MrGalaxy, я в таких случаях, как ваш, обычно откручиваю деревяшку от стены, и наращиваю провода за ней, лучше всего опрессовкой, и желательно ПВ-3, чтобы удобней в отверстия пропускать. Такие случаи со старыми щитками попадались довольно часто, у нас в городе домов старой постройки великое множество.
Я правильно понимаю что жестких требований к собственникам сталинок нет, и гофры,металлорукава и прочее есть только добрая воля и желание не сгореть самому и не спалить соседей ? И если кто-то вместо старой скрытой проводки которой лет 50 сделает новую хорошим кабелем в пластиковой гофре и автоматы правильные выберет, то это вполне приемлемо будет и никакие инстанции не придерутся ?
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать. Тут упоминали Европу, что там с этим ? Может оттуда придет к нам вслед за счетчиками воды еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
KLM50 написал:
жестких требований к собственникам сталинок
Если "сталинка" не стала особой средой прокладки кабеля и для неё не создан специфичный норматив, то требования к способу прокладки, кабелю в зависимости от горючести основания указаны в табл. 2.1.3.
В пределах вашей квартиры, инстанции и интересоваться не будут. Но в случае ЧП из-за проводки выполненной с нарушением нормативов, претензии будут либо в к владельцу квартиры, либо к проектировщику, составившему проект такой реконструкции проводки.
KLM50 написал:
Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
Про трубы из несгораемых материалов, в нормативах тоже есть указания.
И в случае проводки, это ВГП с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
KLM50 написал:
еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Вы удивитесь, но подобное требование уже есть. Оно предписывает выполнять проводку сменяемой, что автоматически задаёт необходимость использования кабельных коробов/труб.
KLM50 написал:
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать.
Хорошо сделать руководствуясь разумной достаточностью описанной в нормативах. Броня нужна для защиты кабеля от механических повреждений, а не для чего-то иного.
KLM50 написал:
Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
Про трубы из несгораемых материалов, в нормативах тоже есть указания. И в случае проводки, это ВГП с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
KLM50 написал:
еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Вы удивитесь, но подобное требование уже есть. Оно предписывает выполнять проводку сменяемой, что автоматически задаёт необходимость использования кабельных коробов/труб.
KLM50 написал:
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать.
Хорошо сделать руководствуясь разумной достаточностью описанной в нормативах. Броня нужна для защиты кабеля от механических повреждений, а не для чего-то иного.
1) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них
2) 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п ...
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ¶