Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:53:59

Mazayac, при спрямлении стояка компенсатор пропадет (( или надо делать как на картинке в посте 1, только без заужения?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2014 в 00:08:34

Разбирали тут вариант с сохранением изгиба-компенсатора, вот рисунок остался: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=510668&d=1400524757 Для Эмки идентично.

0
ancoder
ancoder
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

22.07.2014 в 23:25:28

Mazayac, спасибо.

а если подводы к полотенчику будут угловые (плоскость полотенчика и плоскость компенсатора на стояке будут при этом перпендикулярны )), то, при незауженном байпассе, будет работать?

еще вопрос: в туалете есть горячая труба, просто проходит транзитом через этажи, подозреваю, что это обратка. она имеет диаметр 1 дюйм, а стояк - дюйм с четвертью. это косвенно может говорить о том, что подача - нижняя? или так не определить?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2014 в 09:24:23

Не понял со слов, где какой будет угол. Диаметр, увы, ни о чём не говорит. Мой пример: на кухне стояк ГВС 3/4", в ванной - 1 1/4". Так вот подача - по кухонному стояку, обратка (через чердак) - в ванной :eek:

0
ancoder
ancoder
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

23.07.2014 в 21:57:22

Mazayac написал : Не понял со слов, где какой будет угол.

вот, картинку нарисовал )) байпасс незауженный, отводы на полотенчик горизонтальные. (не хочется новый стояк ГВС заводить в ванную, и, похоже, придется для этого его развернуть на 90 градусов). а отводы на полотенчик 20-й трубой, хотя полотенчик дюймовый - т.к. краны на 3/4 дюйма хочу поставить, дюймовые слишком уж большие ))

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2014 в 23:32:47

Должно работать. При нижней подаче (вероятность которой велика) Эмку лучше не подключить. "20-й трубой" = "трубой ДУ20"?

0
ancoder
ancoder
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

24.07.2014 в 22:20:52

Mazayac написал : "20-й трубой" = "трубой ДУ20"?

Да. Она же 3/4 дюйма, если не ошибаюсь.

Еще вот просьба, если можно, объясните на пальцах, при такой схеме с незауженным байпассом откуда берется циркуляция в полотенчике? И почему важно соблюсти горизонтальность отводов?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2014 в 23:30:10

Циркуляцию обеспечивает "тепловой насос" - сам полотенцесушитель. Остывающая в ПС вода опускается вниз. В верхний патрубок на её место поступает горячая из стояка, из нижнего патрубка охлаждённая вода выдавливается в стояк.

Горизонтальность или лёгкий уклон "от верхнего отвода вниз к ПС" и "от нижнего отвода вверх к ПС" обеспечивают автоматическое удаление воздуха из ПС и нормальную циркуляцию.

Если сделать неверный уклон к верхнему патрубку - ПС будет завоздушиваться. Если сделать неверный уклон к нижнему - циркуляция может остановиться, т.к. холодная вода вверх в стояк не пойдёт.

Если трубу проложить с горбом - та же ерунда выйдет, что и в предыдущем абзаце.

0
ancoder
ancoder
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

25.07.2014 в 23:41:16

Mazayac, спасибо!

0
федорович
федорович
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Москва

Сообщений: 32

26.07.2014 в 19:03:33

Вопрос к касимов: если на 32-ой трубе загогулины в ванной - это компенсаторы - тогда почему в туалете труба в три четверти опускается просто прямой линией: без компенсаторов? Кстати - видел стояки ГВС в дюйм с четвертью в виде прямых линий, без компенсаторов.

0
Krum
Krum
Новичок

Регистрация: 06.03.2014

Москва

Сообщений: 34

17.08.2015 в 11:53:45

Я бы однозначно менял стояки холодной и горячей воды на пластик (горячей - лучше на металлопластик, тогда можно было бы даже без компенсаторов обойтись)

0