Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

11.07.2014 в 22:00:16

Всем привет! Требуется помощь в плане сборки щитка в комнате общежития. В комнате нет заземления и не известно как будут в этом случае работать УЗО и каким макаром делать уравнивание потенциалов или без этого можно обойтись? Своими силами были сделаны расчёты и схема подключения всех автоматов и остальных приборов.

Мною были сделаны расчёты (схема)

  1. Мощность электроприборов всех 12000Вт* на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)=8400Вт это 8.4 кВт всё равно не кисло выходит
  2. P/U=I 8400Вт/220=38А и получается автомат водный ставить надо на 40А,хотя многие не согласны с этим и говорят достаточно на 25А с головой???

И есть другая схема

Для участка цепи получается тоже надо вычислять с коэффициент одновременности 0.7 (70 %)??? С УЗО тоже немного в тупик зашёл на рисунке видно что за проблема возникла.

Для участка цепи

  1. туалет и ванная (бойлер) - 2500Вт/220В=11,3А поставил автомат на 16А

УЗО - 16А 10мА или на 25А 10мА ???

  1. кухня (машинка стиральная, холодильник, эл. плитка на две конфорки) - 300ВТ+1000Вт+3300Вт*на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)/220В=14,6А поставил автомат на 20А,не лишока будет?

УЗО - 25А 30мА ???

Розетка ещё одна на кухни со светом 2000Вт*на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)/220В=6,3А поставил автомат на 10А

  1. комната (TV,пылесос,вентилятор,утюг) - 200Вт+1500Вт+100Вт+1200Вт*на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)/220В=9,5А поставил автомат 16А

Вот форум где эту тему обсуждали http://www.forumhouse.ru/threads/265277/page-2 Отталкиваясь от форума где пишут http://www.forumhouse.ru/threads/265277 ... st-9955203 , что (На листочке бумаги выпишите все мощные потребители э/энергии и одновременность и продолжительность их работы.)

Практически с многими вопросами уже разобрался осталось так по мелочи ,а остальное дело техники с вычислениями.

С каждым разом что то новое выясняется,кого слушать не понятно уже.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.07.2014 в 22:20:43

Andi написал : В комнате нет заземления и не известно как будут в этом случае работать УЗО

Очень даже известно.

Andi написал : Требуется помощь в плане сборки щитка в комнате общежития.

Комната в общежитие... контактор, противопожарное УЗО... я в шоке... Значит так автомат вводной (номинал какой выделят, дают 40, берите 40), счетчик, УЗО 40А-30мА (а не 300!), дальше автоматы по линиям, на розетки 16А (и не больше!) кабель 3*2.5, на свет 10А, кабель 3*1.5 Если очень хочется заморочится коэффициентами, то поступайте в институт, заканчивайте, устраивайтесь на работу проектировщиком и считайте оборудование.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

11.07.2014 в 22:39:59

Rumato написал : Очень даже известно.

На других форумах пишут может сработать без заземления.Так ли это на самом деле или нет???

Rumato написал : Комната в общежитие... контактор, противопожарное УЗО... я в шоке... Значит так автомат вводной (номинал какой выделят, дают 40, берите 40), счетчик, УЗО 40А-30мА (а не 300!), дальше автоматы по линиям, на розетки 16А (и не больше!) кабель 3*2.5, на свет 10А, кабель 3*1.5 Если очень хочется заморочится коэффициентами, то поступайте в институт, заканчивайте, устраивайтесь на работу проектировщиком и считайте оборудование.

УЗО 40А-30мА противопожарное почему с током утечки 30мА а не 300мА или 100мА????Видел схемы ставят с таким током утечки. Насчёт розеток говорят 16А автомат,но если поставить на 20А хуже не станет или всётаки есть угроза оплавления провода????

Коэффициентами не заморачивался,но говорят так будет правильно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.07.2014 в 23:26:21

Читаем http://velocipede.ru/breaker.html Обратите внимание: любая утечка вызовет срабатывание УЗО. Вне зависимости от того есть ли жила заземления в проводке или нет.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 00:01:19

web-rr написал : Читаем http://velocipede.ru/breaker.html Обратите внимание: любая утечка вызовет срабатывание УЗО. Вне зависимости от того есть ли жила заземления в проводке или нет.

Почитал,статья познавательная и весьма порадовала.

Почитал статью http://velocipede.ru/breaker.html и сделав выводы переправил схему

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.07.2014 в 01:19:23

Andi написал : и сделав выводы переправил схему

Разве?

  1. Если поставили УЗО на 30мА на "все", то второе такое же ниже - теряет смысл.
  2. 99.9% что фига два позволят поставить вводной на 40А... там и 25 за глаза... и то еще неизвестно.. дадут ли эти 25!!!
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.07.2014 в 01:28:51

Наверное, чего-то не понимаю, но комната в общежитии (там, где бывал я) обычно не имеет ванной, туалета, кухни...

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 02:07:36

haramamburu написал : Разве?

  1. Если поставили УЗО на 30мА на "все", то второе такое же ниже - теряет смысл.
  2. 99.9% что фига два позволят поставить вводной на 40А... там и 25 за глаза... и то еще неизвестно.. дадут ли эти 25!!!

Сколько людей столько и мнений.Так всётаки водное УЗО какое ставить????

Много советчиков ,кто не то ответит конкретно мол так и так это не подойдёт нужно такое,т.к. так мол и так ....и чтоб всё было ясно почему такое ,а не другое ставить

Johnny написал : Наверное, чего-то не понимаю, но комната в общежитии (там, где бывал я) обычно не имеет ванной, туалета, кухни...

Сами по зонам разделили благодаря первому этажу сделали канализацию и поставили туалет,щас думаем ванну с бойлером поставить,а кухню сделать не так уж трудно главное пространство правильно распределить.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.07.2014 в 02:09:05

Johnny написал : Наверное, чего-то не понимаю, но комната в общежитии (там, где бывал я) обычно не имеет ванной, туалета, кухни...

Люкс ;).

Andi написал : Почитал статью http://velocipede.ru/breaker.html и сделав выводы переправил схему

Схема неправильная. Ставите: ВА40А 2п Счетчик Реле напряжения (лучше УЗМ-51М) ВА40А 2п ---УЗО 16-25А 10мА -> ВА16А - Розетки санузлов ---УЗО 25-63А 30мА -> ВА16А - Все остальные розетки ---ВА10А - Весь свет (если хотите, ставьте под УЗО)

p.s. Где стоит вводной ВА? Где находится счетчик? Сколько расстояния от вводного ВА до нового щита? Где будет стоять счетчик? Какой кабель будет от вводного ВА до нового щита?

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 02:49:18

Songo
1.Вводный автомат стоит не за пределами комнаты в общем щитке,а в самой комнате перед счётчиком и на 25А.Монтаж делал в комнате не я многое чего за горе электриком переделывал. 2.Счётчик (опломбирован) в щитке в комнате 3.Расстояние минимальное всё в одном корпусе в комнате общежития 4.Счётчик будет стоять в щитке ,а перед щитком думаю поставить вволный автомат ,реле напряжения с контактором чтоб от скачка или отгорании нуля счётчик не сгорел.Потом счётчик,УЗО и поехало по участкам цепи УЗО+автомат. 5.кабель вводный алюминевый походу 4мм2 и в щитке медным кабелем 4мм2 соединять всё буду.

Короче так, изначально разводку делал не я и много чего сделано не так было.Что с мог то исправил теперь хочется щиток по человечески собрать какой задумал. УЗМ-51м рассматривал там без контактора его можно использовать и место сэкономлю ,но хотелось бы сделать как задумал изначально.

Получается в итоги расклад такой

ВА40А 2п Реле напряжения +контактор счётчик ---УЗО 16А 10мА -> ВА16А - Розетки санузлов ---УЗО 25А 30мА -> ВА16А - Все остальные розетки ---ВА10А - Весь свет, УЗО ставить нет смысла Жалко что свет с розетками вместе идёт и нет возможности произвести демонтаж всего этого.

Насчёт одного окна по спорю немножко их 2 и 2 двери щас уже.И комната не такая уж маленькая я жил и намного меньщем помещении в общежитии.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.07.2014 в 02:55:52

Так вот, если у вас ввод 2х4 алюминиевый, то ни о каких 40А нет и речи. Макимум 20-25А на ввод. РН+контактор можно заменить на УЗМ-51М (при ваших токах ему никакой контактор не требуется). УЗО на свет я бы поставил. Или сразу дифавтомат. Тем более, что нет земли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу