Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 20:02:05

rtwfkmrjfnkm написал : П.С. Понравились щитки в исполнении avmal, очень познавательно

Посмотрите еще на щитки Юрки и Cs-Cs. Не менее познавательно будет :)

40/10 конечно в топку, у брендов такого нет. Что-то прекиньте на 30мА, что-то вешайте на 16/10 (а у шнайдера есть УЗО 25/10) Персональное УЗО для вентиляции - как-то жирно

0
Аватар пользователя
rtwfkmrjfnkm

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 20:10:07

Solovey Спасибо, посмотрю. Вентиляция будет канальная приточная. Мне бы еще в щиток на 36 влезть. А для теплого пола на 1,5м2 хватит 6А?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 20:26:40

rtwfkmrjfnkm написал : Вентиляция будет канальная приточная.

Ну и что, вы на нее автомат 16А ставите. Мелочь :) Много чести для нее на своем УЗО жить.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.05.2014 в 20:33:14

rtwfkmrjfnkm написал : А для теплого пола на 1,5м2 хватит 6А?

Лично я побоялся бы делать тёплый пол в квартире без заземления. Всё та же проблема: изоляция греющих элементов в полу не идеальна, куда будет уходить ток утечки?

0
Аватар пользователя
rtwfkmrjfnkm

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 20:45:55

AlexeyL Я его тоже не очень хочу делать, пойду скажу жене, что умные люди мне не велели ;)

Немного упростил. Теплый пол убрал.

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.05.2014 в 22:11:49

rtwfkmrjfnkm написал : Немного упростил.

на освещение АВ под одно узо не устанавливайте,раскидайте под 2 Узо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 22:11:53

rtwfkmrjfnkm написал : Немного упростил. Теплый пол убрал.

свет бы и розетки на УЗО перемешать А то кроме ванны весь свет на одном УЗО оказался... Ну хоть бы свет коридора отдельно был...

0
Аватар пользователя
rtwfkmrjfnkm

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 23:08:47

Solovey Да, так даже логичнее с точки зрения расположения зон в квартире выходит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 23:12:55

rtwfkmrjfnkm Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.

Свет и розетки на одно УЗО я готов поддержать только в одном случае: когда УЗО много, т.е. одно УЗО на одно помещение.

0
Аватар пользователя
Standard

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

27.05.2014 в 23:16:39

avmal написал : Нет таких УЗО. Начните с выбора производителя и изучения номенклатуры его продукции.

"Истинные арийцы" Doepke: DFS2 040-2/0,01-AC , DFS2 040-2/0,01-AC FT, DFS2 040-2/0,01-A , DFS2 040-2/0,01-A FT.

0
Аватар пользователя
rtwfkmrjfnkm

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

28.05.2014 в 00:05:07

Solovey написал : Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.

Свет и розетки на одно УЗО я готов поддержать только в одном случае: когда УЗО много, т.е. одно УЗО на одно помещение.

Т.е. чтобы в случае срабатывания было понятно что послужило причиной свет или розетка?

Тогда так

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 00:33:01

Standard написал : "Истинные арийцы" Doepke: DFS2 040-2/0,01-AC , DFS2 040-2/0,01-AC FT, DFS2 040-2/0,01-A , DFS2 040-2/0,01-A FT.

Вообще-то я имел ввиду бренды, так-то у китайцев есть и 100/0,01.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 09:51:59

rtwfkmrjfnkm написал : Т.е. чтобы в случае срабатывания было понятно что послужило причиной свет или розетка?

Нет, чтобы в случае срабатывания не терять полностью помещение. Чтобы при выбивании любого УЗО в любом помещении остался работающий свет или работающая розетка в которую можно включить настольную лампу.

rtwfkmrjfnkm написал : Тогда так

Мне нравится, замечаний у меня больше нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 10:04:45

Solovey написал : Я бы только преднамеренно нарушил логику. Т.е. свет и розетки одного помещения я бы вешал на разные УЗО.

Этот вопрос решается очень легко и без напряжения головного мозга - на одно УЗО вешаются все розетки, а на другое освещение. Единственно, на что я ещё выделяю УЗО, так это на кухонную технику.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 10:49:14

avmal написал : Этот вопрос решается очень легко и без напряжения головного мозга - на одно УЗО вешаются все розетки, а на другое освещение.

Весь свет на одно УЗО - ИМХО, крайне неразумное решение.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу