Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.06.2014 в 23:48:12

Alexiy написал : да. Из-за плохого контакта цоколь греется, герметизирующее заполнение цоколя лампы расплавляется,

Колба лампы герметизируется заваркой (часть колбы...) штенгеля... Для того, что бы колба начала плавиться нужна температура более 400[sup]о[/sup]C При таком нагреве патрон (если он не керамический...) должен рассыпаться, а изоляция на проводах обгореть...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 23:53:01

Alex___dr написал : Колба лампы герметизируется заваркой

значит некачественно герметизируется... эффект при перегорании спирали такой же как если колбу расколоть и включить лампу в сеть

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.06.2014 в 23:55:32

Alexiy написал : эффект при перегорании спирали такой же как если колбу расколоть и включить лампу в сеть

Именно такой...

Alexiy написал : значит некачественно герметизируется...

Скорее всего так...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.06.2014 в 00:02:12

или аргон недостаточно чистый заправлен... фиг знает - накосячить в простой лампочке есть куча способов.

0
PADLOCKA
PADLOCKA
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Симферополь

Сообщений: 62

21.06.2014 в 01:37:26

Alexiy написал : а на других этажах вы уже успели лампы заменить на эти из коробки? Или там ещё старые работают?

На всех этажах работают лампы из этой коробки. Мы их купили , потом я восстановил проводку освещения в подъезде и вкрутили везде одинаковые лампы из одной коробки. И вот только через время начались проблемы на этом этаже.

Alexiy написал : да. Из-за плохого контакта цоколь греется,

Пойду завтра посмотрю патрон, Переберу, почищу, подогну...

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

21.06.2014 в 02:53:43

PADLOCKA написал : ... посмотрю патрон, Переберу, почищу, подогну...

Почистите-почистите... подогните... ;) Качество металла-то контактных пластин не изменится. Вы подогнёте, а они при малейшем же нагреве снова отойдут - сплав полное гуно, не пружинит вообще. Искать патроны с подпружиненым центральным контактом, в виде одной пластины, а не "виктории". Или старые совковые.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.06.2014 в 10:28:33

Alex___dr написал : Колба лампы герметизируется заваркой

встречал такой дефект, при работе лампочки отпаиваются ножки, которые внутри приварены к цоколю, спираль как новая а внутри обрыв - вот такое качество высокотемпературного припоя или сварки

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.06.2014 в 11:38:45

PADLOCKA написал : потом я восстановил проводку освещения в подъезде

Что конкретно было произведено?Хорошо бы фото плафона. Если линия освещения идет через эт. щиты. Возможно дело или в скрутке или в орехе (визуально будет видно).

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.06.2014 в 22:51:59

PADLOCKA написал : Так ведь у меня лампочки из одной партии, но сгорают только на одном этаже!!!

Может этажи по фазам раскиданы, и на других этажах напряжение меньше. Короче танцы с бубном, священник, особенно углы освятить со свечей...:) Вот тема, тоже ходили бес толку вокруг да около...

0
PADLOCKA
PADLOCKA
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Симферополь

Сообщений: 62

22.06.2014 в 00:35:39

пяпа написал : Может этажи по фазам раскиданы,

Исключено. Линия одна, запитка с одной стороны, фаза ответственно - одна.

Bladiclab написал : Что конкретно было произведено?

Да ничего особого, исключены из схемы выключатели на каждом этаже. Перемещена точка запитки с подвала на 5-й этаж. Восстановлен плафон на входе в подъезд. Фото злосчастного плафона постараюсь приложить.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.06.2014 в 08:53:16

PADLOCKA написал : исключены из схемы выключатели на каждом этаже.

Как заблокированы (например WAGO)?

PADLOCKA написал : Перемещена точка запитки с подвала на 5-й этаж

Так понял линия от ВРУ накрылась, и сели на квартирный стояк на 5 этаже?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу