_Петр_
_Петр_
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Москва

Сообщений: 84

07.07.2014 в 11:34:14

zvezdopad написал : Моя реплика вызвана вашим заявлением - "Вы наверное не знаете, что для духовок и плит идут отдельные кабели с 4мм2 и у них силовые розетки?" Однако и здесь вы выказали свои фантазии - "...а лучше 3x4мм2". Вы видимо живёте в каком-то своём, придуманном для себя мире?

Товарищ, это Вы отстали от жизни со своим ремонтами в ветхом жилом фонде с алюминиевыми проводами...

Передо мной лежат технические условия управляющей компании (которые давались с получением ключей от новостройки в прошлом году) для устройству электросети! Фраза дословно "... применять трехфазную эл.плиту с питающим кабелем 5x4 кв.мм, для духового шкафа проложить кабель 3x4 кв.мм, для розеточных групп 3x2,5 ..." С подписью главного энергетика... Могу сфотографировать!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

07.07.2014 в 11:48:58

Матерь божья, что за ахинея? ;) Или у нас новый тролль?

_Петр_ написал : Ток срабатывания у B20 будет ниже, чем С16!!

20

0
_Петр_
_Петр_
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Москва

Сообщений: 84

07.07.2014 в 12:19:19

[QUOTE=Johnny;4614182]20

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.07.2014 в 12:19:32

_Петр_ написал : Передо мной лежат технические условия управляющей компании (которые давались с получением ключей от новостройки в прошлом году) для устройству электросети! Фраза дословно "... применять трехфазную эл.плиту с питающим кабелем 5x4 кв.мм, для духового шкафа проложить кабель 3x4 кв.мм, для розеточных групп 3x2,5 ..." С подписью главного энергетика... Могу сфотографировать!

И?У меня лежит проект на бассейн с подключением "электророзетки для сплит системы кабелем ВВГнг-лс 3х2,5 АВДТ С20А 30 мА",написано что мощность 3,3 кВт,мне тоже надо руководствоваться этим бредом проектировщика?!Если бы прямого подключения - я бы оценил,а раз розетка ...увы.

_Петр_ написал : Могу сфотографировать!

Не могу,privacy.

_Петр_ написал : технические условия управляющей компании

Прикольно,у нас пока такого нет,кто во что горазд.

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2014 в 12:49:58

Johnny написал : Матерь божья, что за ахинея? Или у нас новый тролль?

Очередная жертва сайта "Электрожопа".

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.07.2014 в 12:50:44

_Петр_ написал : Объясняю на пальцах, почему лучше перестраховаться и поставить 4мм2 для духовки..

Ага, а 4 квадрата в клеммы розетки как впихивать? :)

Или это те 4 квадрата по ТУ которые соответствуют кабелю 2.5 квадрата по ГОСТу? Дык покупайте ГОСТовский кабель брендового производителя и будет счастье.

0
_Петр_
_Петр_
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Москва

Сообщений: 84

07.07.2014 в 12:53:13

serj12 написал : И?У меня лежит проект на бассейн с подключением "электророзетки для сплит системы кабелем ВВГнг-лс 3х2,5 АВДТ С20А 30 мА",написано что мощность 3,3 кВт,мне тоже надо руководствоваться этим бредом проектировщика?!Если бы прямого подключения - я бы оценил,а раз розетка ...увы.

Я не могу оценить на сколько это бред. Но одно точно.. Если не выполняются проектная документация - в случае чего, виноват исполнитель. Если выполняются - проектировщик.

serj12 написал : Прикольно,у нас пока такого нет,кто во что горазд.

Как раз, тех.условия позволяют избежать "кто во что горазд" - там прописаны марки и сечения кабелей... У моей жены в квартире строители проложили ТУщный ПУНП, а УЗО поставили АС - при подключении ноутбука его часто выбивает.. УЗО сменить просто, а вот проводку... Если бы им дали такую бумажку - на сцуко.. делай как написано и ничего не выдумывай, то этого бы не случилось...

0
_Петр_
_Петр_
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Москва

Сообщений: 84

07.07.2014 в 12:58:20

Solovey написал : Ага, а 4 квадрата в клеммы розетки как впихивать? :)

Включать банально мозг... Помимо замены розетки, второй вариант пришедший мне на ум - 2 проводника по 2.5мм2 состыковать с 4 мм2 через гильзу или пайку, непосредственно в розетке..

Solovey написал : Дык покупайте ГОСТовский кабель брендового производителя и будет счастье.

Об этом нужно знать... Не каждый строитель это знает.. Например в Леруа Мерлен в продаже еще год назад вообще не было ГОСТ NYM кабеля, а продававшийся NYM как 1.5мм2 имел сечение 1.1мм2 при этом на этикетке было написано до 3.6кВт.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.07.2014 в 13:07:08

_Петр_ написал : Если бы им дали такую бумажку - на сцуко.. делай как написано и ничего не выдумывай, то этого бы не случилось..

Все рынки и базы забиты ТУшным кабелем,где и нг и лс подписано,а про сечение и говорить не прилично.

_Петр_ написал : Если не выполняются проектная документация - в случае чего, виноват исполнитель.

Там кстати ещё прикол в чём - всё на ИЕКе и в кабель-каналах ,правда не понятно что за отделка,вроде должно быть дерево.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.07.2014 в 13:08:27

_Петр_ написал : 2 проводника

Может три лучше?Фаза,0 и РЕ.

0

И это пройдёт ...

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.07.2014 в 13:30:43

_Петр_ написал : шпарит на полную мощь (часто 4 кВт) и продолжительное время. 4 кВт

ну и что, 2.5 в продолжительном режиме держит 5500 Вт, про частоту пользования духовкой я вообще промолчу

0