Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

30.05.2014 в 17:15:43

Забияка написал : Если б я нашел нормального монтажника, у меня бы не хватило денег на ремонт. Точка. Это вообще не обсуждается.

а вот тут вы зря так считаете) нормальный не значит что ценник конский) средняя цена среди моих знакомых "нормальных" 1000 кв.м. это вместе с материалами :confused: не такие уж великие деньги с учетом того что это делается лет на ...надцать, а вот обои на которые тратят по 3-5 рублей за рулон люди денег не жалеют... нонсенс однако. главное "шоб красиво" было... а о безопасности примерно так думают

Забияка написал : Жили раньше и обходились двумя черными автоматами на трешку. Да что там автоматы! Двумя пробками обходись.

я сейчас у себя ремонт делаю в новостройке, про проводку - 2 щита по 24 модуля в двухкомнатной квартире все как пологается в LS-ах, автоматика не дорогая, но нормального производителя. так вот к чему это я... как положено работает у меня там "универсал" который соответственно предлагал сделать и проводку, за дополнительную плату естественно, так вот когда я припер кабель и прочее у него возникли вопросы. штроборез с пылесосом изучил даже попросил попробовать поработать ))) на количество кабеля у него глаза на лоб полезли "зачем так много?" когда зашел разговор о наполнении щита и услышав незнакомые матерные слова "УЗО и ДИФ", а особенно цену переубедить в необходимости их использования не удалось. исполнение без коробок его тоже удивило и он сообщил что это расточительство. в общем на черновой монтаж я потратил порядка 30т.р. это кабель, крепеж, подрозетники, 2 щита + "модулька". квартира 50 квадратов. не считаю это астрономической суммой из закоторой денег не хватит на ремонт, ах да тут я не учел стоимость производства работ... я бы за это взял порядка 20-25 т.р. с учетом стоимости работ по оштукатуриванию в 100 т.р. заметьте только работа и только штукатурка и шпатлевка (без затирки). не такие великие деньги.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

30.05.2014 в 17:15:56

Забияка написал : чем же 2*1,5 на освещение плох?

такой норматив

Забияка написал : Значит, будет не так. Да простят меня нормативы.

тогда делайте как хотите, зачем вам советы... или вам как Остер повреднее их надавать...

Забияка написал : Жили раньше и обходились двумя черными автоматами

и пусть вас и дальше

Забияка написал : стукнуло меня пару раз 220 В, так, что глаза расфокусировались.

Забияка написал : очень полезно.

пока советам правильным не внемлете

0
Big71
Big71
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 16

30.05.2014 в 18:00:26

Solovey написал : Забияка, На вводе в квартиру общая дифзащита 30мА не лучшее решение...

На плиту надо кабель 3*6 под защитой автомата 32А На розетки кабель 3*2.5 под защитой автоматов 16А На свет кабель 3*10 под защитой 10А

Весь кабель должен быть с индексами нг-LS Наиболее распространенный - это ВВГнг-LS

На духовку, стиралку, ПММ, кондей, водогрей - крайне желательны свои индивидуальные линии.

При минимализме, я бы взял 2 УЗО на 30мА и на них разделил бы всю нагрузку.

Сто творится в этажном щитке? Там какие номиналы и какая автоматика стоит?

На вводе количество УЗО мин. 2шт - это мокрая зона и всё остальное или на каждую комнату свой УЗО. Некоторые делают вообще УЗО на каждое присоединение, но это уже глупость. Последовательно с УЗО обязательно ставится автомат иначе при перегрузках УЗО со временем накроется или диффавтомат, что дороже чем УЗО + АВ. но занимает меньше места. Ток УЗО не более 30мА, иначе смысла в квартирном УЗО нет. На плиту 32А мало (но смотря какую плиту купите) То что 4 комфорки могут быть включены не сомневайтесь, вспомните Новый год. На розетки 16А мало, если только каждую розетку не сажать на свой автомат, например в розетки на одном шлейфе включите утюг и обогреватель и ... Но если хотите у себя дома думать, перед тем как что-то включить в розетку, можно или нет - пожалуйста 16А и нет вопросов. (кабель 2,5мм - 25А (27), почему автоматом надо это ограничивать?) Со освещением и отдельными линиями на конкретных потребителей абсолютно согласен.

Ток автомата и последовательного с ним УЗО выбирайте исходя из максимально-возможного потребления группы. Нельзя номинал автомата выбирать впритык, хотя бы с коэфф 1,1-1,2 (это называется коэффициент запаса) иначе в жару при максимуме потребления могут быть проблемы. (P.S. в Москве в новостройках в 2-шках на вводе 50А)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

30.05.2014 в 18:11:06

Big71 написал : На плиту 32А мало

о каГ!?

Big71 написал : На розетки 16А мало

даже так!?

Big71 написал : Ток автомата и последовательного с ним УЗО выбирайте исходя из максимально-возможного потребления группы.

Ок, буду знать!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

30.05.2014 в 18:11:12

Big71 написал : На плиту 32А мало

да ладно

Big71 написал : На розетки 16А мало

что-то вы зря в этот раздел заглянули.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.05.2014 в 18:12:05

Big71 написал : На плиту 32А мало (но смотря какую плиту купите)

Достаточно за глаза, даже с учетом Нового года плавно перетекающего в 23 февраля.

Big71 написал : На розетки 16А мало, если только каждую розетку не сажать на свой автомат, например в розетки на одном шлейфе включите утюг и обогреватель и ... Но если хотите у себя дома думать, перед тем как что-то включить в розетку, можно или нет - пожалуйста 16А и нет вопросов. (кабель 2,5мм - 25А (27),

При каком токе отключиться 16А автомат?

Big71 написал : почему автоматом надо это ограничивать?)

Потому что он для этого придуман.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

30.05.2014 в 18:18:10

Big71 написал : почему автоматом надо это ограничивать?)

хотя бы потому, что бытовые розетки рассчитаны на 16А.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

30.05.2014 в 18:27:16

Rumato, Johnny, не ломайте мою детскую психику!)))

0
Big71
Big71
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 16

30.05.2014 в 18:50:06

Плита 8000 Вт! ток соответственно - 37А, Я вас уверяю через час тепловое реле АВ на 32А его отключит ( я здесь и написал смотря какая плита если мах потребление меньше 32А то пожалуйста нет проблем) Насчет розеток: я сказал "шлейфом" на одном проводе несколько розеток в одну обогреватель (2,5кВт) в другую утюг (2кВт) или как я и писал каждый раз задумываться: можно в эту розетку сейчас утюг включить или подождать (но это каждый сам решает). Специально для Rumato Сначала надо-бы образование профильное получить, а потом вредные(полезные) советы давать по поводу автоматов. Автомат не для ограничения тока, а для защиты от перегрузки и аварийных режимов. Вообще я ещё не видел отдельного прибора у которого потребления более 16А. Ну если только вы тройник в розетку засунете и включите туда всё по полной. Вот тогда Rumato прав надо ограничивать ток автоматом.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.05.2014 в 18:57:30

Big71, Я кажется задал вопрос

Rumato написал : При каком токе отключиться 16А автомат?

Какой кабель на розеточные линии используете?

0
Big71
Big71
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 16

30.05.2014 в 19:00:36

Johnny написал : да ладно

что-то вы зря в этот раздел заглянули.

Сынок, я оч. хорошо знаю правила и нормы проектирования, потому что это моя работа.

0