Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

27.06.2014 в 17:24:06

Я бы для начала снял люстру и повесил вместо нее обычный патрон, в него- лампочку, заодно проверил выключатель (т.к. это достаточно просто). Если в этом случае все будет нормально- виноваты контакты в люстре, проверять ее; если мигание продолжится- тогда искать и проверять коробку

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.06.2014 в 17:30:35

V.Olga написал : В одной из комнат в люстре периодически мигают энергосберегающие лампы. В это же время в коридоре слышен треск.

Пошла информация.

V.Olga написал : Сегодня был электрик из ДЭЗа и сказал, что проблема скорее всего в распределительной корбке, которая находится в потолке коридора.

V.Olga написал : Ситуация осложняется тем, что там у нас подвесной гипсокартонный потолок.

Квартирная разводка смешанная, часть квартиры (освещение комнат и розетки) проектно под одним АВ, другая часть под другим АВ. Или раздельная, розеточная группа отдельно, группа освещения отдельно (под своими АВ в эт. щите)? Группа коридора идет на кухню (чайник, микроволновка и т.д.)? Или с ванной – стиралка, фен?

V.Olga написал : Сначала иногда мигала одна, потом две, а сейчас почти все. Но треска не припоминаем, наверное, не было.

Первая ласточка!

V.Olga написал : выключатель новый почти, ремонт косметический делали в прошлом году люстру тоже тогда же вешали вот тогда и начались проблемы ну или проявились а если б что-то обломилось, то вообще не горело бы, разве нет?

В Вашем случае надо начать с отключения силовой линии и осмотра того где не надо портить эстетику (ремонт, сильно), методом исключения.

Solovey написал : тогда начните с простого 1) проверьте подключение проводов в люстре 2) проверьте подключение проводов в механизме выключателя а вот третьим шагом - наверняка придется в распайку заглянуть...

Полностью поддерживаю.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.06.2014 в 20:31:42

Очень похоже на скрутку алюминия с медью. Слышал один раз такой треск.

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 00:34:39

Любитель_Эл написал : Я бы для начала снял люстру и повесил вместо нее обычный патрон, в него- лампочку, заодно проверил выключатель (т.к. это достаточно просто). Если в этом случае все будет нормально- виноваты контакты в люстре, проверять ее; если мигание продолжится- тогда искать и проверять коробку

т.е. если с патроном не будет трещать, дело не в коробке? а треск?

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 00:39:52

Bladiclab написал : Квартирная разводка смешанная, часть квартиры (освещение комнат и розетки) проектно под одним АВ, другая часть под другим АВ. Или раздельная, розеточная группа отдельно, группа освещения отдельно (под своими АВ в эт. щите)? Группа коридора идет на кухню (чайник, микроволновка и т.д.)? Или с ванной – стиралка, фен?

без понятия:( квартира - стандартная 3-шка П-44

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 00:41:07

насчет скрутки - не должно быть вроде

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 00:47:21

что надо делать - уяснила найти б еще того, кто сделает)

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.06.2014 в 00:54:21

V.Olga написал : Так когда вызывали электрика, на это и рассчитывали. А они не стал делать ничего.

И правильно, зачем лезть в люстру когда явно трещит в корридоре? Вы же не захотели потолок снимать - электрику ничего не осталось делать, как просто уйти.

V.Olga написал : В общем, ищем специалиста.

Ну да, который сначала люстру разберет, потом выключатель, сдерет тысчу рублей и уйдет - а треск как был, так и останется.

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 01:00:57

BigHarry написал : И правильно, зачем лезть в люстру когда явно трещит в корридоре? Вы же не захотели потолок снимать - электрику ничего не осталось делать, как просто уйти.

Ну да, который сначала люстру разберет, потом выключатель, сдерет тысчу рублей и уйдет - а треск как был, так и останется.

так раньше в коридоре не трещало имею в виду до установки лампочек этих энергосберегающих может все дело в них завтра попробуем выкрутить их и заменить обычными для эксперимента потолок сломать не против, лишь бы не зря

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

28.06.2014 в 01:19:19

И электрик все равно не стал бы ломать потолок-то. Грязное это дело и пыльное:)

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

28.06.2014 в 02:06:45

-Нагрузить 2-3кВт:или "приварится",или отвалится.:)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.06.2014 в 07:31:41

V.Olga написал : квартира - стандартная 3-шка П-44

Серия одна, а внутри в регионах по-разному. 1 – выключатели проектно шнуровые или скрытые на уровне плеча? 2 – коробки не куском жести были проектно закрыты? 3 – с этой коробки линии добавлялись? 4 – в этой коробке кроме строителей после сдачи дома кто-то был (лазил, соединял, и т.д.)?

V.Olga написал : завтра попробуем выкрутить их и заменить обычными для эксперимента потолок сломать не против, лишь бы не зря

Проблема в том, что напрочь отсутствует визуальный осмотр (не Вашими а нашими глазами) как самой люстры (внутренности патронов), а также ее подключение (метод). Не забываем и про выключатель. Фотоаппарат в любой мобиле, естественно без фанатизма.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.06.2014 в 10:21:03

V.Olga написал : попробуем выкрутить их и заменить обычными

Ну да, или поставьте компенсатор реактивной мощности :D

V.Olga написал : потолок сломать не против, лишь бы не зря

Если у вас явно за потолком искрит - то какие могут быть еще варианты, кроме как ломать потолок?

0
Аватар пользователя
V.Olga

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Реутов

Сообщений: 35

29.06.2014 в 14:43:11

Без вариантов!:) Будем ломать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

29.06.2014 в 15:47:52

Зачем ломать? Аккуратно вырезать квадрат, и поставить обратно.... Только надо знать где.... :) Для этого есть приборы...

V.Olga написал : стандартная 3-шка П-44

трещит в корридоре (внутри квартиры) рядом с дверью над щитком? Если да, то туда можно добраться и из холла...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу