25.07.2014 в 11:19:45
Нужно найти это место. Видел подобную тему в 2007-м году... А сегодня, среди форумчан, есть кто-то, кто может помочь с нахождением места повреждения в подземном кабеле? Нужно срочно. Кабель 5*16 квадратов, на глубине от 0,1 до 0,4 метра. Длина отрезка, на котором возможно повреждение, около 50 метров. Концы кабеля свободны, в шкафах на клеммах. Обрыв в одной из 5 жил. Выкопать траншею на все 50 метров - не предлагать!) Буду признателен за практическую помощь.
25.07.2014 в 13:26:55
Заказывайте передвижную лабораторию, они простреливаю трассу высоковольтными импульсами. Удовольствие не из дешовых...
25.07.2014 в 13:57:23
OldCap, приборчик есть (но слабенький....)... глубина небольшая - попробовать можно. То, что концы свободны - очень хорошо. Если кабель в броне - то сильно осложняет поиск ....
А так - идти на поклон в электролабораторию и приглашать людей со взрослым прибором....
Где территориально? (лучше в личку.... или звоните ... тел в профиле)
25.07.2014 в 14:03:11
OldCap написал : Длина отрезка, на котором возможно повреждение, около 50 метров.
отрезок меньше всей длины кабеля?
25.07.2014 в 15:00:34
BV написал : отрезок меньше всей длины кабеля?
Да, меньше. Просто есть разумные подозрения, где это могло произойти, +/- 20 метров.
25.07.2014 в 15:02:28
По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?
25.07.2014 в 15:18:08
BV написал : OldCap, приборчик есть (но слабенький....)... А так - идти на поклон в электролабораторию и приглашать людей со взрослым прибором....
Всякие "слабенькие" и у меня есть. Пробовал. Нужны именно люди "со взрослым":)
25.07.2014 в 15:26:59
OldCap, чем пробовали? С генератором? Броня есть? Есть где заземлить целые концы? Контур заземления ?
25.07.2014 в 16:04:42
BV написал : OldCap, чем пробовали? С генератором? Броня есть? Есть где заземлить целые концы? Контур заземления ?
Пробовал полу-бытовыми искалками (генератор+антенка). Брони нет. Оба конца в стальных шкафах, в одном из них есть "защитное" заземление. Но этот контур тоньше, чем сам кабель, однозначно меньше 16 квадратов. Во втором нет. Но он прикреплен к железному столбу, вкопанному в землю.
25.07.2014 в 16:30:57
OldCap написал : Пробовал полу-бытовыми искалками (генератор+антенка).
не то. По параметрам моего прибора описанная задача проходит с запасом... тем более без брони.
OldCap написал : в одном из них есть "защитное" заземление.
которое идет в землю (почву) и/или уходит в сторону от кабеля?
OldCap написал : Но этот контур тоньше, чем сам кабель, однозначно меньше 16 квадратов.
неважно. Хоть 1.5мм2
OldCap написал : Во втором нет. Но он прикреплен к железному столбу, вкопанному в землю.
отлично.
Еще - там чистый обрыв или есть какое-то большое сопротивление между концами жилы ? Есть утечка в землю или на другие жилы?
OldCap написал : Да, меньше. Просто есть разумные подозрения, где это могло произойти, +/- 20 метров.
А вся длина кабеля между доступными концами? Подозрения - это хорошо....
И еще - почему глубина залегания такая небольшая?
25.07.2014 в 16:34:15
OldCap написал : По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?
Позавчера видел парней в центре Москвы с ну оооочень серьёзным девайсом тыщ за 200...500. Искали то-ли трубы, то-ли кабель....
25.07.2014 в 16:36:46
Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен. Либо там закопана соединительная муфта (которая и отгорела), либо был пробой, который пережёг жилу. Или вообще кабель проложен неверно и оказался под натяжкой из-за подвижек земли. Тогда надо полностью всё переделывать
25.07.2014 в 16:39:35
ksiman написал : Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен
если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))
25.07.2014 в 16:43:10
haramamburu написал : если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))
Ну тогда и ремонтировать нет смысла - мотыга его опять убъёт
25.07.2014 в 16:50:45
BV написал : Еще - там чистый обрыв или есть какое-то большое сопротивление между концами жилы ? Есть утечка в землю или на другие жилы?
???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.