fiber написал :
Опасения следующие - в гофре,где проложен нормальный ВВГ, конденсируется влага - ходящая в виде паров.
Не реально.
fiber написал :
Ну например на оболочке может выпасть. Потом пришла зима и все замерзло. Раз за разом - количество нарастает и в итоге мерзнет так, что оболочка кабеля повреждается.
Даже если полностью залить гофру водой и заморозить- с кабелем ничего не произойдет.
Насяльника написал :
гофра в негорючке не нужна.
Желательна, без нее условия охлаждения кабеля ухудшатся.
andrewkhv написал :
Я бы проложил в жёстких трубах
Придется делать уклон...
andrewkhv написал :
прикрученных к стене хомутами, а не на защелках.
Совершенно не обязательно вообще закреплять.
fiber написал :
Но основной вопрос не в этом, а в том - можно ли прокладывать провода внутри утепленного фасада? Есть ли противопоказания с точки зрения электробезопасности или строительных норм?
Можно (при отсутствии сгораемых материалов). Единственное на что следует обратить внимание: что бы вода не скапливалась (не затекала, а вытекала). На многих корпусах розеток наружной установки есть стрелочки "верх" и дренажные отверстия внизу.