matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

07.08.2014 в 12:47:05

Johnny написал : S200 или все же SH? Чтобы сравнение было корректным.

Да, SH. они хуже серии Шнайдер Schneider Acti9???

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.08.2014 в 16:59:36

matagros написал : они хуже серии Шнайдер Schneider Acti9???

Schneider Acti9 сопоставим с АВВ S200 причем в Acti9 есть iC и iK автоматы...- последние более домашние. Вы SH и S сравните http://cs-cs.net/avtomaty-greb-sk

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

08.08.2014 в 02:49:08

matagros написал : Да, SH

Их нужно с Домовым сравнивать :)

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

08.08.2014 в 07:01:09

уговорили))) где шнайдер весь комплект можно прикупить???

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.08.2014 в 16:10:37

matagros написал : уговорили))) где шнайдер весь комплект можно прикупить???

В синеле наверное.

Думаю можно и у Юрки. Он вроде не только щиты готовые отправляет, но и комплекты для сборки.

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

17.09.2014 в 14:12:21

И снова здравствуйте!!! Был в отпуске, нервы сдали ругаться, все было брошено возвращаемся к вопросу)))

  1. Прикупил ящик на 36 постов
  2. Закупаю УЗО АВВ стандарта А - 3 шт
  3. хочу поставить УЗМ, НО ... такой УЗМ-3-63 или 3 по одному на фазу??
  4. Имеет смысл ставить 4P рубильник на входе???

Что за автоматы с лампочками для холодильника?, которые устанавливают наши спецы на фото??? Идея такая - уехал в отпуск/командировку, выключил все, только оставил холодильник.....

ЗЫ: Хочется поблагодарить Соловья и передать какую нибудь благодарность )))))

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

17.09.2014 в 15:14:43

Рубильник - или трехполюсный, или с четвертым "нулевым" полюсом, который замыкается раньше остальных. 3 шт УЗМ-51М - по одному на фазу. Автомат с лампочкой? Можно пример? Обычно подключается дифавтомат до рубильника отключаемых линий.

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

17.09.2014 в 20:43:04

Johnny написал : Рубильник - или трехполюсный, или с четвертым "нулевым" полюсом, который замыкается раньше остальных. 3 шт УЗМ-51М - по одному на фазу. Автомат с лампочкой? Можно пример? Обычно подключается дифавтомат до рубильника отключаемых линий.

почему УЗМ однофазные? чем они лучше 3-х фазного?? диф - ну с таким индикатором (( пошукаю на картинках)

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.09.2014 в 21:06:52

matagros написал : диф - ну с таким индикатором (( пошукаю на картинках

-это индикатор фазы Е219.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.09.2014 в 21:49:51

matagros написал : почему УЗМ однофазные? чем они лучше 3-х фазного??

трехфазное УЗМ актуально при наличии двигателей (для двигателей нельзя чтобы в процессе работы пропала 1 фаза, надо чтобы сразу все 3 отключались)

При обрыве 1 фазы на вводе трехфазное УЗМ полностью ввод отрубит, а вот установка 3х однофазных УЗМ позволяет сохранить питание от 2х неповрежденных фаз

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

17.09.2014 в 22:15:49

Solovey написал : трехфазное УЗМ актуально при наличии двигателей (для двигателей нельзя чтобы в процессе работы пропала 1 фаза, надо чтобы сразу все 3 отключались)

При обрыве 1 фазы на вводе трехфазное УЗМ полностью ввод отрубит, а вот установка 3х однофазных УЗМ позволяет сохранить питание от 2х неповрежденных фаз

думал об этом но если есть броски, то разве не идет на всех 3-х фазах??? да и если все 3 отключатся. не вижу в этом проблем...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу