В любом случае, 14 эт. выходит напрямую на чердак. Если есть проблемы, искать нужно на чердаке (точнее - на крыше, еще точнее - снять зонт).
Вчера как раз работали на этой серии, на 11 этаже, тяга сумасшедшая. И это при +30*С.
Но два года назад мы с трудом заставили снять зонт на этом доме.
BV написал :
нифига не понял где проходят шахты.... однушка напротив лифта..
Все стены между общим коридором и квартирой и есть вентблоки. Вентблок кухни находится справа от двери. Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке).
Вчера как раз делали ту же работу - восстанавливали воздуховод, который ранее проходил над дверью, и который ранее демонтировали ремонтники (жаль, что не сфоткал).
ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
из кухонного вообще по нулям тяга, в любое время суток, ну или может 0.001 Канал в СУ не проверял, но но ощущениям тоже ноль, тем более - см ниже
trubo4ist написал :
ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
Еще раз проверю, но по факту похоже так, как нарисовал:
Если фонариком в кухонную решетку - виден отвод слева, и поворот направо в конце канала
В СУ есть вент - при включении бодро дует из кухонной решетки ....
.... канал из жести, и похоже это родное строительное исполнение....
И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл? Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной? (или расстояние от входной двери - если мерять из коридора...)
Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? Или от поворота по косой и далее над дверью?
BV написал :
И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл?
Да. Этот же канал можно вскрыть (и прочистить) со стороны холла. Чем эта система и хороша. Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см. Если сантех кабина разобрана, то чистить можно и из квартиры.
BV написал :
Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной?
У вентблоков бывает два размера - 180см. и 190см., у Вас скорее всего 190.
BV написал :
На рис зеленым - как должно быть... так верно?
Да.
А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
trubo4ist написал :
Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см
Про ригель не помню, но посмотрю. Спасибо.
И еще раз проверю с фонарем конфигурацию каналов за потолком СУ.
trubo4ist написал :
А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)? Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ.
В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
BV написал :
Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? (или просто тупо эту стену наштукатурили слоем 5 см....) Или от поворота по косой и далее над дверью?
BV написал :
А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)?
Так же как и в с\у: воздуховод заходил не с торца вентблока, а перпендикулярно к большой стороне блока.
BV написал :
Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ.
Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
BV написал :
В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери. Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее. Поэтому, в том числе, эти воздуховоды некоторые и демонтируют, не понимая, что лишают себя вентиляции. Красота прежде всего!
BV написал :
это весь блок с 8 каналами? 190 - от левого угла ванной? ( Каналы считаем слева направо, если стоим в ванной?)
Да. В обоих вентблоках Ваши каналы левые (первые).
Есть вентблоки с 7-ю каналами, вот они 180см., а если 8, то - 190.
trubo4ist написал :
Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
так и понимал... но думал, что труба проходит в габаритах стены над дверью и входит в канал в торце вентблока, а не в плоскость со стороны двери в комнату... (зеленая линия над дверью)
trubo4ist написал :
Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери.
так и понимал, что труба проходит ровно в стене над дверью (как бы в перемычке дверного проема).
trubo4ist написал :
Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее.
нет там ничего
Теперь понятно. Воздуховод кухни идет над потолком СУ, поворачивает направо перед стеной (эта стена есть вентблок санузлов) и должен бы выходить в прихожую, но тупо замазан....
Насчет "в левом углу" - думал что воздуховод из под потолка СУ должен выйти в прихожую, и тут же нырнуть в стену (но там же сборные каналы!!!) и далее в перемычку над дверью.... но проектировщик не настолько был продвинут
Кстати а что в этих домах в простенке над входной дверью (от строителей естественно)? Фанерное окошко или бетон?
Это к тому - а не засунуть ли туда трубу?
И будет ли большой грех войти в канал с торца блока?
Так хоть труба будет не во всю стену.... хотя.... родной канал похоже где то 12х12, думаю можно и плоский короб 204х60...
trubo4ist написал :
Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке).
А высота центра отверстия от потолка?
Спасибо. Без ваших советов пострадало-бы столько невинных стен
trubo4ist написал :
Нет, грех будет в двух лишних поворотах.
один уберем, два добавим - итого +1. Как вы говорили - повороты для ЕВ - не большая проблема из-за небольшой скорости...
trubo4ist написал :
Подручные материалы. Оргалит не возбранялся.
Понятно. Дыра для грабителей
trubo4ist написал :
Обычно раза в два больше. Но встречались разные самодеятельности. Вплоть до АЦТ 100мм.
Там оцинковка, в сечении квадрат.
trubo4ist написал :
Никогда не замерял. См. 15. Это окошко обычно заштукатуривали, поэтому оно легко простукивается на слух.
простукивалось. Но тогда подумал... что это при ремонте ровняли стены ГКЛ, потому как откосы и над дверью - гкл.
Кстати выход из потока СУ в прихожую тоже простукивался. Теперь всё понятно...
BV написал :
Как вы говорили - повороты для ЕВ - не большая проблема из-за небольшой скорости...
Так и есть, но если поворотов раз-два-три, а сечение чем больше, тем лучше. Если сечение начать зажимать, то повороты начинают играть бОльшую роль. Впрочем, все объяснимо: скорость-то начинает расти.
Я как раз про это: должен был быть прямоугольник и не маленький. А АЦТ-100 совсем мизер. А еще чаще делали так: две стенки кирпич на ребро и накрывали рубероидом.
royal_s1 написал:
Тоже не мог найти схему сходу. Тут у вас вроде понятно всё, спасибо, но для пришедших с поиском рекомендую вот + картинку оставлю.
royal_s1, спасибо, ваша тема помогает.
Я в однушке. В кухне вентиляцию наладил тем, что выгреб немного мусора при отделке коридора - канал был не сильно забит.
А вот в ванной всё плохо - трубочисты приходят, разводят руками. Последние посоветовали дырку в ацеиде сделать,чтоб увидеть что-то. Мне не жалко - ремонт тут до меня ещё делали 20 лет назад почти.
Купил сабельную пилу, камеру на проводе. Сделал дырку в потолке, отодвинул трубу металлическую, камерой осмотрелся - канал тупо завален бетоном. Как тут быть? Не хочу из ванной соединяться к кухонному каналу. Смотрю на вашу картинку - это что же, можно новую дырку для вентиляции делать в любом другом месте этой несущей плиты?
На втором фото камеру завёл в дыру и направил вверх - сплошной бетон. В коридоре хоть рука пролазила и удалось продрать путь сквозь него так, что задуло. Тут же намертво... Ну что они мне тут сделают?
Приходили сегодня от УК. Точнее, из организации, с которой они работают.
Все объяснил и показал на фотках с камеры.
Удивились и похвалили то, что уже сам всё исследовал и нашел причину.
Сначала предложили ещё больше потолок вырезать - чтоб в случае если не получится прочистить существующий канал, можно было в другие врезаться попробовать.
Сначала отвергли мое предложение попробовать прочистить канал со стороны общего коридора, но затем сменили подход, и сказали "ОК, не вскрывайте потолок, направим УК запрос, будем чистить из общего коридора, но нужно найти точку где дырявить."
Составили акт осмотра (в мою пользу, что делать надо из коридора) и ушли.
После ухода я нашел нужное место, замерив и сложив все расстояния от входной двери, затем перенеся эту сумму на стену из коридора - место совпадает, и именно в этом месте звук пустой от удара рукой. Кажется, можно кулаком ударить, и проломится.
Далее меня скорее всего ждёт отбрыкивание УК, чтобы не наводить грязь и не делать дырку, которую потом заделывать нужно.
Уже вижу разные отмазы, самое первое из которых будет "согласие соседей".
Тут просто идти до конца, и любезно просить обеспечить положенную вентиляцию? С соседей по этажу получить согласие не проблема, я им в общей двери замок в поменял и ключи выдал, сделанные за свои деньги.
Про нежелательность попадания в соседний канал - понял.
Однушка, 6 этаж из 16. Когда прочистил вентиляцию в коридоре для кухни и засунул руку вверх по локоть - сосет там будь здоров, и на кухне заработало. Но там было проще - много пакли заткнуто + не так много осколков бетона, рукой и отверткой всё прочистилось.
Зеленая линия - путь из кухни, то что удалось пробить в коридоре. Красная - с которой проблемы, где нужно чистить.
trubo4ist написал:
Если однушка, то нет ничего проще, без вскрытия потолка.
Как именно предлагаете? или то что выше я писал про очистку из общего коридора - это то что нужно?
Nuke написал:
будем чистить из общего коридора, но нужно найти точку где дырявить."
Что ее искать? Первый канал от ригеля. Вверху писал, около 15-18см. от ригеля.
Значит, не очень хорошо знают эту серию...
Nuke написал:
место совпадает, и именно в этом месте звук пустой от удара рукой.
Так там бетонная пленка плюс штукатурка. Можно даже без перфоратора пробить. Кувалдой или молотком. Потом чисть - не хочу.
Nuke написал:
Далее меня скорее всего ждёт отбрыкивание УК, чтобы не наводить грязь и не делать дырку, которую потом заделывать нужно. Уже вижу разные отмазы, самое первое из которых будет "согласие соседей".
Чушь какая-то. А каналью они тоже чистят с согласия соседей? Эта пленка в том числе и для прочистки.
Много лет назад мы в Сокольниках чистили два дома по 111 квартир по проекту МосЖилНИИПроета. Именно по проекту мы и вскрывали эти "окошки", чистили каналы, а потом заделывали. Там вообще нит ничего мудреного. Можно и без пыли сделать, и заделать аккуратно.
Nuke написал:
Тут просто идти до конца, и любезно просить обеспечить положенную вентиляцию?
В конце концов, не хотят идти по простому пути, пусть идут по сложному. Настаивайте на вскрытии фальшпотолка. Не важно, как они сделают, но прочистить обязаны.
Nuke написал:
С соседей по этажу получить согласие не проблема
Не занимайтесь ерундой. Соседи здесь никаким боком не стояли.
Вот если УК делать не хотят, то будут придумывать отмазки.
Заняло до 40 минут. На 4.5м вверх, с их слов - до общего более широкого канала.
Пол ведра камней вынес. Снаружи обратно заделали, изнутри померили прибором - 2.2-2.4 показывает, сам увидел. Было 0 изначально. Говорят, минимум 0.8 должно быть.
По цифрам - успех? Я эффекта не пойму, пока вновь не соединю канал с внутренним пространством сантехкабины. Но листик А4 присасывается легко.