Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

06.06.2014 в 15:42:27

Под напряжением по очереди каждую розетку проверяли, соединили ноль и заземление, часть розеток узо срабатывало все выключало, а часть нет и это все по одной стене

0
Аватар пользователя
clon

Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

06.06.2014 в 15:52:45

koshadom написал : вертится мысль что с микроволновкой что то не то, прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо

Все с ней нормально и менять её не нужно. Делайте нормальное заземление и проблема уйдет. Без заземления она и будет "щипать"(см.пост:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209432&p=4564662&viewfull=1#post4564662)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.06.2014 в 16:08:35

koshadom написал : Под напряжением по очереди каждую розетку проверяли, соединили ноль и заземление, часть розеток узо срабатывало все выключало, а часть нет и это все по одной стене

Проверьте соединения контактов заземления розеток с проводом заземления. Можно прозвонкой заземляющих контактов соседних розеток между собой. Скорее всего, у некоторых розеток нет контакта.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

06.06.2014 в 22:18:52

BV написал : Вы не путаете пром оборудование и бытовую технику?

BV написал : Да ну?

Vladimir_Vas написал : Ээээ... на Украине уже английские электрические вилки-розетки? Это у них три штыря и соответственно есть средний контакт. А на евро-вилках защитное заземление сделано совсем по другому.

Я когда уже почти сплю и не такое напишу;)

0
Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

06.06.2014 в 22:19:04

Всем спасибо за разъяснения! Все заработало, микроволновка больше не щиплет. Оказалось что кухонные розетки были разбиты на две группы, одна была заземлена а вот у второй группы заземление отсутствовало, под соединили землю от розетки с заземлением к розетке без заземления и на всех розетках ранее без срабатывания узо оно отработало. И все явные проблемы исчезли.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

09.06.2014 в 13:46:53

koshadom написал : Оказалось что кухонные розетки были разбиты на две группы, одна была заземлена а вот у второй группы заземление отсутствовало, под соединили землю от розетки с заземлением к розетке без заземления и на всех розетках ранее без срабатывания узо оно отработало.

на вторую группу провод без третьей жилы? С одной линии земля на другую как-то не здорово...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу