Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:01:04

Уважаемые мастера, прошу поделиться знаниями и опытом по вопросу замены стояков водоснабжения.

На данный момент имеются стояки ХВС и ГВС, дюйм с четвертью, из оцинковки, расположены в туалете. На стояке ГВС имеется П-образный загиб, который через стену "заходит" в ванную. Собрано все на резьбовых муфтах. Простояло в таком виде около 30 лет. Состояние трубы, вроде, нормальное.

Есть желание заменить стояки - во-первых, чтобы избавиться от муфт, и во-вторых, чтобы установить новый полотенчик из нержавейки (обычный, дюймовый, М-образный). Планирую сделать, примерно, как на картинке.

Главный вопрос: надо ли на новом стояке ГВС предусматривать компенсатор температурных расширений? Или можно выполнить все прямой трубой, без компенсатора? Может, норматив какой-нибудь имеется?

И еще вопрос: можно ли просто так срезать старые стояки - не опустится ли та часть стояка, которая окажется выше, потеряв опору? Или надо как-то по-особому это делать?

И еще: можно ли вообще варить стояки электросваркой?

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

21.07.2014 в 23:14:44

такое ощущение, что Вы , лично сами стояки менять /варить собираетесь?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.07.2014 в 23:18:20

Заужать байпас зачем? При нижней подаче будет только хуже. При верхней - так же, как и с незауженным - всё прекрасно будет работать, и всем по стояку хорошо будет, включая Вас.

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:18:50

Mutru4, нет, приглашать буду сварщика.

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:21:54

Mazayac, ну, вроде как, чтобы сопротивление создать потоку. чтоб вода в полотенчик потекла )) неправильно?

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

21.07.2014 в 23:23:21

ancoder написал : Mutru4, нет, приглашать буду сварщика.

с Вашей УК, потдоговору? я бы срезал полотенцесушитель и посмотрел на срезе состояние трубы, как правило за такой срок внутри трубы образуется нарост около 5мм типа керамики:), а металлу хоть бы хны. а то может только обойтись заменой полотенцесушителя?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.07.2014 в 23:27:39

ancoder написал : можно ли вообще варить стояки электросваркой?

Можно.

ancoder написал : надо ли на новом стояке ГВС предусматривать компенсатор температурных расширений?

Нужно.

ancoder написал : можно ли просто так срезать старые стояки

Можно.

ancoder написал : Состояние трубы, вроде, нормальное.

А в перекрытиях? И уж если будет живой сварщик,зачем разбавлять водку водой?(подводка к ПС полипропиленом)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.07.2014 в 23:29:30

ancoder написал : чтобы сопротивление создать потоку. чтоб вода в полотенчик потекла )) неправильно?

Ещё раз: при нижней подаче такому полотенчику от заужения поплохеет. У Вас идеальный вариант: дюймовая Эмка. Подключаете её вот так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4627322&viewfull=1#post4627322 И всё работает, вдобавок напор не падает у соседей и циркуляция ГВС не тормозится (температура ГВ, соответственно, выше) - сплошной профит и никакого вредительства.

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:30:04

Mutru4 написал : а то может только обойтись заменой полотенцесушителя?

так все равно сварные работы производить, сразу уж все сделать. тем более, что полотенчика как такового вообще нет (если П-образный загиб не считать).

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:37:34

касимов написал : А в перекрытиях? И уж если будет живой сварщик,зачем разбавлять водку водой?(подводка к ПС полипропиленом)

в перекрытиях не знаю. но к соседям не пустят, тем более со сваркой ))

полипропилен - чтобы сварить стояки, положить плитку, и потом аккуратно повесить полотенчик. ну и, как мне кажется, можно варить с меньшей точностью (проще сварщику).

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:38:57

всем спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

21.07.2014 в 23:53:59

Mazayac, при спрямлении стояка компенсатор пропадет (( или надо делать как на картинке в посте 1, только без заужения?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2014 в 00:08:34

Разбирали тут вариант с сохранением изгиба-компенсатора, вот рисунок остался: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=510668&d=1400524757 Для Эмки идентично.

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

22.07.2014 в 23:25:28

Mazayac, спасибо.

а если подводы к полотенчику будут угловые (плоскость полотенчика и плоскость компенсатора на стояке будут при этом перпендикулярны )), то, при незауженном байпассе, будет работать?

еще вопрос: в туалете есть горячая труба, просто проходит транзитом через этажи, подозреваю, что это обратка. она имеет диаметр 1 дюйм, а стояк - дюйм с четвертью. это косвенно может говорить о том, что подача - нижняя? или так не определить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2014 в 09:24:23

Не понял со слов, где какой будет угол. Диаметр, увы, ни о чём не говорит. Мой пример: на кухне стояк ГВС 3/4", в ванной - 1 1/4". Так вот подача - по кухонному стояку, обратка (через чердак) - в ванной :eek:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу