web-rr написал : А мутные фотографии с мутного сайта уже могут быть пруфлинком? Магазины вообще не фотографируют всё подряд. Снимут один на любой номинал - подложат во все номиналы эту фото - похож же!

Я ссылку давал не для того чтобы на фото глядеть, а для подтверждения того, что производитель делает клеммники 4мм2 = 32 А, а никак не 5 А

Fraqtal написал : Сечение проводов выбирали они сами, я только показал, где у меня плита будет. Я же Заказчик!

должны были делать в соответствии с нормативами игнорируя ваше задание

Fraqtal написал : от варочной только три провода идет... Как быть?

а точно в варочной нет нормального клеммника типа
http://i052.radikal.ru/1204/6e/a97983baedd2.jpg http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/ariston16.JPG http://remont-kvartir.zakaz-rabot.ru/upload/blog/e24/img_2461.jpg http://svouimirukami.ru/wp-content/uploads/2014/02/3.jpg ибо:

SVKan написал : Там вообще никаких кабелей не идет! Если покупали с ним, то уценку с витрины. Тогда там могли подцепить такой, чтобы лампочки светились. Там кстати сами комфорки еще могут при этом отключены...

совершенно верно!

SVKan написал : Херня это все. Вешать отдельный автомат на 20см огрызок кабеля к единственной розетке в которую будет воткнут один единственный прибор который заведомо никогда больший ток не выдаст? Зачем?

В обычной электроплите с точно такой же духовкой никаких автоматов на нее не предусмотрено. А проводочки к ТЭНам еще тоньше...

Вечно ты всё упрощаешь! То УЗО типа А не надо, то автомат... А так-то можно и в автомобиле ремнём безопасности не пристёгиваться, ABS отключить и подушки безопасности выкинуть...

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 11:40:00

SVKan написал : Вешать отдельный автомат на 20см огрызок кабеля к единственной розетке в которую будет воткнут один единственный прибор который заведомо никогда больший ток не выдаст? Зачем?

Меня убедил один аргумент, по поводу того, что (предположим) линия выполнена кабелем с сечением жил 6 кв.мм. и защищена АВ 32А. В конце линии мы делаем отвод кабелем 3х2,5 (летят наши нормы к чёртовой бабушке). И что мы получаем - огрызок кабеля 3х2,5 защищен АВ 32А, при неисправной работе техники может тупо сгореть. С одной стороны это конечно "перебдеть", но чем больше знаем тем больше стремимся предусмотреть все возможные варианты и все возможные последствия.

SVKan написал : В обычной электроплите с точно такой же духовкой никаких автоматов на нее не предусмотрено. А проводочки к ТЭНам еще тоньше...

А обычная плита это один электроприбор, запитываемый одним кабелем и защищенный одним автоматом в щитке.

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 11:43:10

SVKan написал : Если покупали с ним, то уценку с витрины.

Нет, не уценка и не с витрины. Но у меня уже появилась мысля - проверить, действительно ли это штатный кабель. Подключали-то без меня! Учитывая, как вообще все было выполнено (см.выше) - я уже ни в чем не уверен, и вообще в большой печали... Но с другой стороны,

VITOS написал : сварочный инвертор хитача, 7 кВт с 2,5 мм.кв. по меди

  • тоже чтоли на трехфазный ток рассчитан? или наши умельцы постарались?

Хуже всего то, что у икеи все очень туго с технической информацией - на духовку я вообще схему подключения не нашел. Знаю только, что у духовки этот кабель - родной. Вечером сфоткаю и выложу схемки на спине варочной панели, может это поможет прояснить вопрос.

Ну и совсем уже не в тему: Как инженер-строитель могу сказать, что в той же Финляндии все строительные конструкции (колонны, фермы) гораздо тоньше и "ажурнее", чем аналогичные у нас, и ничего не рушится. Возможно, это благодаря более высокому качеству материалов - стали, бетона и пр. Может, и с проводами аналогичная история?

VITOS написал : предположим линия выполнена кабелем с сечением жил 6 кв.мм. и защищена АВ 32А. В конце линии мы делаем отвод кабелем 3х2,5 (летят наши нормы к чёртовой бабушке). И что мы получаем - огрызок кабеля 3х2,5 защищен АВ 32А, при неисправной работе техники может тупо сгореть.

Но - не сгорает же, хотя и даем регулярно нагрузку, близкую к максимальной (судя по тому как мотал счетчик).

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 12:02:56

Fraqtal написал : Может, и с проводами аналогичная история?

Медь и в финляндии и в африке одинаковая.

Fraqtal написал :

  • тоже чтоли на трехфазный ток рассчитан? или наши умельцы постарались?

Да нет, однофазный, и с евровилкой на 16 А http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/953/617788.jpg и http://osvarke.info/uploads/posts/2013-02/1361119883_15-0.jpg

Fraqtal написал : Но - не сгорает же, хотя и даем регулярно нагрузку, близкую к максимальной (судя по тому как мотал счетчик).

У Вас же сейчас пока только варочная подкл? или ошибаюсь? Да и было в моём посту уточнение

VITOS написал : при неисправной работе техники может тупо сгореть.

Духовка 2,5 кВт на 2,5 чувствует себя прекрасно, НО в данном случае Ваш 2,5 проводник защищен АВ32А, что может повлечь за собой последствия в цитате выше. То есть, при ненормальном режиме работы духовка тупо не отключится, и будет давать ток в кабель 3х2,5, например, в 28 ампер.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2014 в 12:10:39

Fraqtal написал : Хуже всего то, что у икеи все очень туго с технической информацией

Мне вообще смешно бывает: ходишь между рядами сложных технических устройств в магазине (любом!), а основной технической информации на них нет! Водонагреватель проточный? Мощность? А зачем вам знать на сколько он фаз? Он же зелёненький и мало места занимает, мало вам? Духовой шкаф? Какая мощность? В нём гусь вмещается, или поросёнок, вот гриль вертится и лампочка есть. Мощность вам не надо! В любой квартире подключить можно? Конечно, даже на даче можно!

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 12:12:14

Делайте так

VITOS написал : Для ТС

  1. От такой колодочки я бы избавился.
  2. Для себя бы, пожалуй, сделал с доп. щитком и автоматом, как предложено на ссылке в посте №5 либо: 2.1. Лучше на духовой отдельную линию. 2.2. Нет возможности отдельной линии - на линию фартука кухни (там тоже 2,5 кв.мм. доп защита не потребуется) 2.3. Делая отвод на духовой шкаф от линии варочной без АВ использовал бы соединение гильзами или пропаянной скруткой. Сверху кембрик+изолента (на всякий).
  3. В Вашем случае повнимательнее бы присмотрелся к сечению провода от варочной панели, тонковат он, для себя бы заменил на провод, равный по сечению приходящего от щитка.
  4. Линию защитил АВ 25А в щитке.

Либо если будет предложен более удобный вариант по нему. P.S. Пункт 2.2 применим только если в фартуке используется оборудование суммарная мощность при работе которого не выше 3 кВт, либо на линию холодильника (если она отдельная)...если таких условий нет - пункт исключаем.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.06.2014 в 12:29:52

VITOS написал : Меня убедил один аргумент, по поводу того, что (предположим) линия выполнена кабелем с сечением жил 6 кв.мм. и защищена АВ 32А. В конце линии мы делаем отвод кабелем 3х2,5 (летят наши нормы к чёртовой бабушке). И что мы получаем - огрызок кабеля 3х2,5 защищен АВ 32А, при неисправной работе техники может тупо сгореть. С одной стороны это конечно "перебдеть", но чем больше знаем тем больше стремимся предусмотреть все возможные варианты и все возможные последствия.

И что? Какая неисправная работа духовки может привести к перегреву этого огрызка? Там всего-то три-четырые ТЭНа по 1-2кВт каждый. Если ТЭН пробьет, то он сгорит нафиг сам. Получше любого автомата. Автомат С16 при этом даже не чихнет.

VITOS написал : А обычная плита это один электроприбор, запитываемый одним кабелем и защищенный одним автоматом в щитке.

А электрический ток в этих нюансах разбирается? Ему по барабану как это назвали. Если погорит, то погорит. Вне зависимости от того внутри прибора или снаружи. Так ведь не горят...

Fraqtal написал : Но у меня уже появилась мысля - проверить, действительно ли это штатный кабель. Подключали-то без меня!

Гарантирую что нет. Никто и никогда из нормальных производителей не станет комплектовать прибор моножильным кабелем. Тем более, что там наверняка еще есть варианты на две или три фазы. ИКЕА/Электролюкс варочные не комплектуют. У них только клеммник.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2014 в 12:42:55

Alexiy написал : ой, да ладно! http://electro-mpo.ru/card31907.html#.U6KLTLFIrew все одинаковые!

это не клеммники одинаковые, а фотка одна на всех :)

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 13:00:58

SVKan написал : Какая неисправная работа духовки может привести к перегреву этого огрызка?

Я так понял, к перегреву этого огрызка может привести исправная работа прибора на полную мощь!

Alexiy написал : а точно в варочной нет нормального клеммника типа http://i052.radikal.ru/1204/6e/a97983baedd2.jpg http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/ariston16.JPG http://remont-kvartir.zakaz-rabot.ru...4/img_2461.jpg http://svouimirukami.ru/wp-content/u.../2014/02/3.jpg

не знаю. Там из отверстия в металлической обшивке просто выходит этот провод. Вечером еще гляну.

И у меня еще вопрос: допустим, я решил поменять подающий кабель на больший (разворотив полквартиры). Тогда на какой лучше? Вроде хватить должно и 6мм, но раз уж делать - то может надежнее будет 10мм? Я в смысле - бывают ситуации, когда перебор - тоже плохо. Чем чревата установка слишком толстого кабеля?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 13:01:48

andrewkhv написал : это не клеммники одинаковые, а фотка одна на всех

забудь про фотку!

Я тебе аргумент привёл насчёт номинального тока.

andrewkhv написал : судя по габаритам, там клеммник на 5 ампер. 25-амперники существенно габаритнее

покажи тогда как выглядит клеммник на 5 А!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2014 в 13:03:35

Alexiy написал : покажи тогда как выглядит клеммник на 5 А!

смотриhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=518034&d=1403167422