Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

21.10.2006 в 00:39:48

Читал на форуме сообщения в частности от Dmc по поводу того что на розеточную линию можно ставить автомат максимум на 16 A, так как розетка расчитана только на 16a.

Также была информация, что при последовательном подключении устройств и увеличении нагрузки на конкретную линию и автомат его отключение не произойдёт непосредственно при токе в 16 А. А произойдёт несколько позже (скажем при 20А и более).
Было сказано также отключение автомата на 16А произойдёт при токе немногим выше 16А только в случае резкого увеличения силы тока (например при КЗ).

Т.е. правильно ли я понял.
Что если грузить линию подключая в розетки линии много устройств, что в результате может привести к суммарному току более 16 A (ну скажем 18А) отключения автомата с большой вероятность не произойдёт. я правильно понял ?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

21.10.2006 в 01:07:16

Mega549 написал : ... если грузить линию подключая в розетки линии много устройств, что в результате может привести к суммарному току более 16 A (ну скажем 18А) отключения автомата с большой вероятность не произойдёт. я правильно понял ?

из время-токовых графиков на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой. 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

21.10.2006 в 02:40:09

Mega549 написал : отключения автомата с большой вероятность не произойдёт

Вероятности у каждого производителя свои и еще зависят от множества факторов, поэтому не стоит расчитывать на долговременное превышение тока. Логика, когда автомат не отрубается при минимальном превышении оправдана, так как кратковременное небольшое превышение тока не несет опасности для проводки.

Mega549 написал : Было сказано также отключение автомата на 16А произойдёт при токе немногим выше 16А только в случае резкого увеличения силы тока (например при КЗ).

Наверняка это не простой автомат если умеет определять скорость нарастания тока.
Обычному тепловому автомату по барабану как нарастает ток, просто он отрубится тем быстрее чем больше ток через него течет.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

21.10.2006 в 10:24:22

от типа автомата зависит есть стандарт кривая отключения В: между 3- и 5-кратным значением ном. тока кривая отключения С: между 5- и 10-кратным значением ном. тока
кривая отключения D: между 10- и 14-кратным значением ном. тока есть еще экзотика K,z

при меньших токах отключение не мгновеное

0
Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

21.10.2006 в 23:53:02

благодарю за информацию

2Do Home Yourself

Я так полагаю автоматы типа В - самые дорогие ?

Только я тебперь не понимаю почему многие здесь требуют ставить на розетучную цепь обязательно автомат на 16А и типа категорично не рекомендуют 20А или 25А.

В чём принципиальная разница ? Ведь судя по, изложенной выше, информации ток всё равно достаточно быстро не отключится даже при 20А. И даже при 30А (ведь 30 cекунд это очень много).

А розетка вполне может за 30 секунд обуглится (ведь она теоритически рассчитана на ток в 2 раза меньший).

Тогда почему я не могу поставить автомат на 20 А. ведь он по логике откллючит ток скажем не при 20, а при 24А. что на мой взгляд для розетки почти одно и то же :o/

или я не прав ?

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

22.10.2006 в 03:13:28

А розетка вполне может за 30 секунд обуглится (ведь она теоретически рассчитана на ток в 2 раза меньший).

Советская шестиамперная много дней подряд держит три обогревателя через тройник, это за три kW, по 20А. Обгорал алюминиевый провод. > Тогда почему я не могу поставить автомат на 20 А.

Этот автомат при 20А не отключится никогда, или через очень большое время. А 16ампер для розетки гораздо ближе к пределу, чем советские 6.3А + запас.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

22.10.2006 в 11:17:11

Mega549 написал : Только я тебперь не понимаю почему многие здесь требуют ставить на розетучную цепь обязательно автомат на 16А и типа категорично не рекомендуют 20А или 25А.

я тоже категорично против

если нагрузка распределенная - тяните две, три линии по 16А если одиночная то тяните кабелем большим сечением и розетку (отеч карболит или Легранд например) на соответсвующий ток

Mega549 написал : Тогда почему я не могу поставить автомат на 20 А. ведь он по логике откллючит ток скажем не при 20, а при 24А.

Зачем?

ПС хорошо, что мы живем в разных домах :)

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

22.10.2006 в 11:31:07

еще добавлю Multi9 серия C60N 6кА В16А - 246р С16А - 161р

0
Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

22.10.2006 в 23:18:04

вот нет желания плодить кучу автоматов без везкой на то причины, потом будет огромная куча кабелей от щитка, да ещё и гофре. проблема с розеткой может возникнуть если к ней подключить несколько приборов которые дадут суммарный ток более 16 А.

Но если я часть приборов подключу к одной розетке, а часть к другой, которая будет подключена параллельно первой и висеть на том же автомата, то по идее на каждой конкретной розетке не будет более 16 А и значит не будет предельно допустимой нагрузки на конкретную розетку, пусть даже суммарный ток их потребителей превысит 16 А. И розеткам вроде бы нормально и автомат не вышибет, если к примеру будет с запасом где-нибудь 20-25А.

И вообще вы судите по теории, но на практике я уже видел 10 случаев, где на розетки ставят автоматы на 20-25А. Поэтому складывается впечателение - что это нормальная практика у многих электриков.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2006 в 23:33:40

Mega549 написал : вот нет желания плодить кучу автоматов без везкой на то причины, потом будет огромная куча кабелей от щитка, да ещё и гофре. проблема с розеткой может возникнуть если к ней подключить несколько приборов которые дадут суммарный ток более 16 А.

Но если я часть приборов подключу к одной розетке, а часть к другой, которая будет подключена параллельно первой и висеть на том же автомата, то по идее на каждой конкретной розетке не будет более 16 А и значит не будет предельно допустимой нагрузки на конкретную розетку, пусть даже суммарный ток их потребителей превысит 16 А. И розеткам вроде бы нормально и автомат не вышибет, если к примеру будет с запасом где-нибудь 20-25А.

И вообще вы судите по теории, но на практике я уже видел 10 случаев, где на розетки ставят автоматы на 20-25А. Поэтому складывается впечателение - что это нормальная практика у многих электриков.

Так кто же вам мешает - ставте 20-25А. Только когда вы посчитаете все нагрузки, подключаемые к этой линии одновременно, то будете приятно удивлены, что они не превышают 16А.
Так лучше иметь запас не только по мощности, но и по безопасности ...

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

23.10.2006 в 00:08:37

2Mega549
На каждую розетку само собой автомат не поставишь, но проводка которой питаются эти розетки должна быть расчитана на тот суммарный ток, который Вы хотите получить разом от всех розеток и автомат должен быть соответствующего номинала.

Если номинал автомата превышает максимальный ток розетки надо лишь помнить об этом и включать в розетку только потребители соответствующей мощности. Так кстати есть в абсолютном большинстве квартир, когда на всю квартиру стоит один мощный автомат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу