TeR
TeR
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

05.06.2014 в 13:49:06

УЗО + освещение в туалете руководителя запитанное с фазы после узо и нуля "с другого места". Пришло время отключать, руководителю захотелось "покакать", инстинктивно побежал в туалет, включил свет, УЗО вырублось. Чтобы включить - выключаем свет, включаем УЗО.

В рабочей обстановке "аварийным' туалетом не пользоваться или сделать отдельное освещение ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123467

05.06.2014 в 13:52:29

SVKan написал : то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет.

согласен - не будет греться и жужжать :) Тогда маленький БП 12вольт с защитой от кз, к нему обмотка реле, провод к кнопке, кнопка, провод обратно, второй контакт БП. Контакты реле на замыкание - первый к выходу отключаемого автомата, второй на - обмотку расцепителя, с выхода обмотки на ноль. Расцепитель и автомат - одного производителя - должны подходить друг другу. http://www.electro-mpo.ru/card9203.html#.U5A810TmTDs к нему автомат серии DX - искать там же

0
FeYsT
FeYsT
Новичок

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 14:09:52

BV, SVKan, спасибо, читаю еще

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.06.2014 в 15:03:40

http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123467

FeYsT
FeYsT
Новичок

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 16:46:58

Cs-Cs написал : http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!

читал пол-года назад )
я не настолько прошарен, чтобы заделывать такие шедевры )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123467

05.06.2014 в 16:55:08

Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....

если на эту линию (ну или еще что-то и не важно, что тоже отключится) в электрощитке стоит отдельное УЗО или Диффавтомат (как отличить? На них есть кнопочка "тест"), то подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

Если не стоит - купить и поставить, да хоть ИЕК. Вот и Всё :)

И безопасно - напряжение на контахтах почти ноль и уж проще некуда.

С автора темы - мороженное :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.06.2014 в 16:58:12

BV написал : подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

А вот и не факт, что отключится...

0
Shadow
Shadow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 398

05.06.2014 в 17:01:05

BV написал : Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....

УЗО или Диффавтомат (как отличить? На них есть кнопочка "тест"), то подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

:applause:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123467

05.06.2014 в 17:07:39

haramamburu написал : А вот и не факт, что отключится...

100% дать не могу :)

(если входящий PEN разделяется в щитке совсем рядом), и не будет срабатывать... тогда или пробовать поменять УЗО на 10ма, или к кнопке провод потолще .....или....

....тогда сделаем второй вариант схемы - с этого же УЗО не НОЛЬ, а фазу через резистор 220в/~40ма = 5ком подключаем к кнопке. Второй контакт кнопки - на землю.

Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и НУЛЮ и подключаем среднюю точку через кнопку к ЗЕМЛЕ.

Но резисторы мощные - греются,

лучше емкостной делитель из емкостей минимум на 400вольт, лучше 600вольт неполярные. В принципе емкость 5 мкф может быть и на меньшее напряжение - вольт так 50...100.

Подключение - от фазы 0.5мкф, далее к нулю 5 мкф, на средней точке будет примерно 20вольт. Ну и чтобы кнопка не сдохла разряжая 5 мкф 220вольт - к средней точке делителя подключаем резистор 100ом на 1-2вт от него на кнопку, с кнопки на землю.....

Эти варианты будут работать 100%

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.06.2014 в 19:25:40

BV написал : Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и землей и подключаем среднюю точку через кнопку к земле.

Чего? Схемку можно? А то чет не вкурил.. ... или всеж делитель меж фазой и нулем, а кнопка со средней точки на землю? ;)

0