Sdik_S написал : а что значит повторное заземление?
Первичное = заземление на трансформаторе, повторное = ваше и на столбах по ходу линии....
30.07.2014 в 18:52:41
Sdik_S написал : а что значит повторное заземление?
Первичное = заземление на трансформаторе, повторное = ваше и на столбах по ходу линии....
04.08.2014 в 12:32:12
BV написал : есть-ли заземлители на столбах линии?
посмотрел - нету и что теперь делать? своё заземление копать?
кстати посмотрел у соседа - стоит электрокаменка в сауне на 6кВт - землю не копал.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
04.08.2014 в 13:48:23
Sdik_S написал : и что теперь делать? своё заземление копать?
Заземление копать в любом случае.
А вот дальше думать: ТТ делать или TN-C-S
В вашем случае вероятно в сторону ТТ надо посмотреть. (дайте больше инфы про питающую линию. Повторные заземления вы не увидели... А линия СИПом выполнена илли голыми проводами? Столбы ж/б или деревянные?)
Sdik_S написал : значит тогда перерисовываю схему в такую
Мне не нравится. Я бы изначально влепил 2 УЗО номиналом 40/0.03 на вводе и под них всю нагрузку раскидал бы. Для дачного домика этого должно хватить. Потом уже частности обсудить можно...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу