Петр
Петр
Новичок

Регистрация: 14.06.2014

Москва

Сообщений: 5

14.06.2014 в 18:20:11

Прокомментируйте пожалуйста выполненную работу. Сам специалистом не являюсь, но надежность данной конструкции уверенности не вселяет. Есть ли совсем явные косяки и что, если необходимо нужно переделать пока есть такая возможность? Строители уверяют, что все в порядке и волноваться не стоит. Но есть большие сомнения.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.06.2014 в 18:28:55

Петр, На время ремонта пойдет. потом сделаете по-хорошему.Да,полотенчик у Вас хорошо работает?пыс.только зачем для времянки псевдо коллекторная разводка?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.06.2014 в 18:37:15

Адъ. касимов, это не времянка, это конечный ээээ.... продукт :D

0
Петр
Петр
Новичок

Регистрация: 14.06.2014

Москва

Сообщений: 5

14.06.2014 в 18:38:47

Да вот предполагается, что этот вариант претендует на "по-хорошему" как конечный вариант. :-/ Полотенчик еще не подключен, нет возможности проверить. После укладки плитки будет установлен.

Как мотивировано объяснить - что здесь не так и как нужно сделать чтобы было хорошо?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.06.2014 в 18:59:08

ПС работать не будет. Пластиковая колба фильтра с большой вероятностью треснет и устроит потоп. Всё висит на трубах сикось-накось (ни одной параллельной/перпендикулярной трассы не нахожу) и незакреплённое. ППР краны - худший выбор. Коллектор сделан из ППР - извращение. Всё исполнение своим хаосом, кривулинами из уголков и мешаниной из перекрещивающихся труб говорит: "Меня делал дегенерат в пьяном угаре". Труба использована самая дешёвая (китай вероятно), сколько простоит - большой вопрос.

0
Петр
Петр
Новичок

Регистрация: 14.06.2014

Москва

Сообщений: 5

14.06.2014 в 19:03:55

Понятно... :-( Почему ПС не будет работать? Как это исправить? Спасибо!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.06.2014 в 19:15:07

Переделать трубы от стояка до ПС пока не поздно. Как - почитать максимум последние 5 страниц темы про подключение полотенцесушителей. Отсюда и до конца: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=162

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.06.2014 в 20:23:37

Mazayac написал : Адъ.

АД! То бишь преисподня(прости господи).

Mazayac написал : конечный ээээ.... продукт

Жестко шутят местные мастера.

Петр написал : Полотенчик еще не подключен, нет возможности проверить.

вот и попробуйте.Пусть поставят(это входит в их обязанности),заполнят.Но не убегают сразу а подождут полчасика.Вот этот остывающий ПС и будет началом конца их разводки. Петр, Найдите в на форуме фотографии монтажа входной разводки в квартиру.Пусть самую простую.Разница будет суЙществена. Сейчас у Вас автомобиля без тормозов,с наживленными колесными гайками и без госномеров.Ехать не желательно!

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

14.06.2014 в 20:26:14

Добавить нечего -Mazayac, и касимов,все сказали.Будете переделывать,коллектор Вам не нужен,поставьте везде краны.

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

14.06.2014 в 21:29:56

Петр, а сколько стОила такая "работа"? Налицо-попытка решить проблему бюджетно, но, здесь- просто вредительство...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.06.2014 в 21:30:07

Петр написал : Как мотивировано объяснить - что здесь не так и как нужно сделать чтобы было хорошо?

Самое главное: 1 все криво и не закреплено. ППР этого категорически не любит. 2 отводы от стояка (после отсечный шаровых) собраны на американках под пайку. Их не примут при опломбировке счетчика. придется все переделывать. 3 в упор не вижу обратных клапанов ни после ни до счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.