Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.07.2014 в 02:56:19

Andi написал : ВА40А 2п Реле напряжения +контактор счётчик ---УЗО 16А 10мА -> ВА16А - Розетки санузлов ---УЗО 25А 30мА -> ВА16А - Все остальные розетки ---ВА10А - Весь свет, УЗО ставить нет смысла

При вводном кабеле 4мм2 алюминия, нужно ставить вводной ВА 25А. И желательно после счетчика поставить ВН 32А, а лучше 63А.

Или до счетчика ВН25-32А, а после счетчика ВА25А.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 03:00:47

Songo написал : При вводном кабеле 4мм2 алюминия, нужно ставить вводной ВА 25А. И желательно после счетчика поставить ВН 32А, а лучше 63А.

Не знал об этом. А что же делать с вводным УЗО????

Я уже запутался с этими перестановками так всётаки какая будет последовательность всего этого???

Johnny написал : Так вот, если у вас ввод 2х4 алюминиевый, то ни о каких 40А нет и речи. Макимум 20-25А на ввод. РН+контактор можно заменить на УЗМ-51М (при ваших токах ему никакой контактор не требуется). УЗО на свет я бы поставил. Или сразу дифавтомат. Тем более, что нет земли.

Я так думаю в общежитии ввод 2х4,а что алюминиевый это точно.25А уже стоит щас. РН+контактор можно заменить на УЗМ-51М - вкурсе об этом, (при ваших токах ему никакой контактор не требуется) - немного не догнал так мощность всего вышла 8,4кВт я так думаю нужен контактор???

УЗО на свет я так думаю нет такой необходимости резкой всёравно,но земли нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.07.2014 в 03:11:01

Вам не нужно вводное УЗО. Можно вообще ограничиться одним-единственным 25А 30мА на всю комнату. Номинальный ток УЗМ-63А. У вас на вводе -25 (запас почти трехкратный). При 25А вы сможете снимать максимум ~5.5 кВт.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.07.2014 в 03:11:30

Andi написал : А что же делать с вводным УЗО????

Оно ненужно, у вас есть УЗО на все линии кроме света. Если ставить УЗО на свет, то при плохом раскладе можно остаться без его надолго (покуда не разберётесь в чем дело). Если есть желание поставить УЗО на свет, то я бы ещё одну линию на свет коридора бросил без УЗО (как аварийное освещение).

Andi написал : Я уже запутался с этими перестановками так всётаки какая будет последовательность всего этого???

ВА25А 2п Реле напряжения +контактор счётчик ВН32-63А 2п ---УЗО 16А 10мА -> ВА16А - Розетки санузлов ---УЗО 25А 30мА -> ВА16А - Все остальные розетки ---ВА10А - Весь свет

Если с УЗО на свет: ВА25А 2п Реле напряжения +контактор счётчик ВН32-63А 2п ---УЗО 16А 10мА -> ВА16А - Розетки санузлов ---УЗО 25А 30мА -> ВА16А - Все остальные розетки ---УЗО 16А 30мА -> ВА10А - Весь свет кроме коридора ---ВА 10А - Свет коридора

p.s. Все УЗО + ВА можно заменить на АВДТ (чуть дороже, но монтаж проще и места меньше занимает). p.p.s. ВН после счетчика если хотите, можно заменить на ВА 25-32А 2п.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 03:17:42

Не все вещи могу достать вот у нас в городе затариваюсь http://www.el.ru/ в этом магазине и ВН32-63А 2п придётся поискать.Потом стараюсь опиратся на нормальные фирмы как Schneider Electric,Легранд,если не ошибаюсь так пишется,АВВ.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.07.2014 в 03:22:03

Andi написал : в этом магазине и ВН32-63А 2п придётся поискать.

Songo написал : ВН после счетчика если хотите, можно заменить на ВА 25-32А 2п.

Andi написал : Потом стараюсь опиратся на нормальные фирмы как Schneider Electric,Легранд,если не ошибаюсь так пишется,АВВ.

Отличный выбор.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 03:24:22

Johnny написал : Вам не нужно вводное УЗО. Можно вообще ограничиться одним-единственным 25А 30мА на всю комнату. Номинальный ток УЗМ-63А. У вас на вводе -25 (запас почти трехкратный). При 25А вы сможете снимать максимум ~5.5 кВт.

Значит если бы был медный провод на вводе получается 4 или 6мм2 то пришлось бы ставить атомат вводный 40А???Но как же сама мощность которую я вычислял так списал все приборы 12000Вт*на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)/220В=8400Вт это что не считается???Я чё то совсем запутался.Хотел просто разобратся с этим вопросом что из чего вытекает и как расчитывать грамотно. УЗМ-63А хватит с головой сам понимаю.Только понять не могу как могу снимать максимум ~5.5 кВт,если у меня получлось по расчётам 8,4кВт ???

