Takeda написал : Уменьшать толщину стяжки. Будь моя воля, я бы её вообще не делал, лучше потолки повыше, но ровность полов вынуждает...

Тут история такая - если полы сами заливаете,а не сторонние "специально нанятые звёзды",кабеля по вашему выбору спокойно кладутся без гофры,класс изоляции кабеля однозначно выше чем у гофры,а гофру обычно используют для защиты от выше названных.

Takeda написал : оно того стоит, всё так подробно всё делать...

Эх,сколько всего не сделать,вот в чём печаль :flirt А с коммуникациями всегда так - их же не видно,а вот когда что-то "хакнется" - думаешь"И что я экономил и выкраивал,теперь пол или там стену вскрывать...",а с автоматикой ещё печальнее,такой разброс цен и мнений,можете кстати Hager посмотреть,да и Шнайдер чуть дешевле Леграна...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

31.07.2014 в 00:47:04

Takeda написал : думаю на счёт вот этого:

Это автоматика какая-то :cool:

Takeda написал : Выбор получается то не очень велик, 48 модулей...

Вложение не открывается.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

31.07.2014 в 00:54:24

Takeda написал : А что это за зверь?

Отличный зверь. Служит для поедания Жабы заказчика .:)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

31.07.2014 в 01:03:35

Takeda написал : Если не секрет.

Да какой уж секрет,просто как дважды два. Например,домик в три этажа,меня позвали только собрать и подключить щиты,посмотрел,разговариваю с ответственными за ведение работ,они намекают,что не надо особо дорого,поскромнее,я им - "А кто отвечать будет если что?"(а они же сами спецы,прокладывают проводку и устанавливают механизмы сами,но вот кабелёк - полный писец:swoon )Мнутся,ну тогда смотрим "а что собственно защищать надо" и понеслась вентиляция - около 400 техника встроенная - около 200 парилка(две шт) - без комментариев бассейн - http://www.conrays-spa.ru/p-17_endless_pool_spa/ Ну примерно так,пресекать надо такие попытки смухлевать на любимых клиентах(мне они нужны живые и здоровые). Пока защиты всякой и проч. излишеств напихали туда на 300,там вообще весело,даже по деньгам не так интересно,но сам процесс...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

31.07.2014 в 08:22:53

Takeda написал : ДСУП присутствует

Контакты заземления розетки соединены с шиной ДСУП напрямую (не только через щиток)? Если Вы электроманьяк, можете добавить гибкий проводник от корпуса СМ к этой шине.

И тогда что 10мА, что 30мА - да хоть 300мА.

0
Аватар пользователя
Галл

Местный

Регистрация: 01.01.2013

Казань

Сообщений: 332

31.07.2014 в 09:51:34

Takeda написал : Так начитавшись форума всё перестраховываюсь, сейчас на вводе кабель 10 квадрат. Говорят, что если поменяю счётчик и ДИФФ с 50А на 63А, то 10 квадрат не хватит (буду зря греть воздух), вот и задумался про замену...

А на счёт глянуть это я запросто. Начитался ужасов про стройку и электромонтаж, как оно бывает, и возрадовался, а у меня очень даже ещё ничего всё

Сдается мне, что стояки то у Вас алюминиевые... а вщитах наполнение и сборка более-менее. Насчет ввода в 16 квадрат - я бы не заморачивался, и 10ки хватит. Счетчик больше 50 А все равно не дадут поставить, у нас 10-100А только на производство допускается. Дифф да, поменял бы на более брендовый и со ступенью выше по току КЗ. И как то вижу я приходящие-отходящие от вводного дифа концы разного сечения. По моему приходят со счетчика 10ка, а уходит 6ка - тогда да, его под замену... поэтому монтажники и поставили диф с 50А отсекателем. Еще и ни одного наконечника на многожилке нет - все напрямую зажато, схалтурили однако.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:19:48

ВТБ! написал : Если Вы электроманьяк, можете добавить гибкий проводник от корпуса СМ к этой шине.

а если не маньяк, то необходимо это сделать, поручив специалисту.

ВТБ! написал : да хоть 300мА.

ну-ну-ну...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

31.07.2014 в 13:23:42

Alexiy написал : необходимо это сделать, поручив специалисту

Разве есть такое требование? По-моему, нет - а жаль. Вроде бы, формально считается, что достаточно проводника PE в шнуре.

Alexiy написал : ну-ну-ну

Нарушать я не предлагаю: не больше 30мА - значит не больше. :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:43:56

ВТБ! написал : Вроде бы, формально считается, что достаточно проводника PE в шнуре.

неправда. Если розетка в помещении с повышенной опасностью или питает оборудование, установленное в таком помещении, то на защитный контакт такой розетки должны приходить 2 проводника - один в составе кабеля от щитка, другой - от КУП

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

31.07.2014 в 14:10:13

Alexiy написал : Если розетка

Да я не о розетке - хотя это требование нарушают постоянно. Я о непосредственном подключении корпуса СМ к шине в КУП отдельным проводником.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 16:09:21

ВТБ! написал : Я о непосредственном подключении корпуса СМ к шине в КУП отдельным проводником.

нахрена, если вилка имеет штатный заземляющий контакт? Вы же не ковыряете корпус холодильника, электроплиты и компьютера чтобы заземлить? Это ж нонсенс!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.07.2014 в 16:12:35

ВТБ! написал : Я о непосредственном подключении корпуса СМ к шине в КУП отдельным проводником.

Эмм, не видел никогда у бытовых стиралок дополнительное место на корпусе для подключения РЕ

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

31.07.2014 в 16:56:23

Alexiy написал : Если розетка в помещении с повышенной опасностью или питает оборудование, установленное в таком помещении, то на защитный контакт такой розетки должны приходить 2 проводника - один в составе кабеля от щитка, другой - от КУП

Картинку можно ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 17:08:41

dokar написал : Картинку можно ?

нет у меня такой картинки. А что тут непонятного? Не представляете как 2 проводника в одну клемму завести или что?

Принципиально это на знаменитом Рис. 1.7.7. ПУЭ изображено (проводники 1 и 3 сходятся в одну точку при подключении электроприбора)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

31.07.2014 в 19:30:39

Solovey написал : не видел никогда у бытовых стиралок дополнительное место на корпусе для подключения РЕ

"Свинья грязь найдёт." (С) У водонагревателя может и отыскаться, кстати.

Alexiy написал : Это ж нонсенс!

Маньяка этим не остановишь. :)