Аватар пользователя
FeYsT

Местный

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 11:22:03

Всем доброго дня. Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку.

Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора.

Итак, что есть:

  • настенный коммутационный шкаф, в котором ввинчены коммутатор и маршрутизатор
  • запитано это все через 19" колодку (http://www.brownbear.ru/goods/28717.html)

Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.

Вопрос Собственно, черт возьми, КАК? :swoon Какие могут быть варианты реализации и подводные камни?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 11:32:46

FeYsT написал : Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.

очень интересно зачем?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113597

05.06.2014 в 11:47:25

Контактор + реле

luzgin написал : очень интересно зачем?

да все понятно. Первая (достаточно детская, бесполезная и иллюзорная) стадия когда люди озаботились безопасностью .... дальше будут другие.... т.к. по уму все делается совсем не так - не кнопкой....

Если реализатор не знает как толком это сделать, то те кому надо (умные молодые люди) уж смогут включить и очень быстро.... :)

0
Аватар пользователя
FeYsT

Местный

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 11:59:30

BV написал : Контактор + реле

А можно чуть по-подробнее для "чайников"

ЗЫ: бредовость осознаю, но тут из серии "хочу и баста"

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

05.06.2014 в 12:29:44

abb e251 например

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.06.2014 в 12:39:00

FeYsT, ИБП (источник безперебойного питания) у вашего сетевого оборудования имеется ??

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.06.2014 в 12:48:09

BV написал : Контактор + реле

А реле для чего? Контактор и кнопки.

Если задача стоит включить обратно только притопав к шкафу (а не отжав с поворотом аварийную кнопку стоп), то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113597

05.06.2014 в 12:48:10

FeYsT написал : А можно чуть по-подробнее для "чайников"

А Вы кто? Это к тому, что я не понимаю уровень чайника? Если не понятно "контактор + реле" - может перепоручить задачу тому кто понимает?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113597

05.06.2014 в 12:50:44

SVKan написал : А реле для чего? Контактор и кнопки.

Я бы кнопки не запитывал 220.... и как вариант - кнопки беспроводные.... Ну и .... возможно сервер проще погасить программно....

0
Аватар пользователя
FeYsT

Местный

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 13:40:57

ИБП нет и пока не планируется, к сожалению.

За бистабильное реле - спасибо, читаю.

уровень чайника из серии - "лучше не суваться". Техпод я. )

0
Аватар пользователя
FeYsT

Местный

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 13:42:13

Программно понятно, что погасить можно все что угодно. Но требование именно в немедленном обесточивании коммутационного оборудования по кнопке.

0
Аватар пользователя
TeR

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

05.06.2014 в 13:49:06

УЗО + освещение в туалете руководителя запитанное с фазы после узо и нуля "с другого места". Пришло время отключать, руководителю захотелось "покакать", инстинктивно побежал в туалет, включил свет, УЗО вырублось. Чтобы включить - выключаем свет, включаем УЗО.

В рабочей обстановке "аварийным' туалетом не пользоваться или сделать отдельное освещение ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113597

05.06.2014 в 13:52:29

SVKan написал : то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет.

согласен - не будет греться и жужжать :) Тогда маленький БП 12вольт с защитой от кз, к нему обмотка реле, провод к кнопке, кнопка, провод обратно, второй контакт БП. Контакты реле на замыкание - первый к выходу отключаемого автомата, второй на - обмотку расцепителя, с выхода обмотки на ноль. Расцепитель и автомат - одного производителя - должны подходить друг другу. http://www.electro-mpo.ru/card9203.html#.U5A810TmTDs к нему автомат серии DX - искать там же

0
Аватар пользователя
FeYsT

Местный

Регистрация: 20.08.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2014 в 14:09:52

BV, SVKan, спасибо, читаю еще

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.06.2014 в 15:03:40

http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу