serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

05.07.2015 в 23:12:37

praksitel написал : небрежная укладка проводов. Ну тут я сам виноват был, оставил короткие концы и тянул, как мог.

это простительно,всё просчитать сложно.

praksitel написал : Вы меня несказанно порадовали.

спасибо,рад что вам это пригодилось.

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2015 в 23:22:50

serj12,
Предупредите о всех будущих проблемах и мягенько закройте за собой дверь. А когда прибегут, скажете, что Вас внесли в санкционный список, в связи с чем Вы не можете выезжать в Монголию, поэтому цена за работу будет такая и коэффициент, ну скажем 5. Засим, мой благородный дон, позвольте отбыть мне к доне Окане, для ... хм... просмотра ируканских ковров:)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

05.07.2015 в 23:33:26

Rumato написал : Предупредите о всех будущих проблемах и мягенько закройте за собой дверь.

Поздно,аванс потрачен.

Rumato написал : просмотра ируканских ковров

"Не вижу, почему бы благородному дону не посмотреть на ируканские ковры..."(с)дон Сэра.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

06.07.2015 в 08:24:05

serj12 написал : Вот очень интересный пациент

Где люди берут такие "красивонькие" разноцветные провода?...

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.11.2015 в 00:00:44

Продолжу. Вот очень неприятная ошибка - изоляция жилы не снята на должную величину и при зажиме в клемме аппарата прижимается изоляция ,а не материал жилы.ссылка

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.11.2015 в 17:35:07

это щит, в котором стоят перемычка как на фото в предыдущем сообщении ссылка

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.11.2015 в 17:56:40

Это щит из которого перемычка в предыдущем сообщении и подборка фото из него ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка несколько жил в одно отверстие в шине ссылка а это местные жители :p ссылка

0

И это пройдёт ...

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

07.11.2015 в 16:26:21

serj12 написал : Продолжу. Вот очень неприятная ошибка - изоляция жилы не снята на должную величину и при зажиме в клемме аппарата прижимается изоляция ,а не материал жилы.ссылка

Ужас-то какой! Как будто железными зубами изоляцию сдирали. :cool:

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

10.08.2016 в 10:02:35

простая ошибка - в нулевой шине зажата жила через изоляцию,шина ощутимо грелась

0

И это пройдёт ...

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 10:52:20

Олечка написал: Ужас-то какой! Как будто железными зубами изоляцию сдирали.

Ну не было у таджика нормального стриппера, более того, если бы ему сказали про стриппер, то он бы подумал что это разновидность стриптиза.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

28.07.2018 в 16:18:12

serj12 написал: изоляция жилы не снята на должную величину и при зажиме в клемме аппарата прижимается изоляция ,а не материал жилы

Ссылки умерли :)

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу