fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

08.07.2014 в 20:09:55

Добрый день!

Возник вопрос, который вызвал сомнения - можно ли делать проводку внутри утепленного фасада - т.е проложить провода в трубах(гофре), а потом этот фасад утеплить ( какие требования к утеплителю) и оштукатурить? На фасаде планируется установка светильников, розеток и выключателей - в соотв. наружном исполнении естественно. Коммутации розеточных постов (шлейф) планирую через опрессовку. Фасад негорючий.

Или правильнее все делать внутри, и наружу только концы выводить?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.07.2014 в 23:04:28

Добрый вечер! Электромонтажный хлам для утепленных фасадов: http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/elektroinstalace-do-zatepleni-fasady.php Может и сгодится куда-нибудь.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

09.07.2014 в 00:04:25

Abrikos написал : Может и сгодится куда-нибудь.

Может и сгодится, спасибо. Но основной вопрос не в этом, а в том - можно ли прокладывать провода внутри утепленного фасада? Есть ли противопоказания с точки зрения электробезопасности или строительных норм?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.07.2014 в 01:17:14

fiber написал : Но основной вопрос не в этом, а в том - можно ли прокладывать провода внутри утепленного фасада?

Не горючий утеплитель - можно, горючий - проще проводку в доме провести, а на улицу только вывода сделать.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

09.07.2014 в 10:36:23

Насяльника, Понял, спасибо.

А вопросы связанные с нахождением проводки в материале, по которому влага туда-сюда ходит - они актуальны вообще или не заморачиваться?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.07.2014 в 10:57:23

fiber написал : они актуальны вообще или не заморачиваться?

Влага ходит там в виде паров, как я понимаю. Применяйте нормальный ВВГ ..

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

09.07.2014 в 15:36:37

Насяльника написал : Влага ходит там в виде паров, как я понимаю. Применяйте нормальный ВВГ ..

Опасения следующие - в гофре,где проложен нормальный ВВГ, конденсируется влага - ходящая в виде паров. Ну например на оболочке может выпасть. Потом пришла зима и все замерзло. Раз за разом - количество нарастает и в итоге мерзнет так, что оболочка кабеля повреждается. В эту сторону вообще нужно думать, или ну их нафиг, фильмы ужасов?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.07.2014 в 16:13:24

гофра в негорючке не нужна.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.07.2014 в 16:20:11

fiber написал : можно ли прокладывать провода внутри утепленного фасада?

В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 имеется способ прокладки в теплоизолированной перегородке. Прокладка должна быть в трубе. Имхо, можно проложить аналогично и в фасаде. Я бы проложил в жёстких трубах, прикрученных к стене хомутами, а не на защелках. Также следует учесть, что из-за теплоизоляции нагрузка на кабель должна быть меньше (см таблицу).

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

09.07.2014 в 20:10:42

Спасибо!!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2014 в 23:53:48

fiber написал : Опасения следующие - в гофре,где проложен нормальный ВВГ, конденсируется влага - ходящая в виде паров.

Не реально.

fiber написал : Ну например на оболочке может выпасть. Потом пришла зима и все замерзло. Раз за разом - количество нарастает и в итоге мерзнет так, что оболочка кабеля повреждается.

Даже если полностью залить гофру водой и заморозить- с кабелем ничего не произойдет.

Насяльника написал : гофра в негорючке не нужна.

Желательна, без нее условия охлаждения кабеля ухудшатся.

andrewkhv написал : Я бы проложил в жёстких трубах

Придется делать уклон...

andrewkhv написал : прикрученных к стене хомутами, а не на защелках.

Совершенно не обязательно вообще закреплять.

fiber написал : Но основной вопрос не в этом, а в том - можно ли прокладывать провода внутри утепленного фасада? Есть ли противопоказания с точки зрения электробезопасности или строительных норм?

Можно (при отсутствии сгораемых материалов). Единственное на что следует обратить внимание: что бы вода не скапливалась (не затекала, а вытекала). На многих корпусах розеток наружной установки есть стрелочки "верх" и дренажные отверстия внизу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.