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.07.2014 в 03:25:20

Если ABB, то автоматы серии S200, УЗО-F200, дифавтоматы - DS200, рубильник (выключатель нагрузки) - OT63F3. Если надо побюджетнее - взгляните на серию Домовой от Шнайдера. Единственное что - выключатель нагрузки придется брать из другой линейки (Easy9 или Acty9), или вообще китайца ИЭК или Декрафт (они нормальные, ничего страшного).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.07.2014 в 03:26:18

Щиток со всем нарисованным на последней исправленной схеме будет стоять в комнате? То есть и счетчик, и все, что до него, тоже в этом же щите? Тогда можно совсем просто сделать, как выше уже советовали, - под одним УЗО четыре автомата. Это дешево, и не очень удобно, но вполне допустимо. Хотя, освещение смешивать с розетками в таком случае не рекомендуется из соображений здравого смысла (если УЗО вдруг отключится в неподходящий момент). А четыре дифференциальных автомата типа 1Р+N, без всяких противопожарных УЗО перед ними, будет лучше, дороже и правильней. Из них один 16/0,01 а остальные ХХ/0,03. Можно еще и промежуточный вариант придумать - с одним дифф. автоматом 16/0,01 и одним УЗО ХХ/0,03 для всего остального. Наверное, и еще что-нибудь можно придумать. Поэтому и мнения разные. УЗО - штука полезная, работает в случае утечки и в 3-проводной линии, и в 2-проводной линии. Некоторые отличия есть, конечно, но если Вы схватитесь за фазный провод голыми руками, то для УЗО не важно будет сколько проводов в этой линии. Гораздо важнее в этом случае будет количество и длина гвоздей вбитых в каблуки ваших ботинок, или в ботинках Вы вообще, или босой.

0
Andi
Andi
Новичок

Регистрация: 11.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2014 в 03:26:54

Songo написал : Отличный выбор.

Лучше по дороже ,но нормальное приобретать,как говорят скупой дважды платит)))

Abrikos написал : Щиток со всем нарисованным на последней исправленной схеме будет стоять в комнате? То есть и счетчик, и все, что до него, тоже в этом же щите? Тогда можно совсем просто сделать, как выше уже советовали, - под одним УЗО четыре автомата. Это дешево, и не очень удобно, но вполне допустимо. Хотя, освещение смешивать с розетками в таком случае не рекомендуется из соображений здравого смысла (если УЗО вдруг отключится в неподходящий момент). А четыре дифференциальных автомата типа 1Р+N, без всяких противопожарных УЗО перед ними, будет лучше, дороже и правильней. Из них один 16/0,01 а остальные ХХ/0,03. Можно еще и промежуточный вариант придумать - с одним дифф. автоматом 16/0,01 и одним УЗО ХХ/0,03 для всего остального. Наверное, и еще что-нибудь можно придумать. Поэтому и мнения разные. УЗО - штука полезная, работает в случае утечки и в 3-проводной линии, и в 2-проводной линии. Некоторые отличия есть, конечно, но если Вы схватитесь за фазный провод голыми руками, то для УЗО не важно будет сколько проводов в этой линии. Гораздо важнее в этом случае будет количество и длина гвоздей вбитых в каблуки ваших ботинок, или в ботинках Вы вообще, или босой.

Розетки со светом из начально уже были смешаны анологично пришлось мне монтаж и в комнате так делать.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.07.2014 в 03:33:20

Andi написал : Значит если бы был медный провод на вводе получается 4 или 6мм2 то пришлось бы ставить атомат вводный 40А???Но как же сама мощность которую я вычислял так списал все приборы 12000Вт*на коэффициент одновременности 0.7 (70 %)/220В=8400Вт это что не считается???Я чё то совсем запутался.Хотел просто разобратся с этим вопросом что из чего вытекает и как расчитывать грамотно. УЗМ-63А хватит с головой сам понимаю.Только понять не могу как могу снимать максимум ~5.5 кВт,если у меня получлось по расчётам 8,4кВт ???

А при проектировании вашего общежития учитывалось то, что отдельные постояльцы решат улучшить свои жилищные условия и вкорячат в комнату бойлер, стиралку-автомат и тому подобные устройства? 25А-это приличная выделенная мощность даже для 3к газовой хрущевки, радуйтесь! У себя в 4к. кв. с электроплитой и вводом 50А я не видел на амперметре в щите значения больше 22.5А. Так что успокойтесь.

0