Internet написал :
Просадки в любое время суток от пары минут до получаса, когда-как. Пожаловался в Мосэнергосбыт - отписались ,что они непричём, МОЭК отвечает за сети, но проверку совместно с МОЭК инициировали самостоятельно, без моего участия. По результатам прислали акт, в котором на вводе в дом всё хорошо, и пояснение, что мол если у Вас что-то не так, обращайтесь в УК.
Очень хорошо.
Internet написал :
целый рабочий день была отключена энергия у всего дома, "ведутся работы, перевод на другой луч", до этого таких просадок не замечал, если бы они были - я бы узнал))) После этого - началось,
Жилой дом электрики УК по команде из мосэнерго перевели на 2 ввод.
Жилые дома имеют 2 ввода – рабочий и резервный (на подстанции 2 трансформатора).
Но это немного не так.
Есть ВРУ где нельзя включить в работу одновременно 2 ввода с подстанции (часть дома на 1 ввод, часть дома на 2 ввод) рубильник на вводе один перекидной.
Если 2 рубильника перекидных тогда не вопрос, часть дома от 1 ввода, часть дома от 2 ввода (то есть разгрузка).
Но так как дом старый не исключено что ввода с подстанции старые (нет капиталки). И когда пропадает 1 ввод нужно перейти в ВРУ на 2 ввод. Что было и сделано по распоряжению электриками УК.
Но нужна информация, сколько вводов с подстанции на жилой дом и в каком они состоянии.
Не исключено что 2 ввод на грани. А 1 хороший, но повредили (капали и т.д.). Перешли на 2 и ж----а.
Internet написал :
Ну кое-что уже узнал, например что в вводе на дом всё может быть действительно хорошо, а дальше начинается веселье с просадками.
Фото этажного щита подробнее без фанатизма (если возможно).