avmal написал : Справится, но позже ...

официально автомат 20А имеет право не выключиться при 21А, или если выключится, то не быстрее примерно 5минут... См разброс время-токовых характеристик.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2006 в 19:39:07

bv написал : официально автомат 20А имеет право не выключиться при 21А, или если выключится, то не быстрее примерно 5минут...

А я и не спорю. Но на 16А автомат выключится быстрее, чем на 20. Я это говорю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.10.2006 в 20:12:25

2avmal Вы говорите справится позже, а я вам отвечаю, что может не справится никогда (и скорее всего так и будет при таком токе).... - есть разница?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2006 в 20:40:02

BV написал : 2avmal Вы говорите справится позже, а я вам отвечаю, что может не справится никогда (и скорее всего так и будет при таком токе).... - есть разница?

Есть разница. При токе 21А - 20А может никогда не сработать, а 16А, если его характиристика соответствует, то сработает. Не обязательно очень скоро, но сработает. Это в идеале. Но с идеалами столкнуться сложно. Поэтому будем говорить так - у 16А шансов сработать больше, чем у 20А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.10.2006 в 20:47:03

2avmal Это вы кому? Себе наверное рассказываете? ;) Почитайте пост #19

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2006 в 21:08:43

BV написал : 2avmal Это вы кому? Себе наверное рассказываете? ;) Почитайте пост #19

И что это за умник 19 пост написал?...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.10.2006 в 21:12:44

2avmal Раздвоение личности - опасная штука ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2006 в 21:27:02

BV написал : 2avmal Раздвоение личности - опасная штука ;)

Намного опаснее, чем ты думаешь ... А почему у твоих смайликов рожи все синие? Улыбчивые, но синие ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.10.2006 в 21:42:05

2avmal Да вот у меня тоже поналу глаз на этих смайлах спотыкался....
А вообще это хороший вопрос к www программисту и модераторам форума....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2006 в 22:50:40

BV написал : 2avmal Да вот у меня тоже поналу глаз на этих смайлах спотыкался....
А вообще это хороший вопрос к www программисту и модераторам форума....

Это еще я их так корректно назвал - синие. Другой скажет прямо - голубые ...

0
Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

24.10.2006 в 01:11:53

Ну ладно - уговорили. раз все утверждают что автомат на 16А на самом деле отключается только спустя некоторое время и только скорее всего уже при 20 А когда уже и для провода в 2,5 кв подходит нездоровое состояние, то полагаю что можно оставить и 16 А.
Но только чую, что на кухню всё таки придётся тянуть кроме электроплиты ещё 2 линии :(

А вот кстати. Если пишут что провод 2,5 квадрата тянет ток в 21А, то что с ним будет при таком токе. Он будет слегка тёплый, будет ощутимо греться или будет уже довольно горячим, что может повлечь потенциальные проблемы ? Сколько ампер нужно пустить через 2,5 квадрата, чтобы начала плавиться изоляция? Есть у кого-нибудь был такой опыт ?

А то может мы здесь всё рассуждаем про допустимые значения, а на практике это всего лишь отразиться в незначительном нагреве розетки или провода. интересно услышать мнение специалистов !