Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.07.2014 в 21:51:02

NeverminD81, Вы еще у этого производителя не считали - http://www.e-volta.ru/ Совсем жаба задушит. Схема хорошая, без дуростей. Делайте.

0
NeverminD81
NeverminD81
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

12.07.2014 в 22:37:05

И все таки не могу определиться с нижним подключением УЗО и автоматов, в случае с УЗО АВВ понятно что возможно, то как же быть с другими? Еще, сейчас кручу в руках два автомата АВВ, там вроде конкретно на схемке указанно -сверху 1, снизу 2... На форумах тоже баталии происходят: можно, нельзя, плавающий контакт...

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.07.2014 в 23:02:48

NeverminD81, Для этого у каждого производителя есть контакты. Вот я в основном работаю с Хагером, написал на почту и получил ответ - можно и сверху и снизу. Автоматам точно все равно.

0
NeverminD81
NeverminD81
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

12.07.2014 в 23:37:42

Rumato написал : NeverminD81, Для этого у каждого производителя есть контакты. Вот я в основном работаю с Хагером, написал на почту и получил ответ - можно и сверху и снизу. Автоматам точно все равно.

Точно! А каталоги- то я и не посмотрел... Нижнее подключение ВОЗМОЖНО!

0
NeverminD81
NeverminD81
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

13.07.2014 в 02:20:55

Вот так получилось: Вроде должно быть норм! Единственное, щиток в бы в руках повертеть, посмотреть бы что за зверь такой! Вроде клеммы в комплекте идут... Оформлю заказ, а там посмотрим...http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9684022&st=11

Что скажете, господа?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.07.2014 в 09:05:44

NeverminD81 написал : Что скажете, господа?

Крутяк!

0
NeverminD81
NeverminD81
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

13.07.2014 в 14:04:31

Отлично! Только что оформил заказ. Всем большое спасибо за помощь!!! :applause:

0
NeverminD81
NeverminD81
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

13.07.2014 в 14:08:07

О! Еще вопросик возник... А как быть с переводом времени в этом году? "Электромонтаж" мне отзвонился по поводу заказа, но про счетчик они не в курсе.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.07.2014 в 14:46:00

Нижнее подключение УЗО запрещено.По сути, если узо эл/мех, то может, и прокатит, а если электронное, да еще АС...

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.07.2014 в 14:47:21

Для ванной/туалета нужно отдельное УЗО 25а 10ма, тип "а" Сплит подключите в обход УЗО, но тогда обязательно подключение не в розетку, а напрямую на клеммы прибора.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.07.2014 в 14:49:39

На холодильник влепите ДИФ в обход всех УЗО-вам очень нужно, чтобы при малейшем чихе у вас потек холодильник?

0