boris63 Вы уверены, что хотите на каждый розеточный блок вести отдельный кабель? будет реально много автоматов. Плита - кабель 6 мм2 - автомат 32А ДШ - автомат 16А Розетки - автомат 16А - 16 штук Освещение - автомат 6-10А (если действительно будете вести на каждый выключатель отдельный провод то хватит 6А) - 7 штук Душевая кабина - автомат 16А.

Стиральные машины и посудомойка будет? тоже по 16 А

На водогреи, сплиты и теплые полы надо смотреть мощности, чтобы понять какой к ним кабель тянуть.

Если потяните на лоджию один провод 4 мм2, то там придётся делать свой щиток.

Количество УЗО будет зависеть от того насколько групп вы всё это разделите. Щиток получается гигантским, может всё-таки объедините?

0
Аватар пользователя
boris63

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Самара

Сообщений: 8

04.07.2014 в 19:17:16

Спасибо! Обьединять не хочу, сделать чтобы не думалось, а какой гиганский? место позволяет, хоть 2 метра по высоте, в ширину см 40! Стиралка будет на кухне(в ванной место мало), посудомойки нет( жена запретила;)), а по поводу водогреи, сплиты, полы- скажем с запасом?? Кабель на них 2,5кв планирую.Входной какой надо? Кол-во УЗО, чем больше, тем надежнее- ваши предложения.Да по лоджии понял-буду там отдельный планировать!!

0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

04.07.2014 в 19:29:17

boris63 написал : Спасибо! Обьединять не хочу, сделать чтобы не думалось, а какой гиганский? место позволяет, хоть 2 метра по высоте, в ширину см 40! Стиралка будет на кухне(в ванной место мало), посудомойки нет( жена запретила;)), а по поводу водогреи, сплиты, полы- скажем с запасом?? Кабель на них 2,5кв планирую.Входной какой надо? Кол-во УЗО, чем больше, тем надежнее- ваши предложения.

Какой автомат стоит в этажном щитке? Кабель на 2,5 мм2 должен защищаться автоматом на 16А.

Уже получилось больше 30 автоматов, ещё будут УЗО и шины. Их количество будет зависить насколько групп разделите, если на каждую комнату то это 6 штук + 6 на освещение итого 24 модуля. Это без теплого пола, сплитов и водогреев.

В щиток на 54 модуля всё не влезет.

0
Аватар пользователя
boris63

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Самара

Сообщений: 8

04.07.2014 в 22:05:37

На Этаже не помню, посмотрю! УЗО на 24 модуля, я думаю перебор, а если кухня-1, сан.узел и ванна-1, освещение-1, ост.розетки-1. На лоджии свое отдельное.Что этого не достаточно??? А что на 54 мод- это предел???

0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

04.07.2014 в 22:12:46

boris63 написал : На Этаже не помню, посмотрю! УЗО на 24 модуля, я думаю перебор, а если кухня-1, сан.узел и ванна-1, освещение-1, ост.розетки-1. На лоджии свое отдельное.Что этого не достаточно??? А что на 54 мод- это предел???

Узо занимает 2 места. Думаю не предел, но по магазинам встраиваемых пластиковых на большее количество модулей не видел) Вы же, я думаю, не хотите в квартиру железную громозеку ставить в прихожей) Всё-таки подумайте над объединением розеток по помещениям, это добавит по распред коробке на каждую комнату, но сократит количество автоматов. И из щита не будет идти колбаса из 30 проводов)

0
Аватар пользователя
boris63

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Самара

Сообщений: 8

04.07.2014 в 22:32:11

Спасибо! Обдумаю варианты.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

05.07.2014 в 14:44:10

boris63 написал : AvrilL: извиняюсь! но тоже нужен совета у знатоков по электрики ( не хотел создавать аналогичную тему). Ситуация такая же решил в новой квартире смонтировать электрику сам, пока в отпуске, я не профи,так приходилось делать. Кабель закупил: ВВГнг-LS 1,5кв, 2,5кв,4кв, а вот сколько надо автоматов,УЗО и всякой "бяки" в щиток (да и сам щиток на сколько групп)?????

Берите щиток на 36 мест, Вводной 2-полюсный автомат исходя из выделенной мощности\ сечения вводного кабеля. Реле напряжения УЗМ50 (51), пяток УЗО 40, 63А, исходя из нагрузок в их линиях, сами автоматы исходя из соображений- на сечение 1,5-10; 2,5-16; 4-25; 6-32. Дифавтомат-на неотключаемую линию холодильника/аквазащиты какой-нибудь. Почитайте подробно форумную тему про подключение УЗО, про сборку щитов- дальше природа подскажет.:)

0
Аватар пользователя
boris63

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Самара

Сообщений: 8

07.07.2014 в 18:48:13

Детравиль: спасибо, уже что-то ближе, на 36 мест.

0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

07.07.2014 в 20:50:38

boris63 написал : Детравиль: спасибо, уже что-то ближе, на 36 мест.

Сначала нарисуйте схему, и посчитайте количество мест, не забывайте что у каждого УЗО будет своя нейтраль, т.е нужно ещё место для нулевых шин, а они тоже занимают место. Я вот купил щиток на 24 модуля, и потом захотел вольтметр поставить (чтоб светился красиво)), один запасной автомат, и привет) место кончилось), здравствуй магазин и новый щиток на 36 мест)

Не совершайте мою ошибку, рисуйте схему)

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.07.2014 в 00:52:13

Больше 36 мест особого смысла нет, первоначальные неумеренные аппетиты ограничит число мест, что в конечном итоге послужит общей разумности числа линий вырисовавшейся схемы. Опять же ознакомившись с темами возникнет понимание как это будет выглядеть предметно, ну и при небольших переборах с местом кое-где выручит дифавтомат вместо УЗО. А схему, да , нужно полностью прорисовать, чтоб хоть сейчас на неё питание подавай.

0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

08.07.2014 в 17:20:46

Приехал мой кабель 3х6 РЭК... Что я могу сказать... Либо он паленый, либо я ничего не понимаю) Ладно сечение чуть больше 5кв.мм, но жилы не просто темные, почти зелёные... Можно ли такое ставить зачистив жилы нулевкой?

0
Аватар пользователя
Ultra81

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

08.07.2014 в 21:21:59

всем Доброго времени суток!!!! я опять же с этой квартирой... будь она не ладна.. скорее неладен старый электрик и прораб и хозяева..... друг на друга бочку катят а толку нету, ну да ладно. подскажите, можно просто в щит которого ранее схемы выкладывал просто поставить на входе после вводного автомата 63А одно УЗО так же на 63А на всю квартиру? объясню почему

  1. потому что щиток этот товарищь поставил на 16 модулей и защищать дифами или доп. УЗО просто не хватит места
  2. даже если поставлю другой щит - на разделку не хватит длины проводов и 3. хозяева изрядно заколебались платить старому электрику и мне за переделки. не захотят его менять! остается только на входе УЗО ставить. нормально будет?
0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

08.07.2014 в 21:25:38

Ultra81 написал : всем Доброго времени суток!!!! я опять же с этой квартирой... будь она не ладна.. скорее неладен старый электрик и прораб и хозяева..... друг на друга бочку катят а толку нету, ну да ладно.
подскажите, можно просто в щит которого ранее схемы выкладывал просто поставить на входе после вводного автомата 63А одно УЗО так же на 63А на всю квартиру? объясню почему

  1. потому что щиток этот товарищь поставил на 16 модулей и защищать дифами или доп. УЗО просто не хватит места
  2. даже если поставлю другой щит - на разделку не хватит длины проводов и 3. хозяева изрядно заколебались платить старому электрику и мне за переделки. не захотят его менять!
    остается только на входе УЗО ставить.
    нормально будет?

Только при срабатывании диф.защиты, будет всё гаснуть) и это несколько затруднит поиск неисправности.

0
Аватар пользователя
Ultra81

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

08.07.2014 в 22:21:53

у меня в квартире вообще в этажном щите диф 25А стоит а в квартире 6 автоматов и ниче не выбивает уже 2 года все нормально

хм.... может это из-за того что проводку я сам делал?:)

0
Аватар пользователя
AvrilL

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

08.07.2014 в 22:31:47

Ultra81 написал : у меня в квартире вообще в этажном щите диф 25А стоит а в квартире 6 автоматов и ниче не выбивает уже 2 года все нормально

хм.... может это из-за того что проводку я сам делал?:)

И пусть и дальше не выбивает;) Просто если выбьет, вы потратите больше времени на поиск виновника. Тем более места нет, менять ничего не хотят, ставьте одно УЗО и не мучайтесь)

А вот что мне делать с моими темными проводами, зачистить подсоединить и забить?)