Здравствуйте, уважаемые электрики! Очень прошу помочь, покритикуйте пожалуйста схему электрощита, либо дайте ценные советы. Хоть схема и вырвиглаз, быстренько накидал в экселе... Но надеюсь, все понятно.
В этажном щитке установлен однополюсный автомат на 50А, который планирую сменить на двухполюсный там же. Просто, вводный кабель из подъезда заведен сразу в старый счетчик, поэтому не решаюсь ставить автомат в квартире, чтобы не было проблем при пломбировке.
Кабель на варочную панель проложил сечением 4 мм2...
Розетки: Зал+коридор...
Свет: -Ванная комната+коридор+стиральная машинка= не будет ли выбивать УЗО на 10мА?
-Достаточно ли УЗО (жёлтое), либо взять на 50А/30мА?
-Что если поставить ВСЕ УЗО тип АС?
Заранее благодарен!
10.07.2014 в 10:14:57
NeverminD81, УЗО 40/0.01 брендовое в продаже не найдете - нет таких, только 25/0.01 есть у шнайдера и у хайгера. Левое желтое УЗО... вот если на свет автомат 6А воткнете совсем красиво будет
NeverminD81 написал : -Достаточно ли УЗО (жёлтое), либо взять на 50А/30мА?
Не бывает такого. Номиналы УЗО: 25А, 40А, 63А
NeverminD81 написал : -Что если поставить ВСЕ УЗО тип АС?
Это лучше чем совсем без УЗО, но в отдельных случаях может быть хуже чем УЗО типа А. Ну еще и дешевле конечно :)
10.07.2014 в 11:30:33
NeverminD81 написал : Просто, вводный кабель из подъезда заведен сразу в старый счетчик, поэтому не решаюсь ставить автомат в квартире, чтобы не было проблем при пломбировке
В квартирном щите можно установить ВН,после узм.
10.07.2014 в 22:44:31
Тогда получается так:
Вся начинка будет АВВ, только одно УЗО шнайдер - AC EASY 9 25А 10мА AC... (вот тут хороший обзор этого чуда:
11.07.2014 в 00:41:57
:) ТоТС однокомнатная говорите. У вас постоянные, тяжелые проблемы с сетью, что потребовался УЗМ? Тогда может счетчик, узо 63А\30мА и ваши автоматы. И все. Щит на 18 модулей в 1ряд. Остальные деньги на Египет. :) И оставьте эл-феншуй фанатам. Хотя если желаете присоединиться, то Велкам.
11.07.2014 в 01:00:06
Да, проблемы с сетью постоянны! Дом новостройка, да еще и на времянке. Напруга скачет... Соседние дома лет пять как подключены по временной схеме электроснабжения. А может и вправду все упростить, как Вы сказали!? Нужно подумать :)
11.07.2014 в 01:58:33
Теперь думаю, что же выбрать... Подскажите, грубых ошибок нет в схемах? Хотя, щиток чем уже -тем лучше. Высота роли не играет.
11.07.2014 в 02:10:13
Тогда вот более подходящая схема... Проводка уходит к потолку
-Боюсь что УЗО будет перегружено при большой нагрузке, хотя... В этажном щитке автомат на 50А
11.07.2014 в 07:31:09
NeverminD81 написал : Хотя, щиток чем уже -тем лучше.
Поищите, у кого-то 2х8 точно есть, может и 3х8 найдете.
NeverminD81 написал : Боюсь что УЗО будет перегружено при большой нагрузке, хотя...
С вашим парком оборудования (если оно конечно исправное) УЗО отключаться не должно. у меня 3х комн. на 1 висит. Все кроме кондея есть. Уже 5 лет. Вибило 1 раз, когда в ванной из душа сумели достать и залить розетку СМ.
Общая утечка оборудования и проводки в 1 комн. квартире не должна дотянуть до порога срабатывания УЗО.
11.07.2014 в 09:39:14
NeverminD81, было 4 УЗО, в последней схеме осталось одно :) Истина где-то посередине :)
12.07.2014 в 20:40:11
Наверное, стоит остановиться на этой схеме? Что скажете?
Два УЗО 63А 30мА. т.к. Розетки в ванной не будет, т.к. она установлена сразу за дверью, в коридоре... Просто объединив санузел, не осталось места под установку розеток - везде "опасные зоны", а на стене с вент. шахтой смысла в розетке нет!
Подумываю установить оба УЗО тип А, подскажите, есть ли возможность нижнего подключения в этом устройстве: Выключатель дифференциального тока (УЗО) DX3 2 полюса 63А 30мА-А (411556)