27.05.2014 в 11:34:50
AlexeyL написал : Если стиральная машина в тесной ванной комнате старой квартиры, то плотный контакт с моющимся человеком практически гарантируется. На кухне опасность поменьше.
Я в 1 посте написал зоны квартиры. СМ будет в постирочной.
27.05.2014 в 11:40:40
rtwfkmrjfnkm В таком случае просто не удивляйтесь, что человека, загружающего бельё в подключённую к сети машину, может ощутимо дёргать током. Это неприятно, но в такой дозе обычно не смертельно :-)
27.05.2014 в 11:42:39
rtwfkmrjfnkm написал : Местный электрик (протеже инспектора из петроэлктросбыта) предложил сделать ввод 3х4 и поменять пробку на "современную", не думаю что он имел ввиду 2р.
Вот и попросите его протянуть из ВРУ кабель 3х4,0, а пробку заменить на двухполюсный автомат.
27.05.2014 в 11:44:56
От СМ такого не замечал, а вот включенный пылесос и рука на батарее не очень совместимы)))
27.05.2014 в 11:53:00
rtwfkmrjfnkm Какая вилка на пылесосе? Есть заземляющий контакт на вилке?
27.05.2014 в 11:54:25
Нет.
27.05.2014 в 11:59:08
Статика :)
27.05.2014 в 13:15:28
avmal написал : Вот и попросите его протянуть из ВРУ кабель 3х4,0, а пробку заменить на двухполюсный автомат.
С пробкой то все просто, а вот протянуть провод до ВРУ... Я попробовал проследить куда идут провода в доме. По подъезду все просто от щитка к щитку в трубе, в районе 2 этажа выходит на улицу, вдоль стены уходит куда-то в арку. Что-то мне кажется, что он на это не подпишется.
27.05.2014 в 13:33:26
rtwfkmrjfnkm Меняйте ввод в квартиру,от пробки до квартирного щита.А чтоб протянуть кабель от ВРУ,до квартирного щита-это вряд ли получиться.
27.05.2014 в 16:51:21
дружба Согласен.
27.05.2014 в 18:47:10
Мне щиток видится таким. PE от розеток сведу в щиток, но подключать не буду.
П.С. Понравились щитки в исполнении avmal, очень познавательно :applause:
27.05.2014 в 19:04:23
rtwfkmrjfnkm написал : Мне щиток видится таким.
40А 10мА - это что за прибор?
27.05.2014 в 19:13:25
Юрка УЗО
27.05.2014 в 19:19:22
rtwfkmrjfnkm Нет таких УЗО. Начните с выбора производителя и изучения номенклатуры его продукции.
27.05.2014 в 19:40:44
avmal Да увидел, но пока не могу придумать как разделить эту группу. А делить их придется по 16А в случае УЗО 16А 10мА...