SVKan написал : Какая неисправная работа духовки может привести к перегреву этого огрызка?

Например где-нить в приборе фазный начал потихоньку (не через ТЭН) контачить с нулём, не доводя всё это дело до КЗ,а духовка не выходит из строя просто работает похуже и греет не ажурно (всётки некое подобие последовательного соединения нагрузки получилось). Ток повысился, автомат стоит на 32А и этот ток он держит, а провод, собака такая, 2,5 квадрата и греется себе по тихой грусти больше чем надо...

SVKan написал : А электрический ток в этих нюансах разбирается? Ему по барабану как это назвали. Если погорит, то погорит. Вне зависимости от того внутри прибора или снаружи. Так ведь не горят...

Согласен,но линия то одна, и без продолжений меньшим сечением проводника держит себе спокойно. И автомат, правильно подобранный, такую линию отключит если что не так...а вот если сделать отвод от линии проводом меньшего сечения, то при большом токе для проводника малого сечения такой автомат нишиша не отключит.

SVKan написал : Никто и никогда из нормальных производителей не станет комплектовать прибор моножильным кабелем.

Люто-бешено согласен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 13:08:20

Fraqtal написал : И у меня еще вопрос: допустим, я решил поменять подающий кабель на больший (разворотив полквартиры). Тогда на какой лучше? Вроде хватить должно и 6мм,

я ж вам и математически обосновал и норматив привёл. Что вам ещё надо?

Fraqtal написал : раз уж делать - то может надежнее будет 10мм? Я в смысле - бывают ситуации, когда перебор - тоже плохо. Чем чревата установка слишком толстого кабеля?

да, надёжнее, если производитель кабеля украл меди ровно на одну ступень по сечению... :) Установка слишком толстого кабеля:

  1. бессмысленный перерасход средств;
  2. толще штраба (разрушения при прокладке), жёстче и массивнее кабель (чуть тяжелее доставлять и прокладывать);
  3. не в каждую клемму влезет такое сечение, а если влезет. то не факт, что надёжно держаться будет.

С другой стороны, если кабель получается длинный, то немного сэкономите на потерях энергии в кабеле - тогда может быть оправданно завышение сечения на 1-2 ступени относительно номинального сечения по расчёту по нагреву.

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 13:09:34

Fraqtal написал : Я так понял, к перегреву этого огрызка может привести исправная работа прибора на полную мощь!

Читайте внимательнее, в своих постах я писал про ненормальный/неисправный режим работы электроприбора.

Fraqtal написал : И у меня еще вопрос: допустим, я решил поменять подающий кабель на больший (разворотив полквартиры). Тогда на какой лучше? Вроде хватить должно и 6мм, но раз уж делать - то может надежнее будет 10мм? Я в смысле - бывают ситуации, когда перебор - тоже плохо. Чем чревата установка слишком толстого кабеля?

Как уже писал, ваших 4 кв.мм. хватает с БЕШЕННЫМ натягом, но сиё есть не правильно, ПУЭ не одобряет. Если плита+духовка не работают на полную мощность хватит.

10 квадратов считаю на плиту перебор, 6 кв.мм. оптимально, но вместе с тем согласен с

Alexiy написал : С другой стороны, если кабель получается длинный, то немного сэкономите на потерях энергии в кабеле - тогда может быть оправданно завышение сечения на 1-2 ступени относительно номинального сечения по расчёту по нагреву.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 13:12:02

andrewkhv написал : смотриhttp://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1403167422

не похож. Если 3 проводника по 4 мм2 влезли, то это точно не на 5 А.

P.S. Полистироловые клеммники... да... почему не картонные с пропиткой натриевой селитрой?! :D ИЭК в своём репертуаре!

VITOS написал : писал про ненормальный/неисправный режим работы электроприбора.

Совершенно верно. Если исключить вероятность неисправности электропроводки и электроприборов, то все защитные аппараты необходимо убрать - оставить только коммутирующие и спать спокойно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2014 в 13:20:27

Alexiy написал : Если 3 проводника по 4 мм2 влезли, то это точно не на 5 А.

где ты там узрел 3 штуки? там с одно стороны 4 квадрата, а в другой 2 штуки по 2.5.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 13:24:19

andrewkhv фиг знает - значит показалось. По габаритам по сравнению с толщиной провода так решил

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 13:56:11

Ребят, да что вы всё клеммники-то эти обсуждаете? Завтра их уже не будет у меня!

Вместо них для варочной панели пока склоняюсь вот к таким штукам:

Вообще, пришел сейчас к следующему решению:

Раз следов перегрева за эти несколько лет не появилось даже на этом- отвратительного качества! - соединении, (а самые слабые места - места соединений) то сделаю нормальное соединение и проверю на полную нагрузку. Если все будет ОК - оставлю варочную в одиночестве на проводе 4мм.

С заменой автомата 32А вопрос пока открыт, т.к. я кажется попутался. Сейчас припоминаю, что на нем еще и теплые полы у меня висят - вечером проверю.

Духовку же, чтобы не нагружать дополнительно эти 4мм, кину на розетку холодильника проводом на 2.5.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.06.2014 в 14:00:15

Fraqtal написал : Вместо них для варочной панели пока склоняюсь вот к таким штукам:

Не подойдут на варочную

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 14:06:48

ksiman Почему же? Что посоветуете вместо?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 14:08:52

Fraqtal написал : Вместо них для варочной панели пока склоняюсь вот к таким штукам:

это ещё хуже!

Fraqtal написал : даже на этом- отвратительного качества! - соединении,

пока всё работает и вы ничего руками не трогаете - порядок. Насчёт отвратительного качества я бы поспорил - результаты опытов показывают очень хороший результат при условии зажима меди и проводники соединены внахлёст, а не встык, то есть, если 2-мя винтами.

Fraqtal написал : С заменой автомата 32А вопрос пока открыт, т.к. я кажется попутался. Сейчас припоминаю, что на нем еще и теплые полы у меня висят - вечером проверю.

на тёплые полы вообще обычно 1,5 мм2 под защитой автомата 10 А кладут!

Fraqtal написал : Духовку же, чтобы не нагружать дополнительно эти 4мм, кину на розетку холодильника проводом на 2.5.

да пофиг. У вас кабель всё равно под "защитой" автомата 32 А является миной замедленного действия.

Fraqtal написал : Что посоветуете вместо?

вам уже посоветовали нормальный клеммник на 32 А: КлК-5С Но даже в этом случае несколько проблем останется. Нормальный клеммник у вас сейчас, только использовать его надо правильно

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 14:15:24

Alexiy написал : результаты опытов показывают очень хороший результат при условии зажима меди и проводники соединены внахлёст, а не встык, то есть, если 2-мя винтами.

Но у меня же было не так! Каждый провод был прикручен одним винтом, а земля с одной стороны вообще болталась на изоленте...

Насчет теплых полов - уточню вечером.

Alexiy написал : Сообщение от Fraqtal
Духовку же, чтобы не нагружать дополнительно эти 4мм, кину на розетку холодильника проводом на 2.5.

  • да пофиг. У вас кабель всё равно под "защитой" автомата 32 А является миной замедленного действия.

Кроме плиты остальная кухня у меня на другом автомате - 16А.

0