MOLDOVAN А что вас смущает?
09.06.2014 в 10:33:07
MOLDOVAN А что вас смущает?
09.06.2014 в 10:35:59
Вот так лучше?
09.06.2014 в 10:36:03
Johnny написал : А что вас смущает?
Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты
09.06.2014 в 10:39:23
MOLDOVAN написал : Малое сечение. я с дуру 2.5 кинул на сплиты
Нормально, больше-не меньше.
09.06.2014 в 10:39:30
MINik написал : kn77, Вам же сказали противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет, лучше УЗМ поставте
Поставил. Только я не вижу кто и где сказал что противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет. Правильно я понимаю, что это не имеет смысла потому что установленны УЗО на отдельные группы потребителей?
09.06.2014 в 11:13:55
kn77 опять неправильно! не нужно вешать на 10мА узо ни стиралку, ни водогрей!. и дело не только в номинале узо, кстати, на 63А с утечкой в 10мА не видал, во всяком случае у нормальных производителей, ибо неуместен номинал, есть еще такие вещи, как естественная утечка, зависит от протяженности кабелей, и в большей степени от нагрузки.
09.06.2014 в 11:35:14
Легенда68 Может быть посадить стиралку и розетки ванной на дифф. автомат номиналом 32А? Или правильнее на стиралку свой дифф. автомат 16А и на розетки в ванной такой же? А свет ванной и водогрей перенести "под" другие УЗО?
09.06.2014 в 12:14:54
kn77 логичнее на 10мА оставить розетки в ванной и свет, а стиралку и водогрей под отдельное 30 мА узо, и с соответствующими автоматами по 16 А. к тому же на некоторых водогреях узо штатное, перед вилкой болтается.
09.06.2014 в 12:18:40
Если есть деньги - делайте на все приборы в санузлах отдельные линии и защищайте каждую УЗО 16/0.01. Если бюджетно - ограничьтесь УЗО 30 мА.
09.06.2014 в 17:26:58
Что скажете по поводу такого варианта?
09.06.2014 в 17:49:29
kn77 написал : Только я не вижу кто и где сказал что противопожарное УЗО в квартирном щитке смысла не имеет. Правильно я понимаю, что это не имеет смысла потому что установленны УЗО на отдельные группы потребителей?
а что оно там защищать будет? Логичнее поставить АВ — счетчик — УЗМ. У вас все линии защищены узо с меньшим током утечки, поэтому и ставят такое УЗО в этажный щиток для защиты кабеля ну и счетчика еще в вашем случае. УЗО 25А/10мА есть у Шнайдера/Хагера только