BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124746

25.03.2018 в 17:14:23

Alexey_Spb написал: BV, жаль под рукой нет этики, контакт 0.8 при условии моножилы 2.5 это очень сомнительно (в Европе расключают розетки 1.5 мм2, кстати).

Alexey_Spb, Что Легранд говорит про 2.5мм для Этики? Если допустимо, то какая разница, что в Европе... Мое мнение - что если будет жесткий моножильный - контакты не выживут

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.03.2018 в 17:21:26

BV, заявлено 2 по 4 мм :) Наверное, под 0.8 нм :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.03.2018 в 17:26:50

BV, допустимо.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.03.2018 в 17:34:18

Alexey_Spb написал: в Европе расключают розетки 1.5 мм2, кстати

И 2,5 мм тоже .Сейчас ради интереса, глянул Леграновский каталог(Франция) и очень порадовался за простых французов, ВСЕ розетки домашних серий на АВТОМАТИЧЕСКИХ терминалах ,вот вам и момент затяжки :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21294

25.03.2018 в 17:48:05

BV написал: только вот при упаковке в подрозетник механизма с такой затяжкой, провода 2,5 смещаются в зажиме, и чуть-ли не вытаскиваются

С чего вы это взяли? Ничего подобного, провод держится прекрасно.

BV написал: Мое мнение - что если будет жесткий моножильный - контакты не выживут

Вы, разумеется, имеете право на любое мнение, но контакты, тем не менее, живут, великолепно себя чувствуя.

Компания легранд, необходимо заметить, в этом вопросе полностью со мной согласна. Как я писал выше, мне еще ни разу не удалось сорвать резьбу у розеточной клеммы. И при установке ничего не сдвигалось, не шевелилось, не распадалось, ага.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124746

25.03.2018 в 17:54:38

Radio написал: С чего вы это взяли?

С того, что держали мои руки и видели мои глаза. Затягивал и пробовал шевелить. Сильно затянешь - сорвешь, мало - все шевелится. У вас могла быть другая партия и тд.

Radio написал: Вы, разумеется, имеете право на любое мнение, но контакты, тем не менее, живут, великолепно себя чувствуя.

Да, я все установил, но провод был мягкий, с жестким не знаю сколько бы мучался. Но по сравнению, с той же старой Валеной, да и новой - Этика - очень нежная серия

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21294

25.03.2018 в 18:08:35

BV написал: Сильно затянешь - сорвешь, мало - все шевелится.

Ничего не шевелится при нормальной затяжке, мои глаза тоже не слепые ведь? :)

BV написал: У вас могла быть другая партия и тд.

Могла, конечно, но я этим, в общем-то, не один раз занимался. Скорее постоянно, в разные годы и с разными партиями :)

BV написал: я все установил, но провод был мягкий, с жестким не знаю сколько бы мучался

Не имею понятия, что вы называете мягким или жестким. Я про медный, нормальный, обычный, 2,5 ввг. Пока не достиг такой степени просветления, чтобы всерьез учитывать его "мягкость" :)

BV написал: по сравнению, с той же старой Валеной, да и новой - Этика - очень нежная серия

Еще раз повторяю - не имел с ней проблем при установке даже по сравнению с любой валеной. Не могу знать, что вы делаете не так я делаю не так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124746

25.03.2018 в 18:15:54

Radio написал: Я про медный, нормальный, обычный, 2,5 ввг.

да, но бывает с гибкостью - не очень

Radio написал: Еще раз повторяю - не с 'nbrjq ней проблем при установке даже по сравнению с любой валеной. Не могу знать, что вы делаете не так я делаю не так.

Серия мне понравилась, не понравились резьбы

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.03.2018 в 18:16:33

ebf, я уже давно ставлю только такие. Никаких сомнений в надёжности.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21294

25.03.2018 в 18:18:56

Alexey_Spb написал: я уже давно ставлю только такие.

Справедливости ради, Алексей, ведь не вы один решаете, какие розетки ставить заказчику. Или вы один?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.03.2018 в 18:37:12

Radio написал: ведь не вы один решаете, какие розетки ставить заказчику. Или вы один?

Решает заказчик. А наша задача, сделать так, что бы он решил ПРАВИЛЬНО :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу