Аватар пользователя
PADLOCKA

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Симферополь

Сообщений: 62

20.06.2014 в 18:59:35

Доброго дня. Выручайте. 5-ти этажка, + вход в подъезд = 6 лампочек ЛН + 1 большой диод + сумеречное реле. Больше года всё работало как часы. Лампочки равномерно перегорали 1 раз в 0,5 года. Равномерно - по всем этажам. Но вот несколько месяцев нет покоя. На 3-м этаже с периодичностью 1 раз в 2 недели, сгорает лампочка. Все лампочки из одной партии. (один ящик купили) Думал кто-то меняет, начал помечать. НЕТ не меняют. Но обратил внимание, что перегорают странно. Так что-бы просто сгорела спираль - это единичный случай. А обычно взрывается стекло, или сгорает спираль, но внутри колбы покрывается белым налётом (как - бы сгорела с доступом кислорода). А сейчас сгорела спираль и отвалилась колба от цоколя, висит на одном проводке. Так скоро все лампочки закончатся.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.06.2014 в 19:02:20

напряжение в сети измерить пробовали?

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

20.06.2014 в 20:24:38

возможно нет нормального контакта в патроне лампы. Искрит, нагревается и ба-бах. Белый налет в колбе

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 20:39:52

PADLOCKA написал : Так скоро все лампочки закончатся.

ну и слава богу! Не пробовали нормальную лампочку для разнообразия вкрутить?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

20.06.2014 в 21:14:06

PADLOCKA написал : ... перегорают странно. Так что-бы просто сгорела спираль - это единичный случай. А обычно взрывается стекло, или сгорает спираль, но внутри колбы покрывается белым налётом (как - бы сгорела с доступом кислорода).

такая же хня на объекте... Хреновые патроны, хреновые лампочки - экономят экономисты... ;)

0
Аватар пользователя
PADLOCKA

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Симферополь

Сообщений: 62

20.06.2014 в 21:16:21

Alexiy написал : нормальную лампочку для разнообразия вкрутить

Что значит "нормальная"????

Pekkonen написал : возможно нет нормального контакта в патроне лампы.

Ну .... не знаю, надо проверить, но вкручивается плотно.

Ixtim написал : напряжение в сети измерить пробовали?

210...225V (до диода).

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

20.06.2014 в 21:28:04

Alexiy написал : ну и слава богу! Не пробовали нормальную лампочку для разнообразия вкрутить?

Ага. Такое качество. У нас на работе закупили татарское нечто за 5 рублей в рознице - задолбался вкручивать, и белые спецэффекты на месте. Короче, пусть белорусский но GE надобно вкорячить.

PADLOCKA написал : Что значит "нормальная"????

Такая лампочка, которую держа в руке не хочется думать о, извините, дерьме. Например, мягкий алюминиевый цоколь, кривая пайка и цена "Ну кипите уж кто нибудь!"

PADLOCKA написал : 210...225V (до диода).

Патрон, ЛАТР и дожигать ящег до тла. Упс, закончилось! Надо еще, только не такого.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

20.06.2014 в 22:02:06

Больше похоже на патрон.

0
Аватар пользователя
PADLOCKA

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Симферополь

Сообщений: 62

20.06.2014 в 23:35:18

Alex2507 написал : Больше похоже на патрон.

не уже-ли из-за контакта в патроне могут быть такие проблемы???

NordlineOST написал : Такое качество. У нас на работе закупили татарское нечто за 5 рублей......

Так ведь у меня лампочки из одной партии, но сгорают только на одном этаже!!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 23:37:38

PADLOCKA написал : не уже-ли из-за контакта в патроне могут быть такие проблемы???

да. Из-за плохого контакта цоколь греется, герметизирующее заполнение цоколя лампы расплавляется, внутрь колбы попадает воздух и спираль в кислородосодержащей среде мгновенно сгорает с дымовым эффектом.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 23:38:27

PADLOCKA написал : сгорают только на одном этаже!!!

а на других этажах вы уже успели лампы заменить на эти из коробки? Или там ещё старые работают?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

20.06.2014 в 23:48:12

Alexiy написал : да. Из-за плохого контакта цоколь греется, герметизирующее заполнение цоколя лампы расплавляется,

Колба лампы герметизируется заваркой (часть колбы...) штенгеля... Для того, что бы колба начала плавиться нужна температура более 400[sup]о[/sup]C При таком нагреве патрон (если он не керамический...) должен рассыпаться, а изоляция на проводах обгореть...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 23:53:01

Alex___dr написал : Колба лампы герметизируется заваркой

значит некачественно герметизируется... эффект при перегорании спирали такой же как если колбу расколоть и включить лампу в сеть

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

20.06.2014 в 23:55:32

Alexiy написал : эффект при перегорании спирали такой же как если колбу расколоть и включить лампу в сеть

Именно такой...

Alexiy написал : значит некачественно герметизируется...

Скорее всего так...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.06.2014 в 00:02:12

или аргон недостаточно чистый заправлен... фиг знает - накосячить в простой лампочке есть куча способов.