выяснил. оказывается, у нас стоит автоцензор. так что напрасно не насилуйте клавиатуру. словарь пока еще невелик, но он пополняется постоянно. и за доли секунды выполняет своб работу.
07.12.2005 в 19:25:31
выяснил. оказывается, у нас стоит автоцензор. так что напрасно не насилуйте клавиатуру. словарь пока еще невелик, но он пополняется постоянно. и за доли секунды выполняет своб работу.
07.12.2005 в 19:30:34
2vitaly.M,
Тогда поправьте ваш словарь чтобы он отличал поиск по вхождению от целого слова,
иначе обсуждать темы автогражданки будет невозможно :D
Никому нельзя будет посоветовать: "Застра*** свою машину" :D
08.12.2005 в 02:00:30
Уважаемые! Я вот прочитал первый пост в теме... И кто мне ответит о возможности применения закона Кирхгофа в описанном опыте???
P.S. если поставленный автором опыт никого не интересует, то ответьте хоть в личку.
08.12.2005 в 09:52:29
2gesha
Ни к чему он тут, сопротивлениями, отличными от сопротивления воды, можно пренебречь.
2vitaly.M
Добавьте в словарик ньюанс, ;) "а то уже за*****!" (С)
Следование моим советам вредит кошельку
08.12.2005 в 10:06:46
2alex111,
Не всегда дифф экономит место:
Не в каждом случае получается экономия. Все зависит о схемы.
2vitaly.M,
х рен вам, х-рен вам, хр ен вам - и все это вам, человекам:)))
08.12.2005 в 13:38:59
Ни к чему он тут, сопротивлениями, отличными от сопротивления воды, можно пренебречь.
не. такой ответ не катит...
08.12.2005 в 15:23:36
2gesha
Тогда рисуйте схему, оценивайте сопротивления... А итоге сравните результат расчёта с учётом сопротивления металлических проводников и без такового. :)
Следование моим советам вредит кошельку
08.12.2005 в 16:05:04
ссылка на схему дана в четвертом посте этой темы.
конкретно схема:
на этом рисунке вроде всё понятно. указано направление тока утечки, приведены пояснения по работе схемы.
08.12.2005 в 16:13:03
оценивайте сопротивления...
что тут оценивать?
ванна соединена с ХВС. ХВС (по правилам) соединена с нейтралью подстанции.
А итоге сравните результат расчёта с учётом сопротивления металлических проводников и без такового.
не вижу смысла что-либо расчитывать. результат - ноль Ом
08.12.2005 в 16:28:08
2gesha
С каких пор вода стала сверхпроводником?
Следование моим советам вредит кошельку
09.12.2005 в 15:21:47
Кто нибудь ответьте на этот вопрос плиз: В квартире нет земли, предложили вариант провесити от щитка в подъезде отдельный провод (4 квадрата) кинутый в щитке на ноль, и использовать его в квартире как землю, можно так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу