gcomp
gcomp
Новичок

Регистрация: 20.04.2014

Тюмень

Сообщений: 1

28.05.2014 в 12:30:36

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста -
Имеется стояк ГВС , 1½" полипропилен, давление 3,5 атм Отводы для полотенцесушителя 1", 50см межосевое, 14этаж из 18 Удобно сделать отвод для потребителей ГВ 3/4" (ванна, умывальник, кухня) примерно посередине между отводами для полотенцесушителя

будет ли это работать хуже для потребителей горячей воды (из за того что полотенцесушитель будет давать воде течь в обход отвода:) ), или же наоборот даст улучшение работы ПС ? (из за увеличения сопротивления в байпасе)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.05.2014 в 17:46:38

gcomp, Вода потечет туда,где открыт кран.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.05.2014 в 19:33:53

Никакого увеличения сопротивления не будет. Фактически всё равно, где будет отвод.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.05.2014 в 19:44:00

Все будет работать.