SVKan написал : Какая неисправная работа духовки может привести к перегреву этого огрызка?
Например где-нить в приборе фазный начал потихоньку (не через ТЭН) контачить с нулём, не доводя всё это дело до КЗ,а духовка не выходит из строя просто работает похуже и греет не ажурно (всётки некое подобие последовательного соединения нагрузки получилось). Ток повысился, автомат стоит на 32А и этот ток он держит, а провод, собака такая, 2,5 квадрата и греется себе по тихой грусти больше чем надо...
SVKan написал : А электрический ток в этих нюансах разбирается? Ему по барабану как это назвали. Если погорит, то погорит. Вне зависимости от того внутри прибора или снаружи. Так ведь не горят...
Согласен,но линия то одна, и без продолжений меньшим сечением проводника держит себе спокойно. И автомат, правильно подобранный, такую линию отключит если что не так...а вот если сделать отвод от линии проводом меньшего сечения, то при большом токе для проводника малого сечения такой автомат нишиша не отключит.
SVKan написал : Никто и никогда из нормальных производителей не станет комплектовать прибор моножильным кабелем.
Люто-бешено согласен.