rtwfkmrjfnkm написал : А для теплого пола на 1,5м2 хватит 6А?
Лично я побоялся бы делать тёплый пол в квартире без заземления. Всё та же проблема: изоляция греющих элементов в полу не идеальна, куда будет уходить ток утечки?
27.05.2014 в 20:33:14
rtwfkmrjfnkm написал : А для теплого пола на 1,5м2 хватит 6А?
Лично я побоялся бы делать тёплый пол в квартире без заземления. Всё та же проблема: изоляция греющих элементов в полу не идеальна, куда будет уходить ток утечки?
27.05.2014 в 20:45:55
AlexeyL Я его тоже не очень хочу делать, пойду скажу жене, что умные люди мне не велели ;)
Немного упростил. Теплый пол убрал.
27.05.2014 в 22:11:49
rtwfkmrjfnkm написал : Немного упростил.
на освещение АВ под одно узо не устанавливайте,раскидайте под 2 Узо.
27.05.2014 в 22:11:53
rtwfkmrjfnkm написал : Немного упростил. Теплый пол убрал.
свет бы и розетки на УЗО перемешать А то кроме ванны весь свет на одном УЗО оказался... Ну хоть бы свет коридора отдельно был...
27.05.2014 в 23:08:47
Solovey Да, так даже логичнее с точки зрения расположения зон в квартире выходит.
27.05.2014 в 23:12:55
rtwfkmrjfnkm Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.
Свет и розетки на одно УЗО я готов поддержать только в одном случае: когда УЗО много, т.е. одно УЗО на одно помещение.
27.05.2014 в 23:16:39
avmal написал : Нет таких УЗО. Начните с выбора производителя и изучения номенклатуры его продукции.
"Истинные арийцы" Doepke: DFS2 040-2/0,01-AC , DFS2 040-2/0,01-AC FT, DFS2 040-2/0,01-A , DFS2 040-2/0,01-A FT.
28.05.2014 в 00:05:07
Solovey написал : Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.
Свет и розетки на одно УЗО я готов поддержать только в одном случае: когда УЗО много, т.е. одно УЗО на одно помещение.
Т.е. чтобы в случае срабатывания было понятно что послужило причиной свет или розетка?
Тогда так
28.05.2014 в 00:33:01
Standard написал : "Истинные арийцы" Doepke: DFS2 040-2/0,01-AC , DFS2 040-2/0,01-AC FT, DFS2 040-2/0,01-A , DFS2 040-2/0,01-A FT.
Вообще-то я имел ввиду бренды, так-то у китайцев есть и 100/0,01.
28.05.2014 в 09:51:59
rtwfkmrjfnkm написал : Т.е. чтобы в случае срабатывания было понятно что послужило причиной свет или розетка?
Нет, чтобы в случае срабатывания не терять полностью помещение. Чтобы при выбивании любого УЗО в любом помещении остался работающий свет или работающая розетка в которую можно включить настольную лампу.
rtwfkmrjfnkm написал : Тогда так
Мне нравится, замечаний у меня больше нет.
28.05.2014 в 10:04:45
Solovey написал : Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.
Этот вопрос решается очень легко и без напряжения головного мозга - на одно УЗО вешаются все розетки, а на другое освещение. Единственно, на что я ещё выделяю УЗО, так это на кухонную технику.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.