Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 11:02:33

Точнее о тепловых извещателях. Привожу цитату из форума новостройки, вопрос задавал я, ответил другой новосел. Я не монтировал и не проектировал пож. сигнализацию, но много лет поддерживал работоспособность. Я не видел , что бы где то датчики ставили группами (правда одно место такое было - щитовая, там был тепловой, анализатор газа в цепи сигн., датчик освещения,движения и камера включаемая этим датчиком) В квартире над входной дверью два датчика, как это выглядит - на фото.
Вопрос почему их два? Прокомментируйте пожалуйста цитату.

Цитата: Красный провод, который заходит в квартиру с силовыми, для чего он, куда выводить? Пожарная сигнализация, она включена?, какой телефон на пульт? два датчика в коридоре на расстоянии 200мм не имет смысла держать, что бы один перетащить на кухню требуется отключение, а вдруг машины красные приедут? В двушке около кухни два стояка как братья близнецы кто горячий, кто холодный, как определить?

Красный провод - это телефон (по словам г-на Титова). А датчики, просто положено ставить по два, т.е. дублировать. ПОэтому смысл в них есть. Конец цитаты

0
Вложение
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

23.10.2006 в 11:21:40

2SergL123 Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93.
п 4.5. ....В одном помещении следует устанавливать не менее двух тепловых пожарных извещателей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 11:37:04

Ссылочку, что бы почитать, можно? Квартира одно помещение? или больше?какой смысл в таком МАЛОМ расстоянии между датчиками?можно ли один утащить на кухню?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 11:38:33

Ссылку не надо -нашел!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 11:45:19

Спасибо, все понял! Халтура это!

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

23.10.2006 в 12:10:16

То, что халтура, понятно, но буква документа соблюдена, дальше все зависит от приемщика и сдающего :( Нас однажды заставили переделывать пУтанку (проволочка такая, крест-накрест, на двери, люки и тп, от пролома), по РД должна делаться с шагом 50мм, монтажники "постарались", так напутали - таракан не пролезет, никакие призывы к здравому смыслу не помогли, пишлось отматывать.

0
piligrim130
piligrim130
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

23.10.2006 в 14:57:44

Два датчика для того чтобы небыло ложных срабатываний - сигнализация настроена так что сигнал тревоги прозвучит если в помещени сработают 2 датчика разнесеных на какоето растояние . Часта в жилых домах сигнализацию монтируют но некуда не подключают - посмотрите на лестнице или первом этаже должны быть шкафы куда собираются все линии из квартир
иногда просто срабатывает автоматика- вытежные винтеляторы если установлены в доме а сигнал на пульт пожарных невыведен

0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

23.10.2006 в 16:33:02

От ложных срабатываний вряд ли. Это дымовые датчики очень капризные, там ложняки - норма. А тепловые весьма надежные, они срабатывают лишь при нагреве градусов до 60-70. Т.е. если разогрев до данной температуры произошел, практически 100% что надо вызывать пожарных. Скорее наоборот, два датчика, если хоть один сработает, пойдет тревога. Вообще же очень просто проверить по схеме включения. В нормальном положении датчик замкнут, его сопротивление не сильно отличается от нуля. При срабатывании он размыкается.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 16:59:34

На этаже есть некая конструкция ввиде шкафа закрытого решеткой. Пожарная сигнализация из квартир сходится туда. Позтому я так осторожен. Возможно по дому все смонтированно но нет службы слежения, наблюдения. А кто знает, а вдруг есть!!?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2006 в 17:07:11

is написал : Вообще же очень просто проверить по схеме включения. В нормальном положении датчик замкнут, его сопротивление не сильно отличается от нуля. При срабатывании он размыкается.

В датчике виден резистор, пульт скорее всего настроен не на К.З.шлеф, а на шлейф с "нормальным" сопротивлением, такое не отключишь, не закоротишь. А потолок делать надо, отвинчивать все равно придется... вот такая диалектика...

0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

23.10.2006 в 18:30:17

to SergL123

Если там резистор, можно померить падение напряжения на датчике. Когда все подключено, напряжение будет явно не нулевое. Или действительно не маятся, а просто свинтить датчики, аккуратно, чтобы не оборвать провода, завернуть их в полиэтилен от внешних воздействий и приспособить пока что где-нибудь, где они не будут мешаться, лишь бы проводов хватило. Хотя, удлиннить провода не разрывая цепи тоже не проблема.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу