BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

30.07.2014 в 18:52:41

Sdik_S написал : а что значит повторное заземление?

Первичное = заземление на трансформаторе, повторное = ваше и на столбах по ходу линии....

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

04.08.2014 в 12:32:12

BV написал : есть-ли заземлители на столбах линии?

посмотрел - нету и что теперь делать? своё заземление копать?

кстати посмотрел у соседа - стоит электрокаменка в сауне на 6кВт - землю не копал.

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.08.2014 в 13:48:23

Sdik_S написал : и что теперь делать? своё заземление копать?

Заземление копать в любом случае.

А вот дальше думать: ТТ делать или TN-C-S

В вашем случае вероятно в сторону ТТ надо посмотреть. (дайте больше инфы про питающую линию. Повторные заземления вы не увидели... А линия СИПом выполнена илли голыми проводами? Столбы ж/б или деревянные?)

Sdik_S написал : значит тогда перерисовываю схему в такую

Мне не нравится. Я бы изначально влепил 2 УЗО номиналом 40/0.03 на вводе и под них всю нагрузку раскидал бы. Для дачного домика этого должно хватить. Потом уже частности обсудить можно...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу