Sergey_G. написал : С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку....
Ну тут вы ошибаетесь, поглядите на сварочные аппараты.
06.12.2005 в 11:06:22
Sergey_G. написал : С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку....
Ну тут вы ошибаетесь, поглядите на сварочные аппараты.
06.12.2005 в 11:55:24
Sergey_G. написал : С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Сварочник, конечно дома не каждая хозяйка использует, но вот вставить в розетку тройник и воткнуть в него несколько достаточно мощных приборов, большого ума не надо.
06.12.2005 в 12:01:08
Sergey_G. написал : С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Не по правилом, можно вапще автоматы не ставить, прям напрямую к подстанции розетки подключить, а потом трупы собирать... Вы уж если взялись советовать определитесь сначал с правилами..
06.12.2005 в 13:37:52
2Sergey_G.,
Для автоматов на 20А, существуют соответствующие розетки, например:
Все остальное вам уже написали...:)
07.12.2005 в 01:11:27
Антон Сулейман lamaster DMC
Ну и какую новую информацию вы привнесли по сравнению с моим первоначальным сообщением?
07.12.2005 в 10:13:38
2Sergey_G.,
Нет, брат, лучше ты скажи на кой черт ты влез с неправильным советом и противоречиями в своих же словах? :) А в своем предыдущем письме к тебе, я просто показал, когда надо ставить автомат на 20А..., а не так как у тебя - захотел один автомат поставил, захоте - другой влепил...
07.12.2005 в 10:31:27
А закон Кирхгофа никто не пробовал применять?
07.12.2005 в 12:18:55
Я лично во-первых, просто поленился дописать, что никакого здоровья не хватит, чтоб вдолбить женщине, что (если стоит автомат на 20А) нельзя пользоваться тройником. Без этой ремарки, согласен, ничего нового я не сказал :-) Во-вторых, что будет, если провод не расчитан на 20А, а рассчитан на 16 впритык? В третьих, можно воткнуть в розетку водонагреватель-проточник, например на 4,5 КВт. В четвёртых, других приборов мощнее 3,5 КВт. сегодня нет, а завтра они появятся.
07.12.2005 в 12:21:22
Тройники это еще ладно, сейчас полно удлиннителей на 4...5...6 розеток :)
07.12.2005 в 12:54:24
удлинитей полно ,но даже на самом дешевом компьютерном есть теплушка на 10А (в совсем китайских ампераж даже меньше ) :)
вот правда в бытовых которые обычно на рынках продают по более высокой цене такого нет :(
07.12.2005 в 13:07:52
2ditter,
Не путай обычный удлинитель и Пилот(предназначенный для питания узкого круга потребителей)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.