Аватар пользователя
Zoya

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

27.05.2014 в 12:10:18

Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, схему. Может есть какие-нибудь недочеты, замечания. Есть ли возможность оптимизировать данную схему? Предлагаю 2 варианта для 3 комнатной квартиры, которая будет переделана в 2, т. к. планируется большая кухня-столовая.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.05.2014 в 12:20:49

Zoya, вы определитесь сначала, сколько выделено на квартиру - 63 или 40А? Что за плита на автомате 16А?

Мне не нравятся обе, особенно вторая. В первую добавить еще одну УЗОшку на свет - будет норм :)

0
Аватар пользователя
Zoya

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

27.05.2014 в 12:38:09

В первой схеме, я все автоматы на свет выделила в одну группу. Перед этими автоматами вроде располагается УЗО. Плита встраиваемая комбинированная (2 газовые конфорками и 2 электрические). Дом старой постройки, 63А я думаю точно нет.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.05.2014 в 12:50:41

Zoya, тогда смело рассчитывайте максимум на 32А, соответственно, нет смысла покупать УЗО больше 40А. Весь свет под одним УЗО плох тем, что в "случае чего" без света останется вся квартира. Но как бюджетный вариант - пойдет. Хуже, когда сработавшее из-за освещения УЗО "прихватывает с собой" еще и половину розеток (как на второй схеме).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 12:51:17

Zoya, 0) дайте фото этажного щита! 1) На схеме укажите границы этажного и квартирного щитка 2) не указано сечение вводного кабеля 3) стильная машина :) 4) при вводном автомате 40А все УЗО достаточно тоже на 40А поставить. 63А - избыточны. 5) все освещение на 1 УЗО - сомнительное удовольствие

ИМХО- 4 УЗО на квартиру, это уже хорошо. Но весь свет на 1 УЗО - нехорошо. На линии 1.5 квадрата света автомат берите 6-10А. Не более

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.05.2014 в 14:00:06

Zoya, Это вся начинка в квартирном щите?Тогда противопожарное - бессмысленно,только если как двухступенчатая дифф.защита при ТТ ...тогда уж на 100 мА...с буковкой S.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zoya

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

27.05.2014 в 14:20:09

Ответы на вопросы: 0) фото прилагаю

1) у меня 2 схемы, они разные. Какая их них лучше не знаю. На схеме только квартирный щиток. 2) сечение входного кабеля не могу сказать. Выходит из стены. Фото прилагаю.

5) на второй схеме, я освещение распределила под другими УЗО. Так вернее?

0
Вложение
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.05.2014 в 15:56:14

это не ваш щит. Через этот щит питается весь дом или подъезд.

Вы по любому сами в квартире по электрике делать ничего не будете. Вот сейчас уже настало время подключать к разговору электрика. Либо вести его сюда, либо посредством вас.

0
Аватар пользователя
Мишаня ОМ

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

27.05.2014 в 23:47:53

Johnny написал : Zoya, вы определитесь сначала, сколько выделено на квартиру - 63 или 40А? Что за плита на автомате 16А?

Мне не нравятся обе, особенно вторая. В первую добавить еще одну УЗОшку на свет - будет норм :)

нет такого понятия, как выделение тока на квартиру, есть разрешённая выделенная мощность, для квартир с электроплитами максимально составляет 6 кВт

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

28.05.2014 в 02:03:40

*facepalm*

0
Аватар пользователя
Zoya

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

28.05.2014 в 08:02:25

Johnny написал : Zoya, тогда смело рассчитывайте максимум на 32А, соответственно, нет смысла покупать УЗО больше 40А. Весь свет под одним УЗО плох тем, что в "случае чего" без света останется вся квартира. Но как бюджетный вариант - пойдет. Хуже, когда сработавшее из-за освещения УЗО "прихватывает с собой" еще и половину розеток (как на второй схеме).

Спасибо за ответ. Подправила первую схему. Можно ли эту схему как то оптимизировать? Уменьшить количество автоматов или УЗО?

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 09:23:03

Zoya написал : Уменьшить количество автоматов или УЗО?

А смысл, так же хорошо, только УЗМ бы в квартирный щиток поставить и преремешать свет как выше говорилось с розетками под этими 4-мя УЗО

Zoya написал : Можно ли эту схему как то оптимизировать?

немного вредноватый совет убрать одно УЗО (например освещение) свет оставить без дифзащиты или распределить равномерно под остальными УЗО. Так же с розеточными автоматами не ставить 1 автомат на 4 розетки а поставить 1 на 8 - сокращаете количество автоматов. (еще раз повторюсь что я бы так не делал)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 09:57:09

Zoya написал : Можно ли эту схему как то оптимизировать?

Сокращать бы я ее не стал. А вот весь свет на одном УЗО мне категорически не нравится. Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.05.2014 в 10:07:22

Solovey написал : Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

ага.спросонья и в трусах)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 10:09:46

Solovey написал : А вот весь свет на одном УЗО мне категорически не нравится. Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

При современной технике ночью вполне достаточно освещения и от подсветки оборудования. По крайней мере, на кота или пса, не говоря уже про спящих на полу домашних, которых много больше, чем животных, ни разу не наступал при ночных походах в туалет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу