10.06.2014 в 11:02:37
касимов написал : Справа вверху есть*поиск*.Набираем *давление в расширительном баке* и ...... там есть все,и даже больше.
Дааа... Сильнейшие баталии были на эту тему. По крайней мере нашел 2-3 противоположных мнения на эту тему. Усредняя понял, что если в рабочем состоянии 1,5 атм, то бачок должен быть накачан до !,2-1,3 атм.
10.06.2014 в 11:41:04
Жидкость остывает и давление падает. Такие скачки, на пол деления, можно убрать установкой дополнительного расширительного бачка, литров на 12.
10.06.2014 в 15:58:26
ДК написал : можно убрать установкой дополнительного расширительного бачка, литров на 12.
Да хоть на 120 литров,а жидкость все равно остывает.И давление падает.
11.06.2014 в 10:42:19
iv.iv написал : .... раз система на обслуживании то и лезть туда самостоятельно не следует!
Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь. Поднакачать бачок компрессором копеечное дело. Всю сантехнику сам ставлю и ремонтирую. Вот в котел сам не лезу.
11.06.2014 в 12:50:41
asp_new написал : Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь.
Сливаете воду с РБ и смотрите на давление(1.2).РБ должен быть обьемом 15-20% от системы.Рабочее давление в системе 1.5,при выключенной системе естественно падает(меньше 1нельзя иначе прессостат не позволит котлу запустится).