Ну, такой здоровый щит не особо нужен (хотя и будет хорош). Давайте включим здравый смысл:
1) 2p: Опционально: ввводной рубильник 2p 50...63А, рвем и фазу и ноль (основной автомат и, надеюсь, противопожарное УЗО уже стоят в этажном щитке). На самом деле нужен лишь для страховки от безмозглых соседей (вы отключилавтомат в этажном щите, ковыряетесь в своем щитке, а в это время у соседа выбило автомат/узо на квартиру и он в этажном щите включает всё подряд). Ситуация, вероятная раз 10 лет - так что решайте сами.
2) 3p: УЗМ16 (задержка 6 минут) и диф.автомат С16/0,03А для питания холодильника и света коридора (так сказать, "постоянное питание"), на него же нужно повесить охранную сигнализацию и тому подобные штуки (вплоть до роутера, хотя последний лучше защитить отдельно - розеткой с предохранителем или автоматиком на С6А).
3) 2p: рубильник, отключающий всю остальную квартиру. Можно двухполюсной "обычный", можно более наглядный "поворотный" типа ОТ40М3 (буква М - обязательна!!! рубильник с буквой F имеет размеры, не позволяющие ставить его в ряд с атвоматами)
3а) УЗМ51М для защиты от перенапряжений всей квартиры
4) 2p: дифавтомат C10/0,03А на освещение всей квартиры, кроме лоджий/балконов. Можно поставить и на ток 10 мА - из-за ванной, но особого смысла не виджу (лучше уж дополнительный диф на ванную C10/0,03А, хоть он займет дополнительные 2р)
5) 5p: УЗО 40/0,03А на кухню (всю!!!), после него отдельные автоматы на плиту (С32А) и духовку (С16А, сюда же можно подключить вытяжку), на розетки фартука (С16А, сюда втыкать микроволновку и чайник), еще розетки кухни (С16А - например, в зоне стола, для ТВ и т.п.). Посудомойку можно отдельной группой C16А или логично объединить с пересичленным.
6) 5p: УЗО ванной 40/0,03А (если нет проточника - можно и 25/0,03А), после него автомат C16А - на СМА, еще один С16А - на зеркало, фен и прочие прелести, а также еще один автомат С16А на бойлер (или С25А и проводка 3х4 - для проточника) или джакузи. Полотенцесушитель повесить или вместе с бойлером (но не на проточник!!!), или вместе с СМА.
ОГОВОРКА: ток утечки УЗО рекомендуется выбрать и поменьше (10 мА, т.е. УЗО будет 40/0,01А или 25/0,01А), но - это все-таки перестраховка, нежели острая необходимость (даже джакузи по паспорту требует всего 0,03А).
7) 2р: диф.автомат С16/0,03 на балкон/лоджию (там и свет, и розетки - вешать на одну линию. Только не забудьте, что они должны быть хотя бы IP44).
8) 5...6p: УЗО 40/0,03А и 3-4 автомата С16А - на группы розеток по комнатам и коридору...
Бррр... один черт, большой щит получился - чертовы 36 модулей... В большинстве случаев прекрасно утаптывается до 24 - но тут уже хозяину решать, на чем экономить