21.07.2014 в 23:53:59
Mazayac, при спрямлении стояка компенсатор пропадет (( или надо делать как на картинке в посте 1, только без заужения?
22.07.2014 в 00:08:34
Разбирали тут вариант с сохранением изгиба-компенсатора, вот рисунок остался:
22.07.2014 в 23:25:28
Mazayac, спасибо.
а если подводы к полотенчику будут угловые (плоскость полотенчика и плоскость компенсатора на стояке будут при этом перпендикулярны )), то, при незауженном байпассе, будет работать?
еще вопрос: в туалете есть горячая труба, просто проходит транзитом через этажи, подозреваю, что это обратка. она имеет диаметр 1 дюйм, а стояк - дюйм с четвертью. это косвенно может говорить о том, что подача - нижняя? или так не определить?
23.07.2014 в 09:24:23
Не понял со слов, где какой будет угол. Диаметр, увы, ни о чём не говорит. Мой пример: на кухне стояк ГВС 3/4", в ванной - 1 1/4". Так вот подача - по кухонному стояку, обратка (через чердак) - в ванной :eek:
23.07.2014 в 21:57:22
Mazayac написал : Не понял со слов, где какой будет угол.
вот, картинку нарисовал )) байпасс незауженный, отводы на полотенчик горизонтальные. (не хочется новый стояк ГВС заводить в ванную, и, похоже, придется для этого его развернуть на 90 градусов). а отводы на полотенчик 20-й трубой, хотя полотенчик дюймовый - т.к. краны на 3/4 дюйма хочу поставить, дюймовые слишком уж большие ))
23.07.2014 в 23:32:47
Должно работать. При нижней подаче (вероятность которой велика) Эмку лучше не подключить. "20-й трубой" = "трубой ДУ20"?
24.07.2014 в 22:20:52
Mazayac написал : "20-й трубой" = "трубой ДУ20"?
Да. Она же 3/4 дюйма, если не ошибаюсь.
Еще вот просьба, если можно, объясните на пальцах, при такой схеме с незауженным байпассом откуда берется циркуляция в полотенчике? И почему важно соблюсти горизонтальность отводов?
24.07.2014 в 23:30:10
Циркуляцию обеспечивает "тепловой насос" - сам полотенцесушитель. Остывающая в ПС вода опускается вниз. В верхний патрубок на её место поступает горячая из стояка, из нижнего патрубка охлаждённая вода выдавливается в стояк.
Горизонтальность или лёгкий уклон "от верхнего отвода вниз к ПС" и "от нижнего отвода вверх к ПС" обеспечивают автоматическое удаление воздуха из ПС и нормальную циркуляцию.
Если сделать неверный уклон к верхнему патрубку - ПС будет завоздушиваться. Если сделать неверный уклон к нижнему - циркуляция может остановиться, т.к. холодная вода вверх в стояк не пойдёт.
Если трубу проложить с горбом - та же ерунда выйдет, что и в предыдущем абзаце.
25.07.2014 в 23:41:16
Mazayac, спасибо!
26.07.2014 в 19:03:33
Вопрос к касимов: если на 32-ой трубе загогулины в ванной - это компенсаторы - тогда почему в туалете труба в три четверти опускается просто прямой линией: без компенсаторов? Кстати - видел стояки ГВС в дюйм с четвертью в виде прямых линий, без компенсаторов.
17.08.2015 в 11:53:45
Я бы однозначно менял стояки холодной и горячей воды на пластик (горячей - лучше на металлопластик, тогда можно было бы даже без компенсаторов обойтись)