25.07.2014 в 22:01:37
День добрый!
Поскажите пожалуйста, каким диаметром трубам правильно будет сделать разводку от сантехшкафа до потребителей.
Что имеем:
сантехшкаф: коллектор (ХОЛ) на 3 потребителя 1 линия (3 метра) идет на кухню 16 Rehau stabil 2 линия (15 метров) иден в туалет 20 Rehau stabil -тройник 20-16-20 на гигиенический душ с термостатом - далее 20-16-20 на унитаз и в ванну там через тройники 20-16-20 на душкабину и на мойдодыр
коллектор (ГОР) на 3 потребителя 1 линия (3 метра) идет на кухню 16 Rehau stabil 2 линия (15 метров) иден в туалет 16 Rehau stabil -тройник 16-16-16 на гигиенический душ с термостатом- далее в ванну там через тройник на душкабину и на мойдодыр
Сделал холодную на вторую линию 20 трубой по причине того, что много потребителей (Гигиенический душ с теростатом / унитаз / душкабина / мойдодыр) к потребителям 16 трубой через тройник 20-16-16
на горячую пустил 16 по причине того, что трасса длиная (15 метров) и вода будет остывать и если делать 20 то гигиеническим душем нужно будет очень много воды сливать
Правильно думаю? Или не париться и сделать все 16 трубой?
25.07.2014 в 22:56:52
IceManP, можно сделать рециркуляцию ГВС... и не ждать вовсе.
25.07.2014 в 23:17:34
62santehnik написал : можно сделать рециркуляцию ГВС...
можно легкую схемку, а то в варианте ТС чета не могу воспринять :confused:
Баш майсторът
25.07.2014 в 23:56:23
jekasus, схему чего? У меня ещё не достаточно данных, чтобы определиться какой именно вариант из множества оных будет оптимальный. Включите воображение ;)
26.07.2014 в 00:51:32
jekasus, вот сейчас почти доделал квартиру. Там по трубе 15 с лишним метров 25 трубы. Без рециркуляции ни как. А застройщик олух, поставил изначально поэтажные редукторы и начал делать рециркуляцию, но не учёл, что редуктор закрывается при определённом давлении :D И при стояках ГВС вне квартиры пришлось решать проблему через бойлер. Если бы был стояк внутри квартиры, то придумал бы способ отбора тепла :)
26.07.2014 в 01:01:25
62santehnik написал : то придумал бы способ отбора тепла
"Воровать" мы тоже умеем ;)
Баш майсторът
26.07.2014 в 01:26:40
jekasus, когда идёт вопрос устранения косяков строителей, то слово "воровать" считаю не уместно :)
26.07.2014 в 11:55:49
Вопрос у меня к вам, какой трубой делать разводку холодной воды 20 или 16 к потребителям от тройников думаю 16 - (потребители гигиенический душ/унитаз/душкабина/мойдодыр
Разводку горячей воды думаю делать нужно полюбому только 16 трубой, если 20 то нужно будет много воды сливать пока пойдет горячая (трасса 15 метров от стояка) Или есть вариант в котором вода не будет остывать?
В щитке стоят счетчики.
26.07.2014 в 15:12:52
IceManP,
Использовать 16 трубу для ГВС можно, но для ХВС однозначно надо делать 20. При этом, все смесители настоятельно советую устанавливать термостатические.
IceManP написал : Или есть вариант в котором вода не будет остывать?
Рециркуляция. Как конкретно её сделать нужно смотреть на месте.
26.07.2014 в 20:15:20
Спасибо огромное. Вы потвердили мои догатки:) На ГВС кладу 16 и к потребителям через тройник 16-16-16. На ХВС кладу 20 и к потребителям через тройник 20-16-20.
26.07.2014 в 21:23:20
62santehnik написал :
- В ванной и туалете существует вероятность использования сразу 2-х потребителей, т.к. С/У раздельный. 16 труба будет вызывать большее взаимное влияние, чем 20.
это утверждение справедливо вне зависимости от давления в стояке и пропускной способности вводнго узла? Просто хочу научится сам решать такие задачи.
26.07.2014 в 21:56:12
z0rg написал : Просто хочу научится сам решать такие задачи.
Этому нельзя научится, нужно быть избранным ;)
28.07.2014 в 13:46:39
И еще возник вопрос.
Как разместить коллектор: Вариант 1 Коллектор FAR 3/4-1/2 крепим к стене - соединение коллетора и счетчика производим трубой Rehau Stabil 20 (Можно ли так делать
Вариант 2 Коллектор соединяем напрямую со счетчиком снизу (положение коллектора вертикальное)
Или вариант 3 Коолектор через угольник соединяем с счетчиком и его положение будет горизонтальное но он будет на весу
Как правильно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.