я понимаю что излишняя безопасность не помешает.
разумеется я не буду всё вешать на один автомат.
но делать 2 автомата на одну комнату это (на мой взгляд перебор).
В комнате будет 3-4 розетки.
Разумеется в одну розетку я не воткну более 16 А по-любому.
Но теоритически в сумме на 4 розетки я могу подключить электроприборов более 16А
к примеру телевизор+компьютер+муз.центр+пылесос+обогреватель+утюг
- может ещё что-нибудь.
уже около 5 квт получается !!!
(это конечно крайний случай, но вдруг).
если эта нагрузка будет распределена по 3-4 розеткам, то отдельным розеткам по идее ничего не должно быть (поскольку на каждую розетку приходиться только часть тока и мощности).
Провод в 2,5 квадрата 5 квт тоже переживёт.
если будет стоять автомат на 16А - вырубит всё это хозяйство.
если будет автомат на 20-25А, то отключения не произойдёт.
на мой взгляд просто надо помнить что в одну розетку нельзя втыкать приборы на общий ток более 16А, хотя на мой взгляд это очень маловероятно.
или я где-то сильно не прав ?