09.06.2014 в 10:33:07

MOLDOVAN А что вас смущает?

0
kn77
kn77
Новичок

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 10:35:59

Вот так лучше?

0
Вложение
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

09.06.2014 в 10:36:03

Johnny написал : А что вас смущает?

Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5614

09.06.2014 в 10:39:23

MOLDOVAN написал : Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты

Нормально, больше-не меньше.

0
kn77
kn77
Новичок

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 10:39:30

MINik написал : kn77, Вам же сказали противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет, лучше УЗМ поставте

Поставил. Только я не вижу кто и где сказал что противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет. Правильно я понимаю, что это не имеет смысла потому что установленны УЗО на отдельные группы потребителей?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

09.06.2014 в 11:13:55

kn77 опять неправильно! не нужно вешать на 10мА узо ни стиралку, ни водогрей!. и дело не только в номинале узо, кстати, на 63А с утечкой в 10мА не видал, во всяком случае у нормальных производителей, ибо неуместен номинал, есть еще такие вещи, как естественная утечка, зависит от протяженности кабелей, и в большей степени от нагрузки.

0
kn77
kn77
Новичок

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 11:35:14

Легенда68 Может быть посадить стиралку и розетки ванной на дифф. автомат номиналом 32А? Или правильнее на стиралку свой дифф. автомат 16А и на розетки в ванной такой же? А свет ванной и водогрей перенести "под" другие УЗО?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

09.06.2014 в 12:14:54

kn77 логичнее на 10мА оставить розетки в ванной и свет, а стиралку и водогрей под отдельное 30 мА узо, и с соответствующими автоматами по 16 А. к тому же на некоторых водогреях узо штатное, перед вилкой болтается.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5614

09.06.2014 в 12:18:40

Если есть деньги - делайте на все приборы в санузлах отдельные линии и защищайте каждую УЗО 16/0.01. Если бюджетно - ограничьтесь УЗО 30 мА.

0
kn77
kn77
Новичок

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

09.06.2014 в 17:26:58

Что скажете по поводу такого варианта?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.06.2014 в 17:49:29

kn77 написал : Только я не вижу кто и где сказал что противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет. Правильно я понимаю, что это не имеет смысла потому что установленны УЗО на отдельные группы потребителей?

а что оно там защищать будет? Логичнее поставить АВ — счетчик — УЗМ. У вас все линии защищены узо с меньшим током утечки, поэтому и ставят такое УЗО в этажный щиток для защиты кабеля ну и счетчика еще в вашем случае. УЗО 25А/10мА есть у Шнайдера/Хагера только

0