MOLDOVAN, у вас сечение кабеля и автоматы не соответствуют, надо: 3х6- 32А, 3х4- 25А, 3х2.5-16А, 3х1.5-10А по поводу УЗО, оно ставится по такому принципу или номинал УЗО больше или равен номаналу вводного АВ, тогда под УЗО сумма наминалов автоматов не принципиальна или если номинал УЗО меньше номинала вводного автомата , тогда сумма номиналов автоматов под УЗО должна быть меньше или равна номиналу УЗО.
Спасибо ребята! начинаю врубаться потихоньку.
Прежде всего нужно переделать ЩУР и сделать заземление. Пошел читать. Вернусь с вариантом ЩУРа и с заземлением