05.06.2014 в 11:22:03
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку.
Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора.
Итак, что есть:
Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.
Вопрос Собственно, черт возьми, КАК? :swoon Какие могут быть варианты реализации и подводные камни?
05.06.2014 в 11:32:46
FeYsT написал : Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.
очень интересно зачем?
05.06.2014 в 11:47:25
Контактор + реле
luzgin написал : очень интересно зачем?
да все понятно. Первая (достаточно детская, бесполезная и иллюзорная) стадия когда люди озаботились безопасностью .... дальше будут другие.... т.к. по уму все делается совсем не так - не кнопкой....
Если реализатор не знает как толком это сделать, то те кому надо (умные молодые люди) уж смогут включить и очень быстро.... :)
05.06.2014 в 11:59:30
BV написал : Контактор + реле
А можно чуть по-подробнее для "чайников"
ЗЫ: бредовость осознаю, но тут из серии "хочу и баста"
05.06.2014 в 12:29:44
abb e251 например
05.06.2014 в 12:39:00
FeYsT, ИБП (источник безперебойного питания) у вашего сетевого оборудования имеется ??
05.06.2014 в 12:48:09
BV написал : Контактор + реле
А реле для чего? Контактор и кнопки.
Если задача стоит включить обратно только притопав к шкафу (а не отжав с поворотом аварийную кнопку стоп), то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет...
05.06.2014 в 12:48:10
FeYsT написал : А можно чуть по-подробнее для "чайников"
А Вы кто? Это к тому, что я не понимаю уровень чайника? Если не понятно "контактор + реле" - может перепоручить задачу тому кто понимает?
05.06.2014 в 12:50:44
SVKan написал : А реле для чего? Контактор и кнопки.
Я бы кнопки не запитывал 220.... и как вариант - кнопки беспроводные.... Ну и .... возможно сервер проще погасить программно....
05.06.2014 в 13:40:57
ИБП нет и пока не планируется, к сожалению.
За бистабильное реле - спасибо, читаю.
уровень чайника из серии - "лучше не суваться". Техпод я. )
05.06.2014 в 13:42:13
Программно понятно, что погасить можно все что угодно. Но требование именно в немедленном обесточивании коммутационного оборудования по кнопке.
05.06.2014 в 13:49:06
УЗО + освещение в туалете руководителя запитанное с фазы после узо и нуля "с другого места". Пришло время отключать, руководителю захотелось "покакать", инстинктивно побежал в туалет, включил свет, УЗО вырублось. Чтобы включить - выключаем свет, включаем УЗО.
В рабочей обстановке "аварийным' туалетом не пользоваться или сделать отдельное освещение ;)
05.06.2014 в 13:52:29
SVKan написал : то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет.
согласен - не будет греться и жужжать :) Тогда маленький БП 12вольт с защитой от кз, к нему обмотка реле, провод к кнопке, кнопка, провод обратно, второй контакт БП. Контакты реле на замыкание - первый к выходу отключаемого автомата, второй на - обмотку расцепителя, с выхода обмотки на ноль.
Расцепитель и автомат - одного производителя - должны подходить друг другу.
05.06.2014 в 14:09:52
BV, SVKan, спасибо, читаю еще
05.06.2014 в 15:03:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу