12.07.2014 в 21:51:02
NeverminD81,
Вы еще у этого производителя не считали -
12.07.2014 в 22:37:05
И все таки не могу определиться с нижним подключением УЗО и автоматов, в случае с УЗО АВВ понятно что возможно, то как же быть с другими? Еще, сейчас кручу в руках два автомата АВВ, там вроде конкретно на схемке указанно -сверху 1, снизу 2... На форумах тоже баталии происходят: можно, нельзя, плавающий контакт...
12.07.2014 в 23:02:48
NeverminD81, Для этого у каждого производителя есть контакты. Вот я в основном работаю с Хагером, написал на почту и получил ответ - можно и сверху и снизу. Автоматам точно все равно.
12.07.2014 в 23:37:42
Rumato написал : NeverminD81, Для этого у каждого производителя есть контакты. Вот я в основном работаю с Хагером, написал на почту и получил ответ - можно и сверху и снизу. Автоматам точно все равно.
Точно! А каталоги- то я и не посмотрел... Нижнее подключение ВОЗМОЖНО!
13.07.2014 в 02:20:55
Вот так получилось:
Вроде должно быть норм!
Единственное, щиток в бы в руках повертеть, посмотреть бы что за зверь такой! Вроде клеммы в комплекте идут...
Оформлю заказ, а там посмотрим...
Что скажете, господа?
13.07.2014 в 14:04:31
Отлично! Только что оформил заказ. Всем большое спасибо за помощь!!! :applause:
13.07.2014 в 14:08:07
О! Еще вопросик возник... А как быть с переводом времени в этом году? "Электромонтаж" мне отзвонился по поводу заказа, но про счетчик они не в курсе.
13.07.2014 в 14:46:00
Нижнее подключение УЗО запрещено.По сути, если узо эл/мех, то может, и прокатит, а если электронное, да еще АС...
13.07.2014 в 14:47:21
Для ванной/туалета нужно отдельное УЗО 25а 10ма, тип "а" Сплит подключите в обход УЗО, но тогда обязательно подключение не в розетку, а напрямую на клеммы прибора.
13.07.2014 в 14:49:39
На холодильник влепите ДИФ в обход всех УЗО-вам очень нужно, чтобы при малейшем чихе у вас потек холодильник?