vlad178 написал : и что в щитке не так ?
1.Пыль от шпаклёвки при шкурении - однозначно она внутри аппаратов. 2.Абсолютно не продуманная схема компановки - использован принцип:"А что тут думать-то?" 3.Номиналы автоматов подобраны по не понятному принципу. 4.Отсутствие изначально дифф.защиты.ЕКФ-ская балаберка не в счёт - ток утечки не в кассу и электроника опять же. 5.Подключение проводника РЕ - скрутка в шинке,я такие щитки не использую,но если припирает - выкидываю всю штатную хрень и ставлю нормальные шинки. 6.Шлейф ноля на АВ плиты. 7.Номинал АВ для плиты - явно не 10-ка к плите проложена. 8.Не понятные петли с изоляцией в щитке - на фига. Всё - надоело,про маркировку и подписи даже писать смысла нет.Так что
vlad178 написал : Сделано неряшливо , но и не более того.
не согласен.А вот с утверждением masol666 (всё на выкид) - согласен.