Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

02.07.2014 в 12:15:47

Ага, я понял. Попробую нарисовать схему.

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

02.07.2014 в 16:39:47

Вот, нарисовал примерную:

Объяснение:

Диф на 30мА/ 50А стоит в коридорном щитке.

На мокрые зоны (ванная, балкон) - диф на 10мА, на свет ставим автомат на 6А.

Водогрей нужен 2 недели в год, так что ничего страшного, если он не сможет работать одновременно со стиралкой.

Пока я живу один, и вряд ли вообще буду использовать духовой шкаф. Так что выделим для него и посудомойки одну линию.

Чайник используется часто, может еще мультиварку куплю, так что на фартук кухник - отдельная линия.

Мне кажется удобно вырубить свет во всей квартире и оставить только холодильник, когда уезжаешь надолго, так что холодильник - на отдельную линию.

Я не понял, зачем ставят дополнительные дифы в квартире на такой же ток, как и в коридорном щитке. Можно ли убрать дифы на 30мА из квартирного щитка?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

02.07.2014 в 16:43:38

DimakXXZZ Не пойму зачем вам двойная защита на 3-м диффе на 32А?После него автоматы идут.

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

02.07.2014 в 16:47:33

ХЗ, а зачем у меня сейчас застройщик поставил дифы вместо автоматов для розеток ? Тогда уж и на плиту можно автомат вместо дифа поставить, и сэкономить 1700 рублей.

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

02.07.2014 в 19:47:18

Шуюп написал : гадкий83, что такое "пластиковый хомут"? своё фото почему-то вставить не могу. Ps просто подозреваю об разном говорим. Где обговорить чтоб данную тему незасорять?

Создать тему о креплении кабеля:-) Мне не удобно, ибо с планшета А у Вас на фото скобы, ну максимум под тв использую:-) ХЗ куда еще можно, ибо нефига не держат

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

03.07.2014 в 02:08:06

Дюбель-хомутами отлично крепится, нодо только брать Т-образные.

0
Вложение
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

03.07.2014 в 03:11:06

гадкий83, дюбель-хомуты мне знакомы. Я спрашивал почему электрики вертолеты делают?

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

03.07.2014 в 03:16:55

Шуюп написал : гадкий83, дюбель-хомуты мне знакомы. Я спрашивал почему электрики вертолеты делают?

что это -вертолёт???

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

03.07.2014 в 03:19:43

Сообщение 41

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

03.07.2014 в 03:25:05

Шуюп написал : Сообщение 41

как это найти -поясните лузеру страдающему похмельем после дня рождения???

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

03.07.2014 в 08:01:20

гадкий83 написал : А мы тут еще вертолетами балуемся:-) (дюбель-гвоздь и кусок жилы кабеля)

ussur, вот меня и заинтересовало: почему электрики такое применяют. Как день рождения прошёл?

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

03.07.2014 в 16:15:27

Убрал из схемы лишние дифы, так нормально будет?

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

03.07.2014 в 16:50:36

Шуюп написал : гадкий83, дюбель-хомуты мне знакомы. Я спрашивал почему электрики вертолеты делают?

Пост 54, не люблю повторяться:-) А на счет Т-образных, может и удобные, но где их найти))

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

03.07.2014 в 16:55:22

DimakXXZZ написал : Убрал из схемы лишние дифы, так нормально будет?

Самый эконом вариант, но дух шкаф и посудомойку лучше б разделить, шоб через пару лет не штробить стену, приборы достаточно мощные.

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

03.07.2014 в 17:18:18

Понятно, спасибо!

Я тут немного ошибся с дифом, который в коридорном щитке, он там на 100мА стоит. Так что поставлю еще один внутри квартиры (имеет ли смысл заменить его на УЗО 63А?):