касимов написал : Справа вверху есть*поиск*.Набираем *давление в расширительном баке* и ...... там есть все,и даже больше.

Дааа... Сильнейшие баталии были на эту тему. По крайней мере нашел 2-3 противоположных мнения на эту тему. Усредняя понял, что если в рабочем состоянии 1,5 атм, то бачок должен быть накачан до !,2-1,3 атм.

0
Аватар пользователя
ДК

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

10.06.2014 в 11:41:04

Жидкость остывает и давление падает. Такие скачки, на пол деления, можно убрать установкой дополнительного расширительного бачка, литров на 12.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.06.2014 в 15:58:26

ДК написал : можно убрать установкой дополнительного расширительного бачка, литров на 12.

Да хоть на 120 литров,а жидкость все равно остывает.И давление падает.

0
Аватар пользователя
asp_new

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

11.06.2014 в 10:42:19

iv.iv написал : .... раз система на обслуживании то и лезть туда самостоятельно не следует!

Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь. Поднакачать бачок компрессором копеечное дело. Всю сантехнику сам ставлю и ремонтирую. Вот в котел сам не лезу.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

11.06.2014 в 12:50:41

asp_new написал : Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь.

Сливаете воду с РБ и смотрите на давление(1.2).РБ должен быть обьемом 15-20% от системы.Рабочее давление в системе 1.5,при выключенной системе естественно падает(меньше 1нельзя иначе прессостат не позволит котлу запустится).

0