Anubiss
Anubiss
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 45

29.07.2014 в 10:37:12

Ещё посоветуюсь на месте с электриками, которые будут ремонт делать. Но пока видение такое, кабель уложу в стяжку, место сращивания оставлю доступным. Если потом вдруг понадобится перепротянуть, то кину в кабельканале вверх, а потом по потолку (там подвесной Армстронг). Трубу с коробками сделать можно, но геморрно. Повороты (а следовательно и коробки) приходятся на неудобные места. Да и труба может оказаться толстовата (~5 см внешний D), а я еще не знаю, какая там толщина стяжки будет, потолки низкие, каждые 5 см имеют значение.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

29.07.2014 в 11:18:00

сдаеться мне что дешевле трубы и коробок (с последующей протяжкой) СРАЗУ проложить Аллюм (броню) кв так 16

ВМЕСТО (тоесть 17-18 м а если что то потом его нарастить)

как вам такой вариант?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134842

29.07.2014 в 11:31:22

Anubiss,чем не подходит

BV написал : прямую трубу из подвала вертикально в щиток....

запасную?

0
Anubiss
Anubiss
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 45

29.07.2014 в 11:47:29

BV написал : Anubiss,чем не подходит запасную?

А-аа, не понял сразу о чём речь. Да, такая труба может быть полезна. Надо будет заложить. Если там по подвалу можно свободно тянуть в любое место, то это для последующей потенциальной перепротяжки с заменой всего кабеля будет лучший вариант. Вот мои электрики должны получить доступ в подвал и там на месте всё посмотреть.

luzgin Главный энергетик из УК дал указания по поводу кабеля - медь, моножильный, ВВГ-НГ или ВВГ-НГ-LS.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.07.2014 в 12:28:29

Anubiss написал : Главный энергетик из УК дал указания по поводу кабеля - медь, моножильный, ВВГ-НГ или ВВГ-НГ-LS.

Главный энергетик чем медь обосновать может? Алюминий под запретом только в жилом помещении и только до 16 квадратов. Если 16 квадратов (хоть 25, запас солидный будет) завести, то будет и по правилам и надёжно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.07.2014 в 12:43:17

уточним:

ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

0
Anubiss
Anubiss
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 45

29.07.2014 в 12:56:36

web-rr написал : Главный энергетик чем медь обосновать может?

Ссылается на ПУЭ. Ну и помещение то у меня нежилое, но в жилом доме. Т.е. фактически это две квартиры на первом этаже, названные застройщиком нежилым помещением.

Но в принципе проблему мою уже почти решили, спасибо форумчанам. Сейчас наращу медью до щитка в стяжке и сделаю резервную трубу из подвала в новое место, где щиток. Если появится арендатор с высокими требованиями по мощности или проблемы с местом наращивания возникнут, тогда уже перетяну по готовой трубе в щиток.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.07.2014 в 13:03:36

Anubiss написал : Сейчас наращу медью до щитка в стяжке

место соединения меди с алюминием я бы сделал доступным - вдруг ремонтировать придётся?

Anubiss написал : сделаю резервную трубу из подвала в новое место, где щиток.

а это нахрена?

Anubiss написал : Если появится арендатор с высокими требованиями по мощности

тогда он и щиток поменяет и кабель новый протянет и трубу если надо проложит.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.07.2014 в 14:17:14

BV написал : Сообщение от Anubiss

            или всё же можно наращивать?

конечно ДА. Сварка, пайка, опрессовка....

До расчетного счетчика? Айяяй... > Технадзор. см Профиль

Автор - наращивать до счетчика - нельзя! Есть прямой запрет ПУЭ (ссыль позже) Если и наращивать - то! либо в тихаря... либо поставить встраиваемый минибокс с ВН (выключатель нагрузки) под опломбировку...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.07.2014 в 14:21:49

haramamburu написал : (ссыль позже)

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

Только не надо понимать буквально "паек".... любое соед. не допускается... еще проще - нарушение (физическое) оболочек проводов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134842

29.07.2014 в 14:23:55

Alexiy написал : тогда он и щиток поменяет и кабель новый протянет и трубу если надо проложит.

Сталкиваюсь... с арендаторами.... находят какого-нибудь Васю и делают через ж. Лучше сразу сделать нормально. Собственнику спокойней...

haramamburu написал : либо поставить встраиваемый минибокс с ВН (выключатель нагрузки) под опломбировку...

А что коробку с соединением опломбировать ну никак нельзя? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу