Аватар пользователя
vagiff

Местный

Регистрация: 17.08.2013

Краснодар

Сообщений: 28

30.05.2014 в 21:06:15

Зимой установили в квартиру 3 новые сплит-системы и до настоящего момента не включали. Сейчас проверил: включил режим охлаждения, 17 градусов, и такое впечатление, что они просто работают как вентиляторы и не охлаждают (уверен, что все включил правильно, сплиты простые, разобраться что нажимать - легко).

Может такое быть, что за полгода фреон высох или вытек или еще что-нибудь?

0
Аватар пользователя
AV52629

Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

30.05.2014 в 21:33:47

что бы у всех трех сразу была утечка - это надо сильно сэкономить на монтажниках

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

30.05.2014 в 21:35:18

vagiff написал : Зимой установили в квартиру 3 новые сплит-системы и до настоящего момента не включали. Сейчас проверил: включил режим охлаждения, 17 градусов, и такое впечатление, что они просто работают как вентиляторы и не охлаждают (уверен, что все включил правильно, сплиты простые, разобраться что нажимать - легко).

Может такое быть, что за полгода фреон высох или вытек или еще что-нибудь?

Вызывайте монтажников, скорее всего это их косяк.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111795

30.05.2014 в 21:51:51

vagiff, на выходе рукой воздух холодный? Сколько времени после запуска в минутах? Если 10 - бывает. Если много больше и ничего - что-то не так...

0
Аватар пользователя
Omega*

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

30.05.2014 в 22:53:34

BV написал : vagiff, на выходе рукой воздух холодный? ...

А может лучше не рукой,а термометром хотя бы...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111795

01.06.2014 в 02:31:44

vagiff написал : или еще что-нибудь?

вентили забыли открыть :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.06.2014 в 15:29:46

Монтаж в 2 этапа чтоль? Зимой установка, весной вентили? :)

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

01.06.2014 в 15:33:48

возможно косякнули монтажники,заломаны патрубки или нет фреоновой заливки в трубках,у меня знакомые сталкивались с таким раскладом.

0
Аватар пользователя
vagiff

Местный

Регистрация: 17.08.2013

Краснодар

Сообщений: 28

02.06.2014 в 10:57:45

bnmuyt написал : Монтаж в 2 этапа чтоль? Зимой установка, весной вентили? :)

в два этапа, да, но таких: сначала внешние блоки (осенью), потом внутренние (зимой), а вкючил первый раз сейчас, летом

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

02.06.2014 в 12:30:59

vagiff написал : в два этапа, да, но таких: сначала внешние блоки (осенью), потом внутренние (зимой), а вкючил первый раз сейчас, летом

да вытекло оттуда всё за зиму,вот и не морозит.

